亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防應急照明和消防疏散指示標志的問題

    建筑設計防火規范 GB 50016--2006消防應急照明和消防疏散指示標志11.3.1 除住宅外的民用建筑,、廠房和丙類倉庫的下列部位,,應設置消防應急照明燈具: 1 封閉樓梯間,、防煙樓梯間及其前室,、消防電梯間的前室或合用前室,;2 消防控制室,、消防水泵房,、自備發電機房,、配電室,、防煙與排煙機房以及發生火災時仍需正常工作的其它房間;3 觀眾廳,,建筑面積超過400m2 的展覽廳,、營業廳,、多功能廳、餐廳,,建筑面積超過200m2的演播室,;4 建筑面積超過300m2 的地下、半地下建筑或地下室,、半地下室中的公共活動房間,;5 公共建筑中的疏散走道。請問第5點中的"公共建筑中的疏散走道" 指不管建筑大小,只要是公共建筑都設置嗎?

  • 消防應急標志燈的尺寸問題

    消防應急標志燈在圖紙上很少要求發光面尺寸大小,,有的設計圖紙甚至還是只表示功率,,如1*16W、1*20W等,,實際上現在用熒光燈管的已經很少了,,而多數用LED發光、場致發光代替,,這就帶來一個替換的問題,。請各位大俠指教!

  • 消防照明,?應急照明,?疏散照明?

    1,、高層中的樓梯照明是屬于消防照明還是應急照明,?2、當樓梯間照明采用二級負荷供電,,疏散指示燈可不可以接在這一回路上?3,、如果可以的話,,指示燈還要不要加上一根充電線?規范上什么地方有這方面的指示,?

  • 消防安全疏散標志設置標準

    北京市標準,,消防安全疏散標志設置標準 DBJ01-611-2002FDF版,按原件版式排版,,基本一模一樣,。

  • 消防應急疏散指示地燈的間距是多少,?

    一個展覽中心,,地面上設置燈光型消防應急疏散指示地?,間距是多少啊,?我查了一下網上,,有人說是3米,這個有規范依據嗎,?請高人指點,,謝謝了!

  • 消防應急照明及疏散指示系統

    知識點:應急照明

  • 【請問】這樣的丙類倉庫如何設應急照明和消防疏散指示標志,?

    有一防災物質倉庫,長30米,,寬20米,,有兩個門,丙類,,按“建筑防火規范”,,這樣的丙類倉庫如何設應急照明和消防疏散指示標志?這樣做行嗎:在門上方設自帶蓄電池安全出口標志燈,,常明,。在四周墻上設自帶蓄電池應急照明燈,停電時點亮,,我的問題是:這樣的倉庫平時是不是應該全部斷電的,?因為平時使用的機會非常少,在門上方設常明的自帶蓄電池安全出口標志燈,,一是浪費,,二是不安全(有火災隱患?請教各位了,。

  • 火災應急照明和疏散標志燈的接通,?

    火災自動報警系統設計規范GB50116-98第6.3.1.8條 消防控制室在確認火災后,,應能切斷有關部位的非消防電源,并接通警報裝置及火災應急照明燈和疏散指示標志燈,; 今做一小高層住宅,,打算給樓梯間公共照明和應急照明按二級負荷供電(單元底層雙電源切換)。單又出現了一個問題,,如果我的應急照明是處于常不亮狀態,,我怎樣處理,? 因為我之前咨詢過一家火災自動報警控制器生產廠家,他們說“應急照明燈具一般自帶蓄電池(就是失電后自動點亮的那種),,當發生火災時我們切斷該層的非消防電源,,應急照明燈具也就自動點亮,變被動為主動,,感覺也很可行,,” 廠家的說法是吧應急照明等接在了非消防電源回路上,不知道這樣是否合適,? 望大家不吝賜教,。 謝謝。

  • 消防應急疏散照明技術的應用及其供電

    消防應急疏散照明技術的應用及其供電 2005-4-27 摘要:消防應急疏散照明技術是一門涉及消防應急照明和標志燈具產品開發,、系統設計,、安裝應用等項內容的重要建筑防火技術。近十幾年來,,隨著科學技術的迅速發展,,消防應急疏散照明技術有了長足發展和廣泛應用。另外文章著重對工程上普遍采用的集中電源式供電和自帶電源式供電方式進行了比較分析,。 關鍵詞:應急疏散照明 發展 供電方式 比較 1 消防應急疏散照明技術的發展及應用消防應急疏散 照明技術是一項受到各國重視,、有多年發展歷史和涉及建筑火災時保證人員生命安全的重要救生疏散技術。消防應急燈具包括照明和標志燈具兩類,。近年來,,隨著照明技術的迅速發展,高大而復雜的智能建筑日益增多,,消防應急照明法規和標準不斷健全和完善,,消防應急燈具產品品種不斷增多,性能不斷改進,,技術水平有很大提高,,得到了廣泛的應用和發展。 歐美等國消防應急疏散照明技術發展較早,、較快,,處于領先地位,上述各種燈具已被大量生產和廣泛應用,。我國雖起步晚,但發展也很快,。

  • 談智能消防應急照明疏散系統

    1 智能消防應急照明疏散系統概況 集中控制型智能消防疏散系統由集中控制型消防應急燈具控制器自動形成最佳疏散路線并控制現場的集中控制型消防應急標志燈指示,,改變逃生方向。該系統的工作原理如下: 在建筑物內疏散通道的地面或靠近地面的墻上每隔一定的距離埋設一只集中控制型消防應急標志燈,,消防應急標志燈沿疏散路線埋設直至通向任何一個安全出口,。所有的集中控制型消防應急標志燈通過總線方式連入集中控制型消防應急燈具控制器,。 非火災時,集中控制型消防應急燈具控制器時刻監視每一只集中控制型消防應急標志燈的工作狀態,,當消防應急標志燈本身或連接線路出現故障時報出故障燈的編號和位置,,便于馬上進行維修,以防火災出現時應急燈具不能發揮作用,;火災時,,集中控制型消防應急燈具控制器接收到來自火災自動報警系統的報警位置信號后,立即從智能逃生路線數據庫中查找最佳疏散路線并迅速啟動消防應急標志燈上的相

  • 消防應急照明及疏散指示標志用電負荷供電回路需要設過負荷保護嗎?

    《建筑電氣與智能化通用規范》GB 55024-2022規定,,其中第 4.4.3條,, 采用安全特低電壓(SELV)供電的照明回路應設置過負荷和短路保護。 該規范第 4.3.7條又規 定,,