我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數,?;钶d沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,,有1000厚,,特別不經濟。因為是框架結構,,地下室為混凝土擋土墻,。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力,? 2,、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3,、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力,? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算,?在這里謝過各位,!
關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,,希望對做大地下室有幫助
我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,,現在關于地下室的一些規范沒查到,,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦,!太感激了
規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了,。地下室外墻一般怎么計算,?pkpm應該不能計算吧?請教高手?。,。?/p>
我想問個問題 一個18層的框剪結構 一半地下室層高3.4 地下室頂板與室外地坪相差 1.6 已經超過了地下室層高的1/3, 如果嵌固端設置在基礎面 那pkpm里面參數怎么填寫 回填土改如何考慮比較好 幫幫忙 謝謝哈
最近在做個工程,,嵌固端在基頂,但是有三層地下室,,周邊是永久性支護,,不做擋墻。這種情況怎么不考慮下面三層的風荷載,。在pkpm里,?不知哪位大俠能告訴下。
現在在做住宅的地下室通風,,面積不大,,都是那種小的儲藏間,配電間和電信間,,然后是內走道規范上說地下室超過50平米的房間要做排煙,,總面積超過200平米的要做排煙1.如果有的儲藏間面積超過50平米,同時總面積超過200平米,,那么,,是所有的儲藏間都要做排煙呢,還是只是超過50平米的儲藏間做排煙,?2.補風系統做了排煙的儲藏間要做補風系統,,那么補風系統按照下面的做可以嗎:內走道跟儲藏間一起補風,補風口只是送到走道,,沒有伸到儲藏間里面去,,然后在儲藏間的墻上開防火百葉?PS:儲藏間外面就是內走道,,儲藏間的門是防火門希望大家踴躍討論啊,,最近很是糾結呀謝謝各位大俠
地下室排煙主要涉及排煙和補風問題,補風問題相對簡單,,當地下室無法采取自然補風時,,需要補風機,補風量按不小于排煙量的50% 計算,。當希望通過通風進行自然補風時,,通風口的面積按風速3~4m/s 進行計算。 排煙問題相對復雜,進行劃分防煙分區時,,不應超過500 平方米 (車庫為2000 ),,且各防煙分區的面積應均勻,排煙量按120* 防煙分區的面積進行計算,,(車庫為換氣次數法進行計算),。
我是別墅項目,有一層是地下室,。請教大家一下,,地下室墻面因為做防水保護層而采用了擠塑板,能算入保溫么,?地下室和土的溫差在規范里面哪里查,?地下室底板和土需要做隔熱處理么?
本帖最后由 whaiua 于 2013-1-28 17:06 編輯 剛開始做暖通,關于地下室的幾個疑問,,請教大家,,謝謝!1,、排煙風機能否放在地下室的地面上,,也就是比排煙口低?2,、加壓送風系統能否把風機放在前室,,然后對前室和樓梯間送風?3,、兼用系統,,排煙機房內是否必須設置消聲設備?4,、兩防煙分區的風機能否放在同一個機房呢,?其最小距離是多少?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:02 編輯 [摘要] 本文對地下室后澆帶的立模,、澆筑混凝土,、養護做了探討,力求解決后澆帶滲水這一質量通病,。[關鍵詞] 后澆帶 后澆帶是地下室工程中最易滲水的地方,,怎樣施工好后澆帶,確保后澆帶處不滲水,,是一個值得思考的問題,,下面分幾點探討,。 1、后澆帶混凝土的澆筑時間 后澆帶分伸縮后澆帶和沉降后澆帶,。 設置伸縮后澆帶是保證現澆混凝土構件在體積收縮時能釋放內力,,使現澆混凝土構件不產生有害裂縫的有效措施;設置沉降后澆帶是消除現澆混凝土構件因沉降差而產生內力的有效方法,。 要達到上述目的,,保證現澆混凝土構件在后澆帶留置時間里能充分釋放收縮力和充分沉降,就應有一個合理的留置時間,。但現行有關規范和施工手冊對后澆帶的留置時間不統一,,且差異較大。對伸縮后澆帶與沉降后澆帶沒有
本帖最后由 cherrypie 于 2014-5-9 09:41 編輯 地上5層商場,,有一層地下室,,因為地形有較大坡度,地下室東,、北兩側埋在土里,,西,、南兩側完全露在外面并且開門,,請問這種半地下室的參數應該怎么填,比如嵌固端層號及地下室層數,?我是這樣想的,,不把地下一層當成地下室,把結構當成地上六層的建筑來對待,,嵌固端填1(基礎頂面),,地下室層數0,然后東,、北兩側外墻設計鋼筋混凝土擋土墻,,這樣做對嗎?
常見的地下室下層比上層收進的問題:如果層高較高,,做45度放坡的大體積混凝土方法顯然不經濟,,如果不這樣的話收進的部分必然有座在肥槽上的部分。按現在施工質量一般默認肥槽回填是無法達到承載力和壓縮模量要求的,,即使回填2:8灰土或者級配砂石也是一樣,。有什么成本低又簡單的解決方案呢?
各位大神們:小弟,,準備回家蓋個帶地下室的別墅,,現址與道路(高處)高差能有三米,請各位大神們討論一下地下室的墻用什么樣的材質,,最好是及經濟又實惠的那種,。小弟拜謝,!
本帖最后由 linghuhanyu 于 2014-11-11 16:01 編輯 本人設計,一個土建項目,,我設計的地下室32以下的鋼管都用的JDG,,32以上用的SC而施工方提出,地下室頂板鋼筋多,,暗埋鋼管如果用JDG,,JDG壁厚較薄,容易被鋼筋壓扁,,導致難以穿管請教大家,,實際施工中是否有此情況?因為本人之前設計中,,小管徑都用的JDG
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-15 20:41 編輯 圖不知道掛沒,,地下室頂板漏水,上面是二次結構的攪拌機用地,,求大神指導下是什么原因導致漏?不勝感激啊
小弟剛入施工一?,?jīng)驗不足,最近即將接手一個工程的地下室裝修工作,,由于是新手什么都不太清楚,,求大師能出來指導傳授一下經驗,哪些方面需要注意的,,或者說一些經驗吧,,該準備什么。,。,。需要了解什么工藝。,。,。謝謝了:lol
新消規,,7.4.6條,,:建筑高度小雨等于54m且每單元設置一步樓梯的住宅,以及本規范表3.5.2中規定采用1支消防水槍的場所,,可采用1支消防水槍的1股充實水柱到達 室內任何部位?,F(xiàn)在9層28.8米高純住宅,地下二層,。為儲藏,,地上每單元設置一個消火栓,。地下也如此么。
1,。地下室無外窗的情況下,,地下疏散走道和幾個面積不大與50平的房間,房間與走道直接是放火門,,組成的地下室,,排煙風量如何計算?,?2,。地下室無外窗的情況下,地下疏散走道和幾個大于50平,,幾個不大與50平的房間,,房間與走道直接是放火門,組成的地下室,,如何計算排煙風量,??建筑設計防火規范06版,,條文中說,,走道排煙面積即為走到的面積與連通的無窗房間或設固定窗的房間面積之和,不包括有開啟外窗的房間面積,。同一放火分區內連接走道的門可以是一般門,,也可以是放火門,。這里的連通是什么意思,??防煙風量按60算,,還是按120算,??誰能給個具體的算法,?,?非常感謝。,。