1.如圖,,一個地下室有伸頂的采光?,這個噴頭正好在采光窗左邊一點點點,,這個該怎么布置2.如圖,采光窗邊上有梁,,打問號的區域的噴頭該如何布置,?[ 本帖最后由 liunt0926 于 2011-8-5 09:41 編輯 ]
請問下各位高手,;廣州里地下室頂板要開啟采光井,,在防火分區之間采光井間距是多少?如果兩個防火分區之間分隔墻旁其中一個靠分隔墻開啟是否可以,?請問可以查哪個規范,?
地下室有一個采光井但一直找不到好實景作為參考,,請各位大蝦幫助下小弟,!
剛有個朋友問我地下室采光窗與地上主體之間的防火距離,本來想到規范提到相鄰防火分區之間開口部分間距不小于2米,,拐角不小于4米,。但是不能肯定,而且那種都是處于平面相鄰的防火間距要求,,這個地下和地上的不處于同一平面位置,。 后來從網上搜索,,搜到《廣東省公安廳關于加強部分場所消防設計和安全防范的若干意見》中有相關說法,與地上建筑之間的防火距離類似,,覺得這個比較靠譜,。先將搜到內容索引如下,如有不同意見歡迎一起來討論(具體見本帖最末端) 廣東省公安廳關于加強部分場所消防設計
資料挺好用的,,方便大家以后設計參考,。
我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數,?;钶d沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,,有1000厚,,特別不經濟。因為是框架結構,,地下室為混凝土擋土墻,。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力,? 2,、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3,、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力,? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算,?在這里謝過各位,!
高規規定地下室自然排煙時,自然排煙口面積不得小于地下室面積的2%,。是否理解為:采光井在地下室側墻上的開洞尺寸大于地下室面積的2%,?那么采光井的截面積呢?還有采光井地上部分的開口面積呢,?《建筑防火設計手冊》上說:對地下室采用排煙風道自然排煙時有面積要求,,而采用采光井時只要風口不在上風側就可以,沒有面積要求,。不知對不對,??,?
關于地下室設計的一些要點,,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,,希望對做大地下室有幫助
我們家想蓋一個別墅型的小樓,,地上三層地下就一層,,現在關于地下室的一些規范沒查到,,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦,!太感激了
規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪,?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算,?pkpm應該不能計算吧,?請教高手?。?!
廠房一面在底下,一面能完全采光,,能稱為地下室嗎,,附圖一張
目前,我國照明耗電量占總發電量的15%左右,,2004年我國的總發電量為21870億千瓦小時,,年照明耗電則達到了3280.5億度,相當于三峽水力發電工程年發電量(840億度)的四倍左右,。據專家統計白天照明占照明用電的50%以上,,主要是商業和工業用電,而普及使用自然光照明系統(光導照明技術)可以節約白天用電量的50%以上,即相當于每年節省用電約820億度,,以每度電人民幣0.8元計算,,每年可節省電費人民幣約656億元,這是一個潛力非常巨大的市場,。 隨著北京奧運會,,上海世博
地下室遠離外部環境,采光設計一直是地下室長久以來懸而未決的難點之一,,而導光管采光系統的
最近在做個工程,,嵌固端在基頂,但是有三層地下室,,周邊是永久性支護,,不做擋墻。這種情況怎么不考慮下面三層的風荷載,。在pkpm里,?不知哪位大俠能告訴下,。
現在在做住宅的地下室通風,,面積不大,都是那種小的儲藏間,,配電間和電信間,然后是內走道規范上說地下室超過50平米的房間要做排煙,,總面積超過200平米的要做排煙1.如果有的儲藏間面積超過50平米,,同時總面積超過200平米,那么,,是所有的儲藏間都要做排煙呢,,還是只是超過50平米的儲藏間做排煙,?2.補風系統做了排煙的儲藏間要做補風系統,,那么補風系統按照下面的做可以嗎:內走道跟儲藏間一起補風,補風口只是送到走道,,沒有伸到儲藏間里面去,,然后在儲藏間的墻上開防火百葉?PS:儲藏間外面就是內走道,,儲藏間的門是防火門希望大家踴躍討論啊,最近很是糾結呀謝謝各位大俠
本帖最后由 whaiua 于 2013-1-28 17:06 編輯 剛開始做暖通,,關于地下室的幾個疑問,,請教大家,,謝謝!1,、排煙風機能否放在地下室的地面上,,也就是比排煙口低?2,、加壓送風系統能否把風機放在前室,,然后對前室和樓梯間送風?3,、兼用系統,,排煙機房內是否必須設置消聲設備,?4、兩防煙分區的風機能否放在同一個機房呢,?其最小距離是多少,?
我想問個問題 一個18層的框剪結構 一半地下室層高3.4 地下室頂板與室外地坪相差 1.6 已經超過了地下室層高的1/3, 如果嵌固端設置在基礎面 那pkpm里面參數怎么填寫 回填土改如何考慮比較好 幫幫忙 謝謝哈
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:02 編輯 [摘要] 本文對地下室后澆帶的立模、澆筑混凝土,、養護做了探討,力求解決后澆帶滲水這一質量通病。[關鍵詞] 后澆帶 后澆帶是地下室工程中最易滲水的地方,,怎樣施工好后澆帶,,確保后澆帶處不滲水,是一個值得思考的問題,,下面分幾點探討,。 1、后澆帶混凝土的澆筑時間 后澆帶分伸縮后澆帶和沉降后澆帶,。 設置伸縮后澆帶是保證現澆混凝土構件在體積收縮時能釋放內力,,使現澆混凝土構件不產生有害裂縫的有效措施;設置沉降后澆帶是消除現澆混凝土構件因沉降差而產生內力的有效方法,。 要達到上述目的,,保證現澆混凝土構件在后澆帶留置時間里能充分釋放收縮力和充分沉降,就應有一個合理的留置時間,。但現行有關規范和施工手冊對后澆帶的留置時間不統一,,且差異較大。對伸縮后澆帶與沉降后澆帶沒有
我是別墅項目,,有一層是地下室,。請教大家一下,地下室墻面因為做防薟o(hù)層而采用了擠塑板,,能算入保溫么,?地下室和土的溫差在規范里面哪里查?地下室底板和土需要做隔熱處理么,?
地下室排煙主要涉及排煙和補風問題,,補風問題相對簡單,當?shù)叵率覠o法采取自然補風時,,需要補風機,,補風量按不小于排煙量的50% 計算。當希望通過通風進行自然補風時,,通風口的面積按風速3~4m/s 進行計算,。 排煙問題相對復雜,進行劃分防煙分區時,,不應超過500 平方米 (車庫為2000 ),,且各防煙分區的面積應均勻,排煙量按120* 防煙分區的面積進行計算,,(車庫為換氣次數法進行計算),。