  • 請教個問題,關于系統接地

    看施耐德的講義,,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,,鋁芯電纜

  • 新風系統驗收要檢查什么,?

    為了構筑一個潔凈的家居環境,,越來越多的人開始為自己的房子裝一套新風系統。那么安裝了新風系統,,應該做好哪些驗收呢?

  • linqinggl原創----系統接地

    從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?

  • 為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 關于王厚余的系統接地的問題

    以前聽王厚余講過課,,關于接地的,《低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗(第二版)》其中第二章--供電系統的接地 第三節--系統接地的實施中說到:IEC標準對系統接地的實施有嚴格的要求,,它不允許在變壓器室或發電機室內將中性點就地直接接地,,如下圖所示,還規定變壓器(或發電機)中性點引出的PEN線(或PE線)必須絕緣,,并只能在低壓配電盤內一點與接地的PE母排連接兒實現系統接地,,在這點以外在同一建筑物內不得再其他處接地,不然中性線電流將通過不正規的并聯通路兒返回電源,,這部分中性線電流備稱作雜散電流,,它可能引起下述電氣災害: (1) 雜散電流可能因不正規通路導電不良而打火,引燃可燃物起火: (2) ,。,。。,。,。。 (3) ,。,。。,。,。 從PEN線引出的PE線因不承載工作電流,它可多次接地而不產生雜散電流,。 本人對上述文章也認同,,但是發現標準圖集的接地就是直接接地的,,不知道有沒有牛人已經按照該理論做過設計或者做過成套柜子了,可否給我們上傳部分的圖紙,,讓我們知道具體設計是怎么做的 謝謝了 大家能頂一下吧 樓主再次謝謝了

  • 防爆空調需要靜電接地嗎?

    在倉庫里面有防爆空調,,分室外機和室內機,,是不是都需要用扁鋼做靜電接地?倉庫四周做了靜電接地網,?室內機是落地的,,室外機是支架安裝的?

  • 直流系統接地的處理方法

    知識點:直流式系統

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,,各級宜有各自的接地極,。如果利用漏電開關進行接地故障保護??傔M(jìn)線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護。 那么,,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢?

  • 好難想象的各種接地接零系統啊?

    TN系統最麻煩的就是TN-C-S系統了,到現在我還不明白具體是怎么處理的.1:在進入配電箱之前是PEN線,PEN線需要接地吧,然而接地點在哪呢?是箱子里面的端子嗎?那個端子不是等電位聯接體的接線端子嗎?還有就是進入之后分成PE線和N線,PE線還要接地嗎?接地點又在哪里呢?是怎么分開的呢?通過什么裝置分開的?這個裝置在總斷路器和隔離開關里面有嗎?接地是在開關之前接呢還是在開關后呢?有些系統圖是TN-S系統的為什么沒有N線接地偏要畫個N端子的符號呢?是箱體內本身就預留的嗎?N端子和PE端子不相連的嗎?但是它們都是連于箱子外殼的,是怎么回事呢?我是新手,希望高手能幫忙解答下,最好能畫個詳圖就最好了!

  • 汽車冷氣系統的檢查與測試

    汽車冷氣系統是單獨的密封循環系統,,它能否正常運行關系到乘坐的舒適性,,汽車的經濟性及安全性。檢查汽車的冷氣系統,,首先必須熟悉和了解汽車的冷氣系統,,掌握它的制冷原理、系統的配置,、結構,、功能等;并精通配置之間的相互關系及作用,;清楚可能或容易產生的各種故障的現象,、原因及排除方法。下面分別介紹冷氣系統的檢查和測試: 一、制冷壓縮機的檢查和測試 制冷壓縮機是汽車空調系統的心臟,,它擔負著系統制冷工質的壓縮及循環工作,。通常應對其進行壓縮效率及泄漏方面的檢查和測試。 檢測壓縮機的壓縮效率,,在不拆卸系統的情況下,,需接三歧壓力表組進行測試。當系統內有一定量的制冷劑時,,發動機加速,,此時低壓表指針應會明顯下降,高壓壓力也會明顯上升,,油門越大,指針下降幅度也越大,,說明壓縮機性能良好,;如果加速時低壓表指針下降緩慢及下降幅度不大,說明壓縮機的壓縮效率低,;如果加速時低壓表指針基本無反映,,說明壓縮機就根本無壓縮效率。 壓縮機最容易產生泄漏的部位是軸封(也作油封),。由于壓縮機常處高速旋轉,,運轉溫度也較高,軸封部位容易產生泄漏,。當壓縮機的離合器線圈與吸盤部位有油跡時,,其軸封肯定會泄漏

  • 問個低壓系統接地的問題,?

    我們公司的400V系統是中性點直接接地系統,。采用TN-S接地方式:N線和保護PE線是分開的可是我看到現場的電動機全是外殼直接接地的(難道是TT接地方式?)一個是TN-S ,,一個是現場電機外殼直接接地搞的我有點混了,,請那位大大來捋一捋!

  • 關于二次系統屏蔽接地的事兒

    本來是個跟帖的,,但是屏蔽接地的事非常重要,,跟大家分享一點經歷!雷電對地放電,,大電流流過的大地附近的電纜就會感應過電壓,,如果電纜沒有屏蔽層,或者屏蔽層接地不好,,就會,,在電纜芯線內感應高電壓,于是過電壓就竄進了運行回路內。變電站安裝的避雷器主要是防一次過電壓的,,二次過電壓還是要靠設備的良好接地,,構筑很好的屏蔽防護措施(我們的二次電纜全部都是鎧裝屏蔽電纜,其實這個投資是值得的,,幾十年來,,我們沒有發生過二次設備串進雷電過電壓的事件),而我們公司的儀表自控系統就經常受到雷電過電壓的襲擊,。雖然他們是弱電設備,,抗高電壓能力的確差些,但是主要還是他們對接地和屏蔽工作認識不足,,這方面工作沒做好,,即使后來投資百萬加裝防浪涌裝置,效果依然不明顯,。所以,,我非常贊同坦克的看法。其實接地屏蔽工作一定要非常重視,,不然會發生一些莫名其妙的故障,。去年,我們接收一個220kV變電站時,,抽查他們的電纜接地情況,,發現所有的二次電纜的屏蔽層都是捆扎的,要求施工單位(西北一家大型電建公司)返工焊接,,他們不同意,,他說他們在西北都是這么做的,從來沒見過我們這樣要求的,。 當然,,最終還是返工了,上萬根二次電纜啊,,沒日

  • 系統接地型式問題,各位老師請進

    TN-S系統:電源變壓器側N線工作接地,,PE和N始終分開,。問題:按上述應引出5線,L1\L2\L3\N\PE PE線是如何引出的,?N線和PE是否共用一個接地,,然后再分別引出N和PE?變壓器外殼是否也共用此接地,?TN-C系統:電源變壓器側N線工作接地,,PE和N合二為一即PEN。問題:按上述應引出4線,L1\L2\L3\PEN PEN線是如何引出的,?N線和PE是否共用一個接地,,然后合二為一引出PEN?變壓器外殼是否也共用此接地,?如何理解TN-C系統的重復接地,?是在總箱里再次PEN接地嗎?此接地和變壓器側接地是否共用,?忘各位老師指教,。謝謝[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-5-30 12:27 編輯 ]

  • 低壓系統的接地形式(經典)

    電氣設計初學者必備知識~低壓系統的接地形式(經典)[ 本帖最后由 ee5esina 于 2012-8-16 13:24 編輯 ]

  • 各種電氣接地系統說明和區別

    各種電氣接地系統說明和區別

  • 如何確定低壓測接地系統

    看圖紙時經常會有中性點接地方式。低壓側有TN-C,、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統,。低壓側接地系統是如何確定的?每次看圖時,,上面總是說用某種接地系統,,就是不知道為什么用那種系統