  • 消防應急照明和消防疏散指示標志的問題

    建筑設計防火規范 GB 50016--2006消防應急照明和消防疏散指示標志11.3.1 除住宅外的民用建筑、廠房和丙類倉庫的下列部位,,應設置消防應急照明燈具: 1 封閉樓梯間,、防煙樓梯間及其前室、消防電梯間的前室或合用前室,;2 消防控制室,、消防水泵房、自備發電機房,、配電室,、防煙與排煙機房以及發生火災時仍需正常工作的其它房間;3 觀眾廳,,建筑面積超過400m2 的展覽廳,、營業廳、多功能廳,、餐廳,,建筑面積超過200m2的演播室;4 建筑面積超過300m2 的地下,、半地下建筑或地下室,、半地下室中的公共活動房間;5 公共建筑中的疏散走道,。請問第5點中的"公共建筑中的疏散走道" 指不管建筑大小,只要是公共建筑都設置嗎?

  • 消防應急照明及疏散指示系統

    知識點:應急照明

  • 智能消防應急照明和疏散指示系統的應用

    隨著我國社會經濟的迅猛發展與城市化建設進程的加快,大型城市綜合體建筑越來越多,隨之而來的消防安全管理問題不容忽視。智能消防應急照明和疏散系統作為保證人員安全疏散不可或缺的消防設施,是保障消防安全的重要組成部分,?;诖?文章首先分析了智能消防應急照明和疏散系統的組成和功能特點,然后結合具體工程設計,闡述了該系統在工程中的應用,為智能化消防應急系統的應用及推廣提供參考。

  • 消防照明,?應急照明,?疏散照明?

    1,、高層中的樓梯照明是屬于消防照明還是應急照明,?2、當樓梯間照明采用二級負荷供電,,疏散指示燈可不可以接在這一回路上,?3、如果可以的話,,指示燈還要不要加上一根充電線,?規范上什么地方有這方面的指示,?

  • 關于消防應急照明的設置

    求助各位大神,配電房里需要設置100%應急照明,現在直接把配電房里的照明箱設為了應急照明箱,雙回路供電。 可是如何能做到平時可以通過側墻的開關正常開閉,而且開關斷開的情況下,,又能通過消防強制點亮,? 現在這個情況本人做法很混亂,智能開關也用過,雙控開關加接觸器也用過,都感覺很不標準,,有沒有好點的做法,? 還有關于雙頭燈的問題 ,也一直很困惑.雙頭燈是不是只能斷電自亮? 不能通過消防強制點亮,? 忘各位大神解答

  • 關于消防應急照明的問題

    關于消防應急照明的問題

    想知道這個消防應急照明箱的原理,?1、我知道普通應急照明箱如果是進線斷電或停電,,那么應急燈會自亮并保持一定時間(主要靠燈具自身蓄電池供電),。2、還有一種消防應急照明,,就像如圖所示照明原理,,平常照明時燈具也是帶開關控制關停的,但是到消防應急時它是如何亮起的呢,?按照1的方法,,為什么平時把開關關了這些帶消防的應急燈卻又不亮,這是為何呢,?優點暈了,,希望高手解釋下。還有,,按照規范,,應急照明箱用雙電源,也是按照1的想法,,當一路進線停電時,,消防應急燈全亮。但如果按規范用雙電源進線,,那一路停電馬上送上備用回路,,那消防應急燈豈不是亮不起來了!這又是怎么解釋呢,??,?

  • 【請問】這樣的丙類倉庫如何設應急照明和消防疏散指示標志?

    有一防災物質倉庫,,長30米,,寬20米,,有兩個門,丙類,,按“建筑防火規范”,,這樣的丙類倉庫如何設應急照明和消防疏散指示標志?這樣做行嗎:在門上方設自帶蓄電池安全出口標志燈,,常明,。在四周墻上設自帶蓄電池應急照明燈,停電時點亮,,我的問題是:這樣的倉庫平時是不是應該全部斷電的,?因為平時使用的機會非常少,在門上方設常明的自帶蓄電池安全出口標志燈,,一是浪費,,二是不安全(有火災隱患?請教各位了,。

  • 消防應急照明與智能疏散指示系統設計探討

    1 火災應急照明火災應急照明顧名思義是當火災時用于疏散逃生具備的應急照明,。火災應急照明包括兩部分:備用照明和疏散照明,。備用照明定義是為供工作人員在火災發生時需要繼續工作場所的照明,。這些工作場所主要是些消防工作區域,例如:消防控制室,、電話總機房,、配電房、發電站,、水泵房,、風機房等。這些區域規劃新的《民規》規定備用照明最少持續供電時間要大于或等于180min,,照度不低于正常的照明照度,。還有在建筑高度超過100m的高層民用建筑的避難層及屋頂直升機停機坪的備用照明也要求最少持續供電時間為大于或等于60min,照度不低于正常的照明照度水平,。有人會問為什么消防工作區域的備用照明需要這么長的供電時間呢,?由于工作人員要在里面工作完之后才能撤離工作區域、熄滅備用照明,,所以其使用時間比較長,。除了備用照明外,火災應急照明最重要的是疏散照明,?;馂?zāi)實例證明,有的建筑火災造成嚴重的人員傷亡事故,,其原

  • 消防應急照明和疏散指示系統的審查疑點(求助)

    最近設計某住宅小區,,但因為套其他院圖簽,,遂過去碰圖,被告知現在某本市注明施工圖審查審他們的住宅,,要求消防應急照明和疏散指示系統應符合GB17945-2010標準,,結果系統做得極為繁雜,包括系統有各種自檢功能,,系統有各項要求,,輸出單相電源不能高于30w包括特制燈具等等。比如地下車庫選取燈具做應急照明已經不行,,另設該系統,,因為什么呢，選取平時燈具不符合規范要求,。因為我以前所在院是市?,包括其他市里比較大的院都沒聽到過用產品標準要求設計系統的,和市院各個所總工也打過電話,,均說自己還延續原來的設計,,包括本市的專做住宅的房屋院也是,系統甚至更為簡潔,。因為套圖簽,,我說服對方比較困難,遂想和施工圖審查溝通(我也認識這人),,但考慮到自己是否有什么思考不全的地方,,所以來這里向大家請教,各地區對這本“消防應急照明和疏散指示系統》17945-2010對設計的影響有何看法,。感謝了,!希望多溝通,因為一旦這次采取此種做法,,今后勢必被其影響采用這個繁瑣,、投資高、可靠性又不高的系統,。

  • 智能型消防應急照明與疏散指示系統研究

    智能型消防應急照明與疏散指示系統研究

    一,、 研發背景 消防應急照明與疏散指示標志有重要作用,是城市建筑是保障消防作業和安全疏散必不可少的重要設施,,火災發生時,,消防應急照明與疏散指示標志必須能夠堅持工作場所的工作照度與安全通道的疏散照度,引導火災場所的人員避開煙,、霧,、火,到達安全地帶。使逃生者得到生存的機會,。但是當前很多建筑物內往往使用的獨立型應急疏散標志燈,獨立型應急疏散標志燈無法響應火災現場快速變化,,同時日常維護和檢修上也嚴重缺失,,已經遠遠不能滿足現代大型建筑對消防安全的要求。由此,,智能消防應急照明與疏散指示系統被提出并不斷研發,。智能消防應急照明與疏散系統具備獨立監控系統與消防報警設備的聯動系統的火災應急疏散指示逃生的完整方案,在指示逃生系統設計上廣泛應用信息技同時,,在火災發生時,,能夠對人們的逃生路徑進行自動分析,這樣能夠迅速調整疏散方案,,降低被困人員傷亡率,。