我在做一個室外的(燈具都安裝在地面上,,如庭院燈,草坪燈)景觀照明電氣設計,照明燈具距建筑物大于20m,。電源條件是這樣的,室外箱的電源是由室內低壓配電柜提供的,,即引一根電源主線到室外箱,,室內電源系統接地形式是TN-S,我想在室外做成TT接地系統形式問:1.由室內低壓配電柜引一根四芯線至室外箱主開關,,即不引出PE線,,這樣做是否可以?這樣做,,室外電源接地形式是否就變成TT形式的了,?如果不是,怎樣做才是,?2.室外箱N線不做重復接地是否可以,?對漏電保護有何影響?3.室外箱外殼做保護接地,,接地電阻小于等于4歐姆,,所有室外箱的接地極連接起來,做等電位聯結,,是否正確,?是否可以不做等電位連接?4.室外箱至室外燈具采用單相二線,,三相四線,,設漏電保護,是否正確,?5.室外燈具每套燈都做單獨接地極或間隔做接地極,,然后各接地極再連成網,是否正確,?6.我為什么不在室外也做TN-S接地系統,,即從室內低壓配電柜引一根五芯電纜至室外箱主開關呢,是因為在JGJ/T 163-2008 第8.3.2條 和 DB11/T 388.1-2006 第5.
關于接地系統的爭議頗多,,實際上關鍵是理解其內涵,。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,只對接地設備或接地用戶有意義,,TN-S系統的供電,,只是能夠提供用戶零,、地分開的條件,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,,比如一般照明和不須接地的三相設備,,對于下級配電系統,完全可以使用四線制引出,,形成自己的TN-S,。
各種電氣接地系統說明和區別
看圖紙時經常會有中性點接地方式。低壓側有TN-C,、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統,。低壓側接地系統是如何確定的?每次看圖時,,上面總是說用某種接地系統,,就是不知道為什么用那種系統
本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電。廠房二距廠房一約70米,,廠房三距廠房一約90米,,均由廠房一變電所供電,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二,、廠房三的出線用四芯電纜,,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接,?
為什么回路電流走零線不走地線,而漏電流走地線不走零線,,零線地線原理是什么,? 如圖所示,
關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式,。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT與TN-S相結合的方式,。尋求規范,!感謝
工程項目招投標的目的就是在建設市場中引入競爭的機制,也是國際上采用較為完善的工程項目的承包方式,。本文著重對綜合布線系統工程投投標過程中投標文件編制內容應注重的一些問題和技巧等方面談談體會,,以供讀者參考。1.工程項目招投標概述工程項目招投標是指業主對自愿參加工程項目的投標人進行審查,、評議和選定的過程,。業主對項目的建設地點,、規模容量、質量要求和工程進度等予以明確后,,向社會公開發標或邀請招標,,承包商則根據業主的需求投資。業主再根據投標人的技術方案,、工程報價,、技術水平、人員的組成及素質,、施工能力和措施、工程經驗,、企業財務及信譽等方面進行綜合評價,、全面分析、擇優選擇中標人后與之鑒定承包合同,。綜合布線系統工程招投標可以為建筑弱電系統總承包項目中的一個子系統,;也可作為一個獨立的專項工程承包,其內容主要包括設計和施工的招投標工作,。2.工程項目的招標對于綜合布線系統工程的總承包招標要求,,企業應同時具備工程的設計與施工的能力,當然對于施工部分也可根據工程規模的大小由施工企業單獨
電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,,在復雜多樣的電磁環境中工作,,極易受到各種干擾源的影響,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作,。采用接地技術,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,,也是保證電源安全,、穩定運行的重要手段。 一,、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地,; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地,、工作地,,它為微電子裝置各個部分、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位),。這個地可以接大地,,也可以僅僅是一個公共點,。系統地如果與大地不相連,即系統地處于懸浮工作狀態,,稱之為浮空地,; (5)
請教大家兩個問題:1、本來已經有一個接地系統,,如果想把其中的一小部分獨立出來在再設置一個接地系統,,那么這一小部分滿足什么條件時可以再單獨設置接地系統。2,、哪本規范規定“能同時觸及的導體部分應接至同一接地系統”,。謝謝!
論文簡介:弱電機房工程,、UPS、防雷及接地系統方案,。我辛苦找來 的資料,,一定對大家有幫助。 投稿網友:qjundream 上傳時間: 2013-09-02
圖J.1.2-1 TT系統電涌保護器安裝在進戶處剩余電流保護器負荷側3-總接地端或總接地連接帶,;4-Up應小于或等于2.5KV的電涌保護器,;5-電涌保護器的接地連接線,5a或5b,;6-需要被電涌保護器保護的設備,;7-剩余電流保護器,應考慮通雷電流的能力,;F1-安裝在電氣裝置電源進戶處的保護電器,;F2-電涌保護器制造廠要求裝設的過電流保護電器,;Ra-本裝置的接地電阻,;Rb-電源系統的接
有人做過非洲的工程嗎,?接地系統采用哪種,?是TN TT 還是IT系統,希望有經驗的朋友講講,。我們馬上要做援建工程,,想先學習一下
大家知道接地系統主要分為IT ,、TT、 TN,、 TN-C ,、 TN-S 、TN-C-S這幾個類型但是就這么幾個枯燥的英文怎么知道是什么接地呢,?現在教大家怎么理解:第一個英文單詞有I T代表的是電源與大地的關系I:是電源不接地或經過阻抗接地T:是電源中性點直接接地第二個英文單詞有T N代表電氣設備與大地的關系T:電氣設備獨立于電源接地點的直接接地N:電氣設備直接與電源系統的接地點或引出線相連第三個有C S C-S代表中性線與保護中性線的關系C:是中性線和保護中性線合并 為PEN線(三相四線制)S:是中性線和保護中性線分開 為PE線和N線(三相五線制)C-S:電源側兩線合并,,從某點分開為N和PE線。有了以上解釋再去和圖對照很快就能區分什么系統
請問論壇上的各位弱電高手,,圖中二,、三樓的電話分線箱之間用HYV-10(2x0.5)連接,而二樓就有8個用戶出線口,,那二樓剩下的電話電纜線對只剩下2對了,,哪三樓是不是只能接2個用戶出線口了? 如果圖中的這種接線方法是對的,,那分線箱之間的接線是怎么接的,?謝謝了!
本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 編輯 規范要求 10KV小電阻接地系統變壓器保護接地不得與低壓接地系統共同接地 ,應分別接地,。誰知道這是為什么
建筑采用共用接地系統的話,,并總等電位連接,當發生雷擊時,,由于雷電流巨大,,導致接地極上電壓升高,而因為總等電位連接,,導致與它相連的其他設備和管道電位一起升高,,問題來了,PE線也連接到總等電位上去的,,應該也要升高,,而pe線末端又是跟設備外殼相連接,此時設備外殼,,電壓是否也跟著升高呢,,這么高的電壓安全嗎,相線電壓此時為低壓,,難道不會發生擊穿嗎
如圖:他們違反了那條規范?。窟@個是重點,!:lol-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------由于題目沒有表述清楚導致后續討論沒有辦法進行?,F(xiàn)根據“
1.以金屬管代替PE線,等電位聯結支線,、橋架,、金屬管、帶電器的柜(箱)門跨接地線線徑不足,。措施:金屬管必須在保證不受機械,、化學或電化學損蝕及完整的電氣通路的情況下可做接地線,當設計注明PE線規格時,,應按圖施工,,等電位聯結支線不應小于6mm2銅導體;橋架(金屬管,、帶電器的柜或箱門)跨接地線須用截面積不小于4mm2的銅芯軟導線,。 2.插座接地線從一個插座串接另一個插座,低于2.4m的燈具可接近金屬導體未接地,。措施:插座接地線接入插座端子前采用焊接或“T”接,,避免由于端子松動造成后續插座接地失效;低于2.4m燈具的可接近裸露導體應有專用的接地螺栓及標識且必須接地可靠,。 3.設備的“地排”沒與接地干線直接連接,,而是經過支架、基礎槽鋼等過渡,,接地線的位置、截面積皆不清楚,。措施:設備(照明柜,、水泵等)的“地排”必須與接地干線直接連接,,其基礎槽鋼應跨接接地,且有接地標識,,有震動的地方接地線應有防松措施,。 4.多層住宅采用TN—S系統時,進線在總進線箱處沒有重復接地,,高層和小高層住宅未按要求在配電間做MEB.措施