現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害,。
如圖所示,,該區域為上下噴淋Ｇ么噴淋頭數量應該如何計算,?是按圖中所示噴頭個數,,還是圖中所示噴頭個數乘以2?
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,,消防老法師做了匯總如下Ｋ友們不妨拿?duì)照參考,,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒,。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1,、給水管道穿越樓板,、墻體部位未封堵。
在消防驗收中關于防火門,,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),,檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的,? 關于防火門,,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告,?請指教,。
一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統,?2,、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎,?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水,?請各位行家高手指教!!
一、如果一個高層綜合樓,,樓上標準層為客房,,地下室為地下車庫,我能將標準層按照噴淋的中危險級I級設邊墻型擴展噴頭嗎,?二,、如果設置這種噴頭的話,有什么依據能查到它的參數嗎,?請各位工程師幫偶解答一下,,謝謝!
向大家請教有關報建和驗收的問題項目的消防驗收是分為土建驗收和二次裝修驗收對吧我想知道的是土建驗收時有什么要求,,也就是土建驗收的時候,,項目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安裝好所有消防設施等,。如果有相關規范或文件還請不吝指教,,萬分感謝。
一座四層 建筑面積4700平方左右的賓館改造 消防怎么做???甲方提供資料 沒有市政自來水 只有賓館一口水井 通過水泵送水到屋頂水箱
弧形的消防噴淋怎么布置,?
如圖,有路邊一排4個項目,,分別不同建設單位的,。消防水池在A幢大家共用。現在AC已建好,,BD未建,,C趕驗收交樓給業主,A不趕時間的,。可否C先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收,?
今遇一工程,,消防噴淋管道繞人防口部的問題,,應需滿足人防要求管道需繞過口部,問題來了,,管道位于地下負二層,,繞出的管道需埋設在負6米的覆土中,埋設深度太深,,牽涉后期維修困難,,現請各位幫忙出個主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 編輯 ]
論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
請教在線的各位師傅,關于消防自動噴淋系統的幾個問題:1消防自動噴淋系統是怎樣一個聯動過程?2要使噴淋泵動作,,需要幾種控制方式?3,,濕式報警閥的壓力開關在什么狀態下動作,壓力開關控制起泵,,還需要模塊嗎?如果需要,,要使用哪種模塊?4,看一下我們這的濕式報警閥安裝的正確嗎?現在的情況是:主控柜處于自動狀態,壓力開關接線到主控柜的無源動作觸點,,管道保持5公斤壓力,,壓力開關處頂針落下,壓力開關觸點處于常開狀態,,從末端泄水,,供水測壓力降低,直到把水泄完,,壓力開關的頂針也不動作,。當我用螺絲刀把壓力開關處的觸點頂起時,噴淋泵動作起泵,,開始供水,,然后壓力開關才會頂起,警鈴處過水,,警鈴響起,,此時我可以撤掉螺絲刀,系統處于正常供水狀態,,系統側達到5公斤壓力,,壓力開關頂針落下,水泵停止,。
請問,,紅線內是地下室的一個防火分區,里面都是配電房什么的,,為什么整個地下室只有這個分區不設噴系統呢,,有什么規定嗎?
求救各位專家,,我是一名消防水安裝工人,,這幾天安裝一個酒店的消防噴淋,,因為是高檔裝飾,業主要求外漏噴淋頭均要按照裝飾吊頂成行成線且對稱排列,,所以有好多噴淋要移位,,增加了不少的彎頭及人工量。是否有一種經得起試壓的軟管可以代替??!這樣就不怕左右移位了!
每層分割出了4個倉庫,,如果做地漏排水,,上層排水管落到一層后位于建筑中央,不容易出戶我想上層做地漏排水,,到了一層時,,改做一圈蓋板明溝,上層的排水排明溝,,然后一層明溝統一排放,。這怎么樣
消防噴淋驗收