亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防電源負荷等級的判斷

    一個新建廠區,,共4個丁類廠房和一個消防泵水泵房(單獨建造,不再任何一個廠房內),,每個廠房單獨計算的室外消防用水量為25L/S,整個廠區的室外消防用水量為35L/S,,問這個廠區每幢廠房的消防負荷的負荷等級,,泵房內水泵電源的負荷等級,還有消防水箱位于其中一幢廠房的上端,,他的消防電源負荷等級

  • 那位大俠有關于消防維保的單子

    我現在經手了一個大廈的消防維保項目,,由于是剛剛接手,不知道消防維保有沒有能夠借鑒的日檢查,、季檢查,、年檢查表格,要是有請指教,。謝謝,。

  • 請教消防等級和設備的問題

    我手上有個廠房,只有一層 ,,1100多平方,,但其消防等級是甲級,請問,,除了消火栓系統外,,還需要什么系統。噴淋需要不,?要的依據在哪里找,??請大俠指教 謝謝

  • 關于消防負荷等級的一點疑惑

    關于消防負荷等級的一點疑惑

    如圖片所示內容,按照"答復"的解釋,消防負荷也可以是三級,而且 上也允許有三級的消防負荷存在,但我從來沒敢把消防負荷看為三級,怕改圖!!!!各位看官有做過三級的消防負荷么????

  • 丙類倉庫的消防用電負荷等級

    “建筑高度大于50m的乙,、丙類廠房和丙類倉庫的消防用電應按一級負荷供電”,。 是建筑高度大于50m的丙類倉庫的消防用電按一級負荷供電, 還是凡是丙類倉庫,,消防用電就按一級負荷供電,?

  • 負荷等級和消防負荷等級的關系

    今天審圖的說,建筑物的負荷等級為一級,,那么消防負荷等級就應該是一級,。因為建筑物為二類高層，所以我就按二類設計的。但是審圖的說應該是一級,。先說說建筑物供電負荷等級為什么是一級,,可能是我的原因,是不是機房工程,、人防工程的負荷等級不和建筑物的負荷等級一致,,因為有人防工程（人房內應急照明一級),機房工程(機房配電暫按一級),,所以建筑物負荷等級最高我就寫了一級,。請版主幫忙求助一下。,。,。。我現在說說我的理解消防負荷等級和負荷等級沒有直接關系,,消防負荷直接按建筑物防火等級取,,而建筑物負荷等級因可能存在重要的負荷可能會高于消防負荷等級。

  • 如何辦理消防技術服務機構資質,?

    第一章 總 則 第一條 為規范社會消防技術服務活動,建立公平競爭的消防技術服務市場秩序,,促進提高消防技術服務質量,,根據《中華人民共和國消防法》,制定本規定,。 第二條 在中華人民共和國境內從事社會消防技術服務活動,、對消防技術服務機構實施資質許可和監督管理,適用本規定,。 本規定所稱消防技術服務機構是指從事消防設施維護保養檢測,、消防安全評估等消防技術服務活動的社會組織。 第三條 消防技術服務機構及其從業人員開展社會消防技術服務活動應當遵循客觀獨立,、合法公正,、誠實信用的原則。 本規定所稱消防技術服務從業人員,,是指依法取得注冊消防工程師資格并在消防技術服務機構中執業的專業技術人員,,以及按照有關規定取得相應消防行業特有工種職業資格,在消防技術服務機構中從事消防設施維護保養檢測的一般操作人員,。 第四條 國家對消防技術服務機構實行資質許可制度,。消防技術服務機構應當取得相應消防技術服務機構資質證書(以下簡稱資質證書),并在資質證書確定的業務范圍內從事消防技術服務活動,。

  • 維保新手請教消防報警主機

    請教各種報警主機系統通用密碼,及進入編程的密碼,如海灣,賦安,特靈,松江,~~,,那些主機可以不用編碼器,,直接對智能探頭模塊編碼 [email protected]

  • 消防用電源的負荷等級如何區分,?

    室外消防用水量不超過35L/s的易燃材料場和室外消防用水量不超過30L/s的工廠、倉庫,,其消防用電設備可按(幾級負荷,?)要求供電。

  • 5層賓館的消防用電負荷等級

    5層賓館,,3700多平方米 設高位水箱,、室內消火栓、自動報警,、自動滅火系統,,應急電源是蓄電池組。請問:1.,、該建筑是什么等級的消防用電負荷,? 2、火災時,,主電源停電,,什么電源給消火栓泵和噴淋泵起泵供電呢?這個問題糾結很長時間,,請各位給予指教,!

  • 甲類廠房消防電源負荷等級,?

    甲類廠房消防電源負荷是幾級呢,?GB50016-2006第11.1.1中建筑高度大于50m的乙,丙類廠房和丙類倉庫消防用電應按一級負荷供電,。那甲類廠房呢,?小于50m的乙,丙類廠房呢,?請指教,,謝謝

  • 關于消防直起線電壓等級的問題

    最近看了一套其他設計院的消防圖紙圖紙中設計將消防直起線和消防報警線及聯動控制線等都敷設在了同一個消防線槽中,中間也沒有加隔板,。我們院之前的設計都是消防直起線的電壓等級為交流220V,,單獨敷設或線槽中間加隔板敷設。跟他們的設計交流時,,他們說消防直起線是直流24v,,不需要單獨敷設。我查了各種消防規范也沒有看見明確直起線的電壓等級的,。請各位大俠幫我看看到底消防直起線的電壓等級是多少,?并且在哪本規范或者圖集上有明確的指出。謝謝了!?。,。?/p>

  • 關于市政公用工程施工總承包企業資質等級標準

    市政公用工程施工總承包資質標準

  • 如何劃分消防負荷等級和確定其供電方式,?

    如何劃分消防負荷等級和確定其供電方式? 劃分消防負荷等級并確定其供電方式的基本出發點是:考慮建筑物的結構,、使用性質,、火災危險性、疏散和撲救難度,、事故后果等,。 1.《高層民用建筑設計防火規范》的規定 根據我國具體情況,對消防負荷等級按照高層建筑類別規定如下: 一類高層建筑按一級負荷要求供電,,二類高層建筑按不低于一級負荷要求供電,。消防負荷等級的劃分是在參照電力負荷分級原則的情況下劃分的。 2.《建筑設計防火規范》的規定 建筑物,、儲罐,、堆場的消防用電設備負荷等級規定如下: (1)建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,,其消防用電設備應按一級負荷供電,。 (2)下列建筑物儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電,; ①室外消防用水量超過30L/s的工廠,、倉庫; ②室外消防用水量超過35L/s的易燃材料堆場,、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區,、可燃氣體儲罐或儲罐區;

  • 未通過消防驗收可以承接消防維保嗎,?

    最近有網友問:原本打算承接一個項目的消防設施維保保養,但洽談過程中發現建筑物原來一直沒有通過消防驗收,,還可以承接嗎,? 確實,每個城市每個地區都會存在一些規?;虼蠡蛐〉慕ㄖ镆蚍N種因素一直沒有辦理消防驗收,,但實際上卻已經投入使用多年,甚至成為了該地區日常生活上的某種便利或需要,,也許存在即合理,,目前國家也正在大力鼓勵支持城市既有建筑的升級改造,。 個人認為,這些建筑內本身設置有各類消防設施,,同樣是需要專業機構進行維護

  • 消防等級有和建筑用途總數有關嗎

    我現在有一個商住樓共18層總高度60米低層是一個挑高6米面積1500平的商場另外還有一個40個車位的停車場請問這是消防一級還是2級

  • 600平方的小餐廳如何定消防等級,?

    50x12x4.8的小餐廳,,應該怎樣確定消防類別,,廠房有甲乙丙丁,餐廳怎樣定???另外,只做消火栓系統行嗎,,消防用水量定在10L/S

點擊加載更多

消防維保資質等級

消防維保資質等級專題,,為您提供消防維保資質等級相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防維保資質等級 相關的專業交流討論,,更多消防維保資質等級相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 