現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害,。
如圖所示,,該區域為上下噴?,那么噴淋頭數量應該如何計算?是按圖中所示噴頭個數,,還是圖中所示噴頭個數乘以2,?
一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,;1,、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2,、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎,?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水,?請各位行家高手指教!!
一、如果一個高層綜合樓,,樓上標準層為客房,,地下室為地下車庫,我能將標準層按照噴淋的中危險級I級設邊墻型擴展噴頭嗎,?二,、如果設置這種噴頭的話,有什么依據能查到它的參數嗎,?請各位工程師幫偶解答一下,,謝謝!
請教在線的各位師傅,,關于消防自動噴淋系統的幾個問題:1消防自動噴淋系統是怎樣一個聯動過程?2要使噴淋泵動作,,需要幾種控制方式?3,濕式報警閥的壓力開關在什么狀態下動作,,壓力開關控制起泵,,還需要模塊嗎?如果需要,要使用哪種模塊?4,看一下我們這的濕式報警閥安裝的正確嗎?現在的情況是:主控柜處于自動狀態,,壓力開關接線到主控柜的無源動作觸點,,管道保持5公斤壓力,壓力開關處頂針落下,,壓力開關觸點處于常開狀態,,從末端泄水,,供水測壓力降低,,直到把水泄完,壓力開關的頂針也不動作,。當我用螺絲刀把壓力開關處的觸點頂起時,,噴淋泵動作起泵,,開始供水,然后壓力開關才會頂起,,警鈴處過水,,警鈴響起,此時我可以撤掉螺絲刀,,系統處于正常供水狀態,,系統側達到5公斤壓力,壓力開關頂針落下,,水泵停止,。
每層分割出了4個倉庫,如果做地漏排水,,上層排水管落到一層后位于建筑中央,,不容易出戶我想上層做地漏排水,到了一層時,,改做一圈蓋板明溝,,上層的排水排明溝,然后一層明溝統一排放,。這怎么樣
今遇一工程,,消防噴淋管道繞人防口部的問題,應需滿足人防要求管道需繞過口部,,問題來了,,管道位于地下負二層,繞出的管道需埋設在負6米的覆土中,,埋設深度太深,,牽涉后期維修困難,現請各位幫忙出個主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 編輯 ]
弧形的消防噴淋怎么布置?
求救各位專家,,我是一名消防水安裝工人,,這幾天安裝一個酒店的消防噴淋,因為是高檔裝飾,,業主要求外漏噴淋頭均要按照裝飾吊頂成行成線且對稱排列,,所以有好多噴淋要移位,增加了不少的彎頭及人工量,。是否有一種經得起試壓的軟管可以代替?。∵@樣就不怕左右移位了!
請問,,紅線內是地下室的一個防火分區,,里面都是配電房什么的,為什么整個地下室只有這個分區不設噴系統呢,,有什么規定嗎,?
消防噴淋集熱罩也稱為集熱板,它的作用主要是保證物品燃燒時加強消防噴淋頭的熱量反應,,聚集熱量加快噴頭爆破時間,。本文為大家總結了消防噴淋集熱罩的功能和用途。希望幫助到大家!
一座四層 建筑面積4700平方左右的賓館改造 消防怎么做???甲方提供資料 沒有市政自來水 只有賓館一口水井 通過水泵送水到屋頂水箱
消防噴淋系統由噴淋頭、信號閥,、止回閥,、濕式報警閥、延時器,、水力警鈴,、壓力開關、水流指示器和末端防水裝置組成,。而各組成部分的功能及作用主要如下:
消防噴淋系統中,,噴頭顏色及對應溫度是多少? 工作原理是什么,? 橙色57℃,、紅色68℃、黃色79℃,、綠色93℃,、藍色141℃、紫色182℃,、黑色 227℃,,其中紅色噴頭是最常用的。 工作原理: 1,、閉式消防噴淋系統: 當火災發生,,噴頭達到其工作溫度后,鍍鉻融化,,管內的水在屋頂消防水箱(平時蓄 滿水)的作用下噴出,。此時濕式報警閥會自動打開,閥內的壓力開關自動打開,,而這個壓 力開關有根信號線和消防泵連鎖,,泵就自動啟動了,。然后噴淋泵將水池內的水通過管道提 供到管網,整個消防系統就開始工作了,。 2、開式消防噴淋系統: 系統裝有煙感或溫度報警器,,對煙氣或溫度進行檢測,,達到一定程度,探頭會自動報 警,,經主機確認后反饋到聲光報警工作,,通過聲音或閃爍燈光提醒人們。同時聯動排煙風 機開始排煙,,并打開雨淋閥的電磁閥,,在聯
下噴:有吊頂?、車庫梁下(帶集熱罩?上噴:無吊頂的、格柵吊? 側噴:一般用于辦公室,、居室,、立體車庫 吊頂上高度大于800mm,且有可燃物時,吊頂內設上噴.吊頂下噴。
噴淋穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,其Q和H如何選???如果與消火栓合用高位水箱時,可不可以合用水箱間內穩壓泵,?如果可以,,泵的Q。H如何選,?消火栓穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,,是否可以不做高位水箱?請各為大俠指點迷津,!
各位老師: 學生有幾個問題請教1,、消防噴淋系統中的1、干式報警閥,,摘自教程工作原理:啟動前,,干式報警閥前(與水源相連一側)的管道內充以壓力水,干式報警閥后的管道內充以壓縮空氣,,報警閥處于關閉狀態,。發生火災時,,閉式噴頭熱敏感元件動作,噴頭開啟,,管道中的壓縮空氣從噴頭噴出,,使干式閥出口側壓力下降,造成報警閥前部水壓力大于后部氣壓力,,干式報警閥被自動打開,,壓力水進入供水管道,將剩余的壓縮空氣從已打開的噴頭處推出,,然后噴水滅火,。在干式報警閥被打開的同時,通向水力警鈴和壓力開關的通道也被打開,,水流沖擊水力警鈴和壓力開關,,并啟動水泵加壓供水。問題:閥前的水和閥后的空氣是如何被隔開的,?如外線壓力8公斤,,閥后的壓力是否也需要8公斤壓力,工作原理中報警閥被自動打開需要什麼條件2,、預作用自動噴水滅火系統摘自教程預作用自動噴水滅火系統的特點是:具有干式自動噴水滅火系統平時無水的優點,,在預作用閥以后的管網中平時不充水,而充加壓空氣或氮?,或是干管,,只有在發生火災時,火災探測系統自動打開預作用閥,,才使管道充水變成濕式系統,,可避免因系
1、噴頭流量計算:q=K√(10p)是不是可以這樣理解:K為噴頭的流量系數,,我如果選用80的是不是數值就為80,。P為噴頭工作壓力,我如果選擇0.15MPA,,是不是可以這樣算:10*0.15的根次方為1.2247,。再用1.2247*80=97.9762、噴水強度是怎么算出來的,?3,、作用面積是不是以規范上的第五章 設計基本參數上得來的?4,、最不利點的工作壓力應怎么計算,?5、水泵揚程計算中的管道的水頭流失及濕式報警閥等的水頭流失是只算一處還是整個系統中的管道及噴淋系統設備全部要算,?謝謝,,是個菜鳥望大家能給予幫助,。
消防噴淋范圍
消防噴淋范圍專題,為您提供消防噴淋范圍相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防噴淋范圍 相關的專業交流討論,,更多消防噴淋范圍相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題