  • 關于VRV新風機和普通室內風機的問題,。

    VRV的新風機和普通室內機有沒有必要分開兩個系統啊,?就是說室內新風機和普通室內機可不可以共用一套室外機系統啊,?只要總冷量達到要求就可以了,。

  • VRV空調中室內機和新風機

    關于VRV空調中室內機和新風機,由于兩者的運行工況不同,,是不是共用同一室外機的效果不好,? 請指教!謝謝,!:handshake

  • 安裝壁掛式新風機的打孔安全問題

    安裝壁掛式新風機的打孔安全問題

    想請教一下:目前流行的壁掛式新風機,,需要在墻上開兩個12CM的打孔。對于高層建筑,,多選擇在飄窗旁邊的外墻,,高度在1.6M左右。請問這樣打孔會不會影響承重墻安全???感覺現在賣新風機的好多都是這么安裝的。

  • 與新風機室內機連動的設備怎樣控制?

    正在畫一圖紙,暖通專業提出:新風機室內機,、對開多葉電動調節閥(220V 200W),、高效多管空氣處理器(220V 45W)要連動,即新風室內機一開,后二者就要開;前者停,后二者就要停.應怎樣畫?另外,10P室內機為220V 380W,10P與后二者聯合都是220V,配電時按一個整體來考慮嗎?而25P室內機為380V 750W,而后二者都是220V,配電時怎樣來考慮?

  • 高層住宅安裝新風機墻鉆孔問題

    高層住宅安裝新風機墻鉆孔問題

    各位大神,請教一下問題,,先看圖 如上圖,,家已經裝修完畢,準備安裝單向流柜式新風機,,引風位置想從建筑樓預留的內凹空調機位與相鄰的封閉陽臺之間鉆孔(如圖1所示紅線位置),,該墻在圖紙上是黑色,厚25厘米,,從樓外立面看是一個上下雙層的空調機位,,中間有隔板,準備在隔板的緊下方鉆孔出墻并伸長到空調機位外引風,。請問該處能否打直徑160毫米的孔,? 引進新風經在陽臺的柜式新風機處理后,再通過圖示2孔和3孔(直徑110毫米,,共中3孔位置圖紙顯示是淺色)分別進入次臥和主臥,,請問近距離內鉆孔三個是否可以保證建筑物安全? 先致謝,!

  • 風機、新風機控制99D03-2

    圖紙簡介: 標準圖集共享了,,消防排風機,、新風機控制圖。 投稿網友: yanwuxiaohei 上傳時間: 2013-08-28 圖紙省份

  • 臥式新風機組如何選型與安裝

    新風換氣機從使用安裝形式上主要分為小型吊頂式新風換氣機,、中型吊頂式新風換氣機和大型立式新風換氣機組以及大型臥式新風換氣機組,。 大型臥式新風換氣機在使用時需配備 風機箱才可以實現空氣的流動以及能量的回收。大型臥式新風換氣機組風機箱在選配時應根據通風系統的全部阻力來進行選擇,。比如換熱箱,、風管和其它部件阻力合量確定其壓力值。 組合式全熱交換器除可單獨使用還可以與空調箱配套使用,,用來對新風進行預處理,,從而降低空調系統中的新風負荷。 新風換氣機如果要求使用時可以達到 最低的風阻和噪音,,就需要在新風出口與主機之間,、排風出口與主機之間采用消聲器或者是帆布軟連接。 對于吊裝式新風換氣機組要想減低噪聲,,可以在吊桿上安裝彈簧減振器或橡膠減振器,。 新風換氣機組在安裝是時,主機與主風管一定要保護3-5℃的坡角,,主機的位置要偏高一些,。 新風換氣機組安裝所使用的金屬風管都需要作好保溫處理工作。

  • 圖集04S202室內消火栓安裝

    圖集04S202室內消火栓安裝

  • 新風機的噪聲該怎么處理

    最近做一工程,,因為沒有新風機房,,就把新風機放到走廊的吊頂里面了,但是新風機的噪聲很大,,有73dB(A)左右,,我想請教一下,它,?有沒有在新風機外面加消聲器的,?

  • 新風加風機盤管系統新風送入室內的問題,?

    新風加風機盤管系統新風送入室內的問題,?

    《公共建筑節能設計標準》GB50189-2005的5.3.12 :設計風機盤管系統加新風系統時,,新風宜直接送入各空氣調節區,不宜經過風機盤管機組后再送出,。假如比如一個內區的培訓室,,冬天需要制冷,新風若直接送進來,,由于新風低于室內露點(室內露點 14度,,新風溫度0度),必定會造成新風口凝露,,當然辦法可有兩個:1、新風口換成防凝露風口,,但是影響到裝飾,,并增加成本,。2,、新風預熱處理,,這樣做會造成冷熱抵消,,不節能,。若新風直接接入風機盤管的回風箱,即使產生冷凝水也會流到接水盤上去,。就是規范說的,,吹塵問題不好解決。此問題有點屬于鉆牛角尖類型,,但是工業空調上很多情況與此類似,,望大家能說說看法。當然工業上的問題還有新風溫度過低送入,,會影響到室內的溫度均勻,。[ 本帖最后由 lihuajiancn 于 2011-5-2 16:19 編輯 ]

  • 壁掛式新風系統安裝_壁掛式新風機安裝步驟

    海頓 ( 壁掛式 HB80)新風機 安裝步驟詳解 1、水鉆一套(供水件,,排水件,,固定件,機器):鉆頭Φ120,、Φ132各一個2,、兩用電錘一套(集塵件):鉆頭Φ8、Φ10,、Φ12,、Φ14、Φ16,、平鏟、尖鏟各一個3,、切割機一套:金剛石鋸片(或手鋸一把)4,、活口扳手一個5,、壁紙刀一個6、錘子一個7,、十字螺絲刀一把8,、一字螺絲刀一把9、鉗子一把10,、水平尺(或水平儀)一把11,、卷尺兩把12、Φ5×50mm鋼制棍棒一根13,、地膜若干(防塵)14,、透明膠帶一卷準備齊全就可以開工了!

  • 請問空調室內新風口的布置有強制性的規定嗎,?

    空調新風口一般布置在何種位置比較合適呢?我剛設計了一個小空調,,將空調新風口布在了離門口不遠的地方,,這樣由啥不妥嗎?謝謝各位

  • 如何確定風管的尺寸,,就是連接新風機組通往室內的風道尺寸

    我現在在做畢業設計,有點麻煩,。不知道如何確定連接新風機組通往室內的風道尺寸,,請高手指點。然后那些水力計算,,確定管徑的怎么去計算,。整個空調設計的大體流程是什么,請高手指點,。

  • 成都新風系統讓室內自由通風

    隨著人們城市生活水平的提高,,我們選擇房子的第一要素就是看房子內部的舒適程度,而住所的空氣質量又成了檢驗房屋指標的主要條件,,室內空氣質量的好壞不僅僅影響著我們的感官體驗,,更直接影響著我們的健康。 新風系統的主要作用是為室內排出掉污染空氣,,替換成新鮮空氣,,并且能有效的控制通風路徑,時常保持室內的空氣質量,。 有資料表明,,充分利用自然通風條件進行室內通風換氣,是改善室內空氣品質的最經濟也最有效的辦法,也是絕大多數人喜愛的室內換流吹風方式,。在通常情況下,,人們往往采取開窗或使用換氣扇、空調等方法進行自然通風,,但是由此而帶來的盲目的氣流,、噪聲以及倒流等現象,并不能有效地將室內污濁氣體排出室外,,有時候反而加劇了污濁氣體之間的相互交叉感染,。 于是,人們開始采用先進的新風系統進行自然通風,。這套系統不僅能保證室內空氣與室外新鮮空氣24小時不停置換,,而且因為室內空氣一直處于流動狀態,有效地防止霉菌滋生,。并且,新風系統的噪聲低于35分貝,,正常運轉時的耗能僅僅相當于一個電燈泡,,所以安裝在家庭里,要比安裝空調的成本低得多,。 選擇新風系統

  • 向各位請教新風機FMQ30PFY1L20的內機功率

    大家好,,向各位請教下 新風機FMQ30PFY1L20 制冷功率是28KW 的內機用電功率FXMP140MMFV 制冷功率14KW 的內機的用電功率 謝謝啦

  • 新風系統和工業新風機的區別,?

    新風系統是一種新型室內通風排氣設備,,屬于開放式的循環系統,讓人們在室內也可以呼吸到新鮮,、干凈,、高品質的空氣。工作原理新風系統是根據在密閉的室內一側用專用設備向室內送新風,,再從另一側由專用設備向室外排出,,在室內會形成“新風流動場”的原理,從而滿足室內新風換氣的需要,。實施方案是:采用高壓頭,、大流量小功率直流高速無刷電機帶動離心風機、依靠機械強力由一側向室內送風,,由另一側用專門設計的排風新風機向室外排出的方式強迫在系統內形成新風流動場,。在送風的同時對進入室內的空氣進新風過濾、滅毒,、殺菌,、增氧、預熱(冬天),。排風經過主機時與新風進行熱回收交換,,回收大部分能量通過新風送回室內,。借用大范圍形成潔凈空間的方案,保證進入室內的空氣是潔凈的,。以此達到室內空氣凈化環境的目的,。

  • 如何區分風管機與新風機

    對于室內空氣情況比較關注的人都會聽說過風管機、新風機,、中央空調吧~根據自己對空氣的要求可以快速地選擇出適合自己的空氣處理設備,。但是對于一些不太關注的人來說,突然讓他們挑一款來安裝就會一頭霧水,。這些設備都有啥功能呢,?區別是啥?聽說他們都差不多,,隨便可以來一款,?事實真的這樣嗎?當然不是啦~他們各有千秋,,不是那么輕易就被取代的,!現在小編就來說說風管機和新風系統,看看他們到底是什么樣的~ 什么是風管機 風管機是一種隱藏式空調,,又稱空調風管機或者風管機空調,,市場上也有人稱其為風管機中央空調,這是因為風管機的室內機和中央空調的風機盤管類似,,而且都是采用吊頂方式隱蔽安裝,。風管機的運行模式是一臺室內機對應一臺室外機,這種機器解決了傳統掛機,、柜機裸露在外影響美觀的問題,,同時走管長度比普通家用空調要長,安裝比較靈活,。 什么是新風系統 新風系統是由送風系統和排風系統組成的一套獨立空氣處理系統,,它分為管道式新風系統和無管道新風系統兩種。兩種的功能一樣都是通過新風機凈化室外空氣導入室內,,通過管道將室內空氣排出,,只有安裝方式上有些不同。相對來說

  • 新風管與風機盤管的連接方式?

    新風管接入風機盤管送風管,如何確保新風量?因為風速不同,風壓不同造成新風量不確定,如何控制?

  • 新風機的水盤管如何計算

    各位前輩:我想選用一臺新風機組,,但是只計算出了新風量,。請問如何計算水盤管的冷量和熱量?有沒有公式,,請?zhí)峁┙o我一個,。謝謝!

  • 請教排煙風機與新風機問題

    6000平米的地下室,設排煙風機,,我設聯動時啟動高速排煙,,同時關閉送進地下室新風機??膳▽I(yè)卻讓我啟動送新風機,,并將原來低速送風,變成高速送風,。有點迷惑,。原來我都沒把送新風機當成消防負荷。請各位大師指教,,因?,我不懂通風啊,感覺又送風,,又排煙,,是不是助燃了?