本文是基于工程實例,,并結合工程創優做法,,總結了消火栓與噴淋頭安裝中的基本要求和
求救各位專家,,我是一名消防水安裝工人,這幾天安裝一個酒店的消防噴淋,,因為是高檔裝飾,,業主要求外漏噴淋頭均要按照裝飾吊頂成行成線且對稱排列,所以有好多噴淋要移位,,增加了不少的彎頭及人工量,。是否有一種經得起試壓的軟管可以代替??!這樣就不怕左右移位了!
噴淋頭安裝基本要求: 1、噴頭應居中安裝與裝飾吊頂排版配合,,與燈,、煙感等成行成線。 2,、直立型,、下垂型標準噴頭濺水盤與頂板的距離為75~150mm。 3,、噴頭裝飾蓋,、罩應緊貼吊頂。 4,、噴頭臂單,、雙應統一縱向或橫向安裝。 5,、大空間成排噴頭安裝成行成線,。 噴淋頭安裝注意事項: 1、噴頭安裝前應與精裝天花吊頂布置圖對照,,優化噴頭安裝點位,,防止與煙感、燈具,、 喇叭等裝置沖突,。 2,、明確精裝吊頂面基準線和標高線,在龍骨調整定位后,,測量噴頭短管的長度并安裝,, 防止短管過長或過短。 3,、天花吊頂噴頭開孔由精裝施工單位負責,。 總結噴淋安裝的12項要點: 1、直立型噴頭安裝距樓板頂部距離為規范要求為75mm-150mm,。 2,、有吊頂的下垂型噴頭安裝噴頭根部應與吊頂平齊,為避免定位不準,,可在吊頂龍骨 標高確定后再安裝下噴支管,;下噴頭與三通之間的短管長度不宜超過
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害,。
GB 50084-2017 自動噴水滅火系統設計規范,,有興趣的可下載!
噴淋系統有消防泵房,、樓梯間,、電梯前室、地下室,、屋頂等重點檢查部位以及末端試水裝置,;管道支架、吊架,、防晃支架設置等質量關注點質量關注點,,那么常見的質量通病有哪些呢?以及我們該如何防治,?
消防噴淋安裝規范
消防噴淋安裝規范專題,,為您提供消防噴淋安裝規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防噴淋安裝規范 相關的專業交流討論,更多消防噴淋安裝規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子