哥們在沈陽某樓盤,,由于前期工程師搞不明白熱風幕和新風機組的概念,故告訴外網廠家不用預留地下室熱量,。請教地下室不采暖行嗎?
如題,,地下室風機平時通風兼消防排煙,,關于風機的選擇 :1、在什么情況下選用一臺雙速的風機,?(前提能滿足通風兼消防排煙量),;2、在什么情況下選用兩臺風機并聯的風機,?,?;蛘哒f那種做法好?那種是通常常做的,?有什么好處,?更節能?造價低,?噪音低,?希望不吝賜教:handshake[ 本帖最后由 nwnwkvm 于 2010-5-25 17:56 編輯 ]
最近做一工程,因為沒有新風機房,,就把新風機放到走廊的吊頂里面了,,但是新風機的噪聲很大,有73dB(A)左右,,我想請教一下,,它?有沒有在新風機外面加消聲器的,?
圖紙簡介: 標準圖集共享了,,消防排風機,、新風機控制圖。 投稿網友: yanwuxiaohei 上傳時間: 2013-08-28 圖紙省份
地下室走廊要不要做新風及排風,??如果地下室走廊只做新風,,不做排風,,會不會出現相對于地下室辦公室(辦公室只做新風,不做排風)是正壓的情況,?,?另:地下室辦公室只做新風,不做排風,,這樣會不會出現辦公室內壓力過大,,新風送不進來的問題?,?,?麻煩各位解答一下。多謝!,!
新風管接入風機盤管送風管,如何確保新風量?因為風速不同,風壓不同造成新風量不確定,如何控制?
新風機選擇的時候首先選擇的是風量,,然后到壓頭等其他參數:1、如果遇到風量足夠,,但是壓頭不足的時候,,是否應該以機外為選擇的要素,即使風量大出計算值的2-3倍,?2,、這個機外靜壓看到過很多計算的方法,哪個才是標準的呢,?很多老專家都按7米/Pa來計算,,正確嗎?如果需要送45米遠左右,,大概需要多大的機外靜壓呢,?3、有些預冷的新風機,,選擇的時候可否不考慮其冷量呢,?只取它的風量因素。
6000平米的地下室,,設排煙風機,,我設聯動時啟動高速排煙,同時關閉送進地下室新風機,??膳▽I(yè)卻讓我啟動送新風機,并將原來低速送風,,變成高速送風,。有點迷惑。原來我都沒把送新風機當成消防負荷,。請各位大師指教,,因為,我不懂通風啊,,感覺又送風,,又排煙,是不是助燃了,?
各位前輩:我想選用一臺新風機組,,但是只計算出了新風量。請問如何計算水盤管的冷量和熱量,?有沒有公式,請提供給我一個,。謝謝,!
大家好,,向各位請教下 新風機FMQ30PFY1L20 制冷功率是28KW 的內機用電功率FXMP140MMFV 制冷功率14KW 的內機的用電功率 謝謝啦
大師們 幫忙看下,這樣設計是否合理,。
新風系統是一種新型室內通風排氣設備,,屬于開放式的循環系統,,讓人們在室內也可以呼吸到新鮮、干凈,、高品質的空氣,。工作原理新風系統是根據在密閉的室內一側用專用設備向室內送新風,再從另一側由專用設備向室外排出,,在室內會形成“新風流動場”的原理,,從而滿足室內新風換氣的需要。實施方案是:采用高壓頭,、大流量小功率直流高速無刷電機帶動離心風機,、依靠機械強力由一側向室內送風,由另一側用專門設計的排風新風機向室外排出的方式強迫在系統內形成新風流動場,。在送風的同時對進入室內的空氣進新風過濾,、滅毒、殺菌,、增氧,、預熱(冬天)。排風經過主機時與新風進行熱回收交換,,回收大部分能量通過新風送回室內,。借用大范圍形成潔凈空間的方案,保證進入室內的空氣是潔凈的,。以此達到室內空氣凈化環境的目的,。
車庫內共設有5臺進風機,,每臺均為11kW,,不管哪臺啟動,其前端消防總箱此對應風機的出線斷路器就跳閘,,風機均無法啟動,。風機房內的雙切開關配置均為32A,其前端消防總箱此風機的出線斷路器整定電流也都是32A的。其他排煙風機和加壓送風機都正常,,唯獨進風機有問題,,求高手指教!
對于室內空氣情況比較關注的人都會聽說過風管機,、新風機,、中央空調吧~根據自己對空氣的要求可以快速地選擇出適合自己的空氣處理設備。但是對于一些不太關注的人來說,,突然讓他們挑一款來安裝就會一頭霧水,。這些設備都有啥功能呢?區別是啥,?聽說他們都差不多,,隨便可以來一款?事實真的這樣嗎,?當然不是啦~他們各有千秋,,不是那么輕易就被取代的!現在小編就來說說風管機和新風系統,,看看他們到底是什么樣的~ 什么是風管機 風管機是一種隱藏式空調,,又稱空調風管機或者風管機空調,市場上也有人稱其為風管機中央空調,,這是因為風管機的室內機和中央空調的風機盤管類似,,而且都是采用吊頂方式隱蔽安裝。風管機的運行模式是一臺室內機對應一臺室外機,,這種機器解決了傳統掛機,、柜機裸露在外影響美觀的問題,同時走管長度比普通家用空調要長,,安裝比較靈活,。 什么是新風系統 新風系統是由送風系統和排風系統組成的一套獨立空氣處理系統,它分為管道式新風系統和無管道新風系統兩種,。兩種的功能一樣都是通過新風機凈化室外空氣導入室內,,通過管道將室內空氣排出,只有安裝方式上有些不同,。相對來說
我有一個項目,,大約700余套,陸續做,,一部分做新風和加濕,,每套約400平米,有合適請幫我推薦,,先謝了,,郵件:[email protected]
同層的新風機房的冷凍水是否應該與新風盤管冷凍水結在一起,?新風機房水量大,。很難平衡阿。整個樓只有一個空調管井,。新風機房離管井相當遙遠。根本無法平衡,。如何解決,?
大金VRV新風機設定問題,?問題:大金VRV新風機5HP有線遙控器上為何有溫度顯示,10HP新風機有線遙控器上沒有溫度顯示,!如何解決請大金售后技術科專業技術人員給于解答,?
我們單位采購的三菱的全熱交換新風機,在現場安裝中由于檢測口一側正好對著剪力墻(裝在走廊過道), 經銷商來現場后,讓他們改成另一側開口,對方說改不了,并提出新風機可以倒裝(肚皮朝上),這樣檢修口就朝外了, 而且愿出書面文件證明保證不影響使用, 有沒有懂行的朋友提點意見,謝謝了!
VRV的新風機和普通室內機有沒有必要分開兩個系統?。烤褪钦f室內新風機和普通室內機可不可以共用一套室外機系統???只要總冷量達到要求就可以了。