請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,,二層),,且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置,;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,,謝謝?。。,。,。。,。,。。,。,。?/p>
小弟暖通出身,,消防才接觸,,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量,?現做一高層。室外消防水量30l/s,,室內消火栓40l/s(分高低2個區,,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),,室外消火栓設計8個,,是否合適?位置如何設計,?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓,?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求,?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,,如何理解?
最近小弟在做一類的商業樓,有十層,,每層面積超過了5000平方米,,一層到五層是商業店鋪,六層到十層是倉庫,,倉庫是給下面每個店鋪用的,,等于是給下面每個店鋪放東西的,一般是放服裝,,布的倉庫,,每個大約四五十個平方,我該采用中危險2級去計算,,還是采用倉庫危險級計算,?請各位來點建義!
住宅等級與給水排水及消防設計標準來源:消防商務網(www.119hw.com)進入21世紀后,,我國提高了對住宅舒適性,、使用性,、安全性、耐久性和經濟性的要求,,對住宅建設的建筑與結構技術,、節能與新能源的利用、廚衛技術,、管線技術,、環境及其保障技術、智能化技術和施工監造技術進行了綜合評價,,提出了住宅的3個檔次分類———適用型,、舒適型和享受型,這些技術要求和分類都與給水排水和消防有關,。本文試圖根據住宅的不同等級和標準要求,,提出與之相適應的給水排水與消防的設計標準,以便于設計中掌握尺度,,達到不同檔次住宅的要求,。 一、給水排水設計標準 在設計策劃過程中,,設計人員應根據業主投資情況,,以及業主對住宅檔次的確定,提出各個專業的具體技術指標,、標準,,以便體現業主的建設要求,為業主把好投資關和質量關,。所以在設計策劃中應確定各個專業的設計標準,,以便于投資估算和品質控制。 1 住宅等級的劃分 目前,,國內把住宅分為適用型,、舒適型和享受型3個等級。其具體分
1,、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,,十六層,,地下二層,消火栓用水量40L/s,。原設計豎向?yàn)橐粋€(gè)區,,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,,鑒于減壓孔板的局限性,,減壓效果不理想。工程驗收時,,由消防檢測機構進行檢測,,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,,可想而知,,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,,每只水槍的出水量遠大于5L/s,。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,,7只水槍同時開啟,,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,,試驗消火栓自然不會出水,。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,,須進行修改,。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,,應盡快編制相關驗收規范,,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,,著火層為3-4只,,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
請教各位老師,,圖中噴淋泵為何要接管回水箱,?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,,不甚感激,。
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統,、消防軟管卷盤或輕便消防水龍,、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房,、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
規范中有“耐火等級為一,二級且可燃物較少的單層,,多層丁,,戊類廠房(倉庫)可不設置室內消火栓”。對于這條,,不知各位設計人員是怎樣去拿捏的?,F(xiàn)在的廠房越蓋越大,有的單層廠房五六千平米,,甚至一萬平米,。可是建筑專業在說明中注明是丁戊類廠房,,耐火等級為二級,,面對這么大的廠房不知道該不該布置室內消火栓?因為規范有一個”且可燃物較少”這個后綴,。請各位看貼者能夠給個指教,。謝謝
詳情可見附件內容
我手上有個廠房,只有一層 ,,1100多平方,,但其消防等級是甲級,請問,,除了消火栓系統外,,還需要什么系統。噴淋需要不,?要的依據在哪里找,??請大俠指教 謝謝
火災自動報警系統 1,、 在電氣施工圖中設計說明未準確闡述聯動邏輯關系,。 2、 在總線制聯動系統設計中,,消防控制室未考慮手動直接控制主要滅火設備,。例如CO2氣體滅火系統。 3,、 消火栓按鈕未考慮設計直接啟泵線路。 4,、 在消防聯動中,,未考慮非消防電源的切斷及電梯迫降到底的返饋信號,。5、 報警系統僅考慮保護接地,,未設計工作接地,。 6、 消防控制室設置位置不妥,。(有的設計在二樓) 7,、 未考慮消控室供火災自動報警系統用的消防電源。 8,、 未采用有直接手動控制功能的報警產品 規范規定:消防聯動控制設備應設有對重要消防聯動設備的直接手控制功能,,能顯示泵啟動信號。當 消防聯動控制設備采用總線控制方式還應至少設有六組直接輸出接點 9,、 在有些二總線報警系統中,,未設計短路隔離器。 10,、 大部分工程在設計時沒有考慮設置備用擴音機,。 11、
建筑設計防火規范中對廠房消防提不是很多,最近碰到這么一個事情,,丙類廠房樓梯間要不要在首層直接對外出口,?如果是做擴大前室的話,擴大前室要不要用乙級防火門隔開,?另外,,如果是四層的丁類廠房,總建筑面積超過一個防火分區的面積,,那樓梯間該怎么樣處理,?是封閉還是在其中一層用防火門隔開?......
剛寫的一個消防設計專篇---電氣部分,建筑主體4層,局部10層,為商場改造項目,照明不是我做的,我只負責加應急照明部分.寫的匆忙,有不當?shù)牡胤酵什涣吒?
小弟去年剛畢業,,第一次搞室外消防管道,,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,防腐保溫,,埋深等要求不太清楚,,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范?。?!小弟急需?。,。?/p>
請大家幫忙?,,凈化廠房的火災探測器怎么布置,,布在那里?多少面積布一個,? 2,,事故排風系統怎么設計,風量及風機如何選??? 3,機械防排煙設施如何設計,?
我設計的消防圖,,供大家參看,。呵呵
我是剛開始接觸消防的,還在努力學習中,,平時查資料時一搞就碰到了說 要看這規范那規范的,,我有的又沒有,很不方便,。所以我想請大家幫?,幫我列個清單出來,就是做消防設計要用到的那些規范,,我把他一次都買回來看看,。謝謝了。大家幫忙列最新版的?,謝謝....
我現有一家火力發電廠的消防工程由于本常期做濕式系統對水噴霧\雨淋\水幕等一些系統不太熟悉望能給予指教.真誠的感謝!!!