搞地下室層高設計時,,怎么定高度才能既不浪費錢又不翻車? 規范說“要2米2”,,
本人結構師,現在一個地下似乎車庫有2個方案,,有梁板和無梁板,,使用時要求凈高有2.2m1、有梁板梁高800,,次梁600,,那么層高就是2.2+0.8+0.4+0.1=3.5m其中0.4走設備,0.1地板找坡2,、無梁板,,板厚450,那么層高就是2.2+0.45+0.7+0.1=3.45m,,其中0.7走設備,,0.1地板找坡問題:為什么無梁板的走設備需要0.7m,其具體是怎么來的,,能否搞個圖說明一下,?因為有的設計院說0.6就可以搞定,有些所0.7才能搞定,。這個層高涉及到埋深和抗浮問題,。有梁板是說管道貼梁底走,打彎的地方在板格內,,無梁板則無這個優勢,。
問題補充:跪求大神指點求問這個工程的基礎層層高、底標高地下室層高、底標高是多少沒做過地下室,,很迷茫,,另外地下室怎么畫啊,跪求指點,,高分,!
35層超高建筑有15棟,,上部住宅下部商場,地下2層車庫,;地下室層高最經濟的高度是多少,?
規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪,?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了,。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧,?請教高手?。?!
資料挺好用的,方便大家以后設計參考,。
我最近做了一個地下室,,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數?;钶d沒有考慮,。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,,特別不經濟,。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻,。請教各位高手: 1,、活載是否不考慮抵抗浮力? 2,、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力,? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力,? 4,、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!
高層建筑地下室變電所層高,,我指去掉梁后的凈高,,一般大家要求是多少,有沒有具體的規范條文,?最低要求是多少,,我聽過是凈高不低于3.5m
關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,,希望對做大地下室有幫助
我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,,現在關于地下室的一些規范沒查到,,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦,!太感激了
現有無梁樓蓋地下室(2.8米層高)一個,根據規范橋架距地大于2.5米,距頂0.3米,與其他管道交叉0.3米.我無論怎么設計都違規!(唉!)前兩條還勉強過得去,最后一條通風管(0.4~0.5米高)怎么辦,求高手指點!謝謝!
本帖最后由 結構老盧 于 2013-11-11 14:31 編輯 前段時間做的一個地下車庫,不同頂板結構選型的主材用量分析,,受條件限制,,不能代表全部情況。都去我空間領紅包啊,。,。。,。
請問有沒有高規里有沒有明確規定34層高樓必須設有地下室,?或者說必須有一部電梯要到地下室?可以給出具體規范條例嗎,?謝謝,,如果沒有地下室,消防撲火時水往哪排,?
圖紙簡介: 學習高層的好資料,帶有一層地下室,,全面的學習高層結構施工圖繪制,,地下室頂板配筋平面圖,地下室墻,、柱平面配筋圖,,墻柱配筋圖,,梁配筋平面圖,板配筋平面圖,,機房屋頂層板配筋平面圖……等圖紙,。 投稿網友: cemco188cem 上傳時間:
挑高共享空間,,無處不在的空間美學逸趣:獨棟一二層共享空間高達7.4m,可以靈活布置,。 地下室層高5.15m形成獨有的夾層空間,,靈動且氣勢卓絕,局部可以設置夾層,。
如題 地下室有人防部分 小于1000平米,,車庫屬于中危2級,還有泵房機房等功能用房,,以及雜物間,,按照建筑本身等級中危1級么,因為建诛本身是中?級的
當配電房坐在地下室一層時,采用的是上進上出的出現方式?,F(xiàn)有以配電房,高壓柜2200mm,,地下室梁下高度3.2m(梁下到伐板的高度),,施工單位說橋架高度不夠。我們是這樣計算的,,2200柜子上方800,,是高壓橋架,橋架自身高度300mm,;高壓電纜進線還要求有個轉彎半徑,,這個半徑按照10D計算,鋁芯240電纜半徑就要求是800m,。2200+800+300+800mm,,這都要求4.1m。考慮到橋架和電纜之間轉彎半徑做小點(橋架開口離電纜遠一點),,最低3.8m,。請教各位,你們都是怎么做的,。如何滿足地下室的高度問題,。急用。這個問題在鄭州很普遍了,。
去年在安徽搞了一小段時間,做了個高層基礎和地下室隨便拍了幾張,,供大家參考,,指點!筏板基礎,,上部28層 為什么發帖:說明一下,,本人其實剛剛畢業不久,但在學生期間盡量利用假期在工地上增加時間經驗,,在學校期間很渴望有這樣的圖文并茂的論壇來供學習,,但是那時能參考的圖片不多,系統的照片也有限,,在此我拍了這些并不是很精彩的照片,,并不是為了大家給我灌水或者謀取什么利益,只愿能為在校學生提供一個學習平臺,,將心比心,,肯定有很多想學習的同學們需要,在此也望大家能多多指教,,多多交流,,讓菜鳥的我有一天也能夠成為雄鷹翱翔在建筑業的領空! 向各位前輩敬禮
地下室層高
地下室層高專題,,為您提供地下室層高相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下室層高 相關的專業交流討論,更多地下室層高相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題