求救各位專家,我是一名消防水安裝工人,,這幾天安裝一個酒店的消防噴淋,,因為是高檔裝飾,,業主要求外漏噴淋頭均要按照裝飾吊頂成行成線且對稱排列,,所以有好多噴淋要移位,增加了不少的彎頭及人工量,。是否有一種經得起試壓的軟管可以代替?。∵@樣就不怕左右移位了,!
現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害。
噴淋系統有消防泵房,、樓梯間,、電梯前室、地下室,、屋頂等重點檢查部位以及末端試水裝置,;管道支架、吊架,、防晃支架設置等質量關注點質量關注點,那么常見的質量通病有哪些呢,?以及我們該如何防治,?
本文是基于工程實例,,并結合工程創優做法,總結了消火栓與噴淋頭安裝中的基本要求和
如圖所示,,該區域為上下噴淋,,那么噴淋頭數量應該如何計算,?是按圖中所示噴頭個數,還是圖中所示噴頭個數乘以2,?
施工現場的消防噴淋安裝圖片:
——消防物聯網,,安全好保障 —摘要: 隨著經濟的發展,,城市內各類建筑迅速建設,所有消防安全設施的建設是必不可少,,不管是哪個部門都對消防特別關注,,所以為了對消防安全提供更好的安全保障,許多地方都運用了一款系統-消防物聯網,。那么,,消防物聯網是什么呢?為什么要安裝呢,?請看下面介紹:消防物聯網是一
噴淋系統有消防泵房,、樓梯間,、電梯前室、地下室,、屋頂等重點檢查部位以及末端試水裝置,;管道支架、吊架,、防晃支架設置等質量關注點質量關注點,,那么常見的質量通病有哪些呢?以及我們該如何防治,? 通病1: 自動噴水滅火系統噴灑水管的水流指示器安裝位置不符合要求,,與管道轉彎處和閥門的距離達不到要求 產生原因及后果:達不到使用功能要求或造成誤報。 防治措施及相關規定:水流指示器應安裝在距地面高度1.8m以上,。水流指示器安裝應距彎頭處至少15cm和距閥門處至少60cm,。管道開孔要用專用工具,確保開孔在管道中心垂直線上,并將管膛清掃干凈,。 通病2: 自動噴水滅火系統信號閥安裝在水流指示器的后邊,,并相互直接連接 產生原因及后果:信號閥不靈敏,甚至不能顯示管中水流動的情況,,且將其傳送給消防系統指揮中心,。 防治措施及相關規定:信號閥應安裝在水流指示
安裝消防噴淋
安裝消防噴淋專題,,為您提供安裝消防噴淋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與安裝消防噴淋 相關的專業交流討論,,更多安裝消防噴淋相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題