防火分區 開放分類: 建筑,、消防 所謂防火分區是指采用防火分隔措施劃分出的,、能在一定時間內防止火災向同一建筑的其余部分蔓延的局部區域(空間單元),。在建筑物內采用劃分防火分區這一措施,,可以在建筑物一旦發生火災時,,有效地把火勢控制在一定的范圍內,,減少火災損失,,同時可以為人員安全疏散,、消防撲救提供有利條件,。 防火分區,按照防止火災向防火分區以外擴大蔓延的功能可分為兩類:其一是豎向防火分區,,用以防止多層或高層建筑物層與層之間豎向發生火災蔓延,;其二是水平防火分區,,用以防止火災在水平方向擴大蔓延。 豎向防火分區是指用耐火性能較好的樓板及窗間墻(含窗下墻),,在建筑物的垂直方向對每偄銟菍舆M(jìn)行的防火分隔,。 水平防火分區是指用防火墻或防火門、防火卷簾等防火分隔物將各樓層在水平方向分隔出的防火區域,。它可以阻止火災在樓層的水平方向蔓延,。防火分區應用防火墻分隔。如確有困難時,,可采用防火卷簾加冷卻水幕或閉式噴水系統,,或采用防火分
有一個幼兒園建筑,。36m X 16.5m,。共四層。建筑面積約2400,,未超過2500,。設有兩個樓梯。一邊一個,。在首層,,兩個樓梯可以通過大堂相連。而在二,、三,、四層中間設了間隔墻,將建筑分成兩塊(如圖,,紅色處),,樓梯也一塊一個。請問這樣的建筑設計是否符合規范,?有無規定一定要設兩個樓梯,?如果規定要設兩個樓梯,它這樣把兩個樓梯分成一塊一個,,是否正確,?
今天仔細看了一下新規范的8.4部分,,發現個問題,舊規范對消防立管的豎向成環做了規定,,但是新規范上缺沒有,,只是在8.4.2條二有提到:原文,2 高層廠房(倉庫)應設置獨立的消防給水系統,。室內消防豎管應連成環狀,;是表示高層的,還是所有的,?兩句話寫在一起感覺是適用高層,,但是中間來個句號,,,是表示所有的還是單高層的,?不知道各位誰有條文說明的,發來看看,,在網上找了好久也沒看見,。。謝謝,。,。
網易建筑推出建筑消防設計系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm為方便廣大朋友們設計工作,現將建筑消防設計所需的規范與標準總結一下,,如有疏漏,,希望朋友們補充:■《建筑設計防火規范》適用于下列新建、擴建和改建的工業與民用建筑1 九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24米的其他民用建筑以及建筑高度超過24米的單層公共建筑,;2 單層,、多層工業建筑和高層工業建筑;3 地下民用建筑不適用于炸藥廠(庫),、花炮廠(庫),、無窗廠房、人民防空工程,、地下鐵道及其他非民用建筑,、煉油廠和石油化工廠的生產區。本站下載:05年版最新《建筑設計防火規范》報批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑設計防火規范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑設計防火規范(200
建筑內部裝修設計防火規范
建筑防火規范中5.1.15 當歌舞廳,、錄像廳,、夜總會、放映廳,、卡拉OK 廳(含具有卡拉OK 功能的餐廳),、游藝廳(含電子游藝廳)、桑拿浴室(不包括洗浴部分),、網吧等歌舞娛樂放映游藝場所必須布置在袋形走道的兩側或盡端時,,最遠房間的疏散門至最近安全出口的距離不應大于9m。這條怎樣理解,?
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物,、儲罐,、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一,、建筑高度超過50m的乙,、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電,;{TodayHot}二,、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠,、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場,、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區,、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院,、超過3000個座位的體育館,、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑,。三,、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,,應設自備發電設備,;{HotTag}四、除一,、二款外的民用建筑物,、儲罐(區)和露天堆場
3.2.4 下列二級耐火等級建筑的梁、柱可采用無防火保護的金屬結構,,其中能受到甲,、乙、丙類液體或可燃氣體火焰影響的部位,,應采取外包敷不燃材料或其它防火隔熱保護措施:1 設置自動滅火系統的單層丙類廠房,;2 丁、戊類廠房(倉庫),。如果是耐火等級為三級的廠房,,金屬結構(鋼結構)需要做防火保護么?或者:耐火等級為三級的廠房,,鋼結構的梁,、柱等構件達到二級耐火等級的耐火極限要求,還需要做防火保護么,?求相關規范條文?。,。?/p>
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限
1,、《建筑設計防火規范》5.5.3條,,哪些建筑的樓梯宜通至屋面?上人屋面是否設疏散平臺,? 建筑的樓梯間宜通至屋面,,通向屋面的門或窗應向外開啟,(多層住宅可以不通),;高層坡屋面的屋面也必須連通,。屋面疏散平臺面積按樓梯間疏散總人數的50%計算屋面疏散人數,平臺面積按一平方米5人計算,。 2,、防煙樓梯間通向屋面(或室外)的門是否需用乙級防火門? 根據GB50016-2014第5.5.3條的規定,,民用建筑的樓梯間宜通至屋面,;為保證防煙樓梯間內的正壓,特別是設有正壓送風系統的防煙樓梯間,,防煙樓梯間通向室外的門應采用乙級防火門,。
在此問題上解釋為一層的建筑物可以滿足消防環網檢修是關閉的消火栓一層中不多于5個。其他建筑則關閉一條立管不影響其他,。是不是每條消防立管的底部都得設閥門(低層建筑)
關于商業建筑疏散寬度計算內容(按一,、二級建筑)1、確定地下層的人員密度值2,、根據建筑規模大小確定地上層的人員密度值(建筑規模小于3000取人員密度上限,,反之...)3、百人疏散寬度系數確定:根據不同的建筑樓層數確定系數值a.商業地下層:每層疏散寬度=營業廳的建筑面積×人員密度÷100×系數1.00(一般為地下一層商業,,確定樓梯寬度和首層外門寬度)b.建筑為二層:
消防車道的設置國家標準《建筑設計防火規范》有著明確的規定,,下面是規范對消防車道規定的具體條文:7.1.1 街區內的道路應考慮消防車的通行,,道路中心線間的距離不宜大于160m,。 當建筑物沿街道部分的長度大于150m或總長度大于220m時,應設置穿過建筑物的消防車道,。確有困難時,,應設置環形消防車道。7.1.2 高層民用建筑,,超過3000個座位的體育館,,超過2000個座位的會堂,占地面積大于3000m的商店建筑,、展覽建筑等單,、多層公共建筑應設置環形消防車道,確有困難時,,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道,;對于高層住宅建筑和山坡地或河道邊臨空建造的高層民用建筑,可沿建筑的一個長邊設置消防車道,,但該長邊所在建筑立面應為消防車登高操作面,。 7.1.3 工廠、倉庫區內應設置消防車道,。高層廠房,,占地面積大于3000m的甲、乙,、丙類廠房和占地面積大于1500m的乙,、丙類倉庫,應設置環形消防車道,,確有困難時,,應沿建筑物的兩個長邊設置消防車道。7.1.4 有封閉內院或天井的建筑物,,當內院或天井的短邊長度大于24m時,,宜設置進入內院或天井的消防車道;當該建筑物沿街時,,應設置連通街道和內院的人
我看《建筑設計防火規范》第8.6.2條第二款“設有消防給水的建筑物,,其各層(無可燃物的設備層除外)均應設消火栓”1.那像我們現在做的一個商住樓,一二層為商鋪,,三至五層為住宅(躍層,,住一家人),我原來只考慮在一二層設消火栓,,根據此規范,,那三至五層豈不是也要設消火栓?在三層設還好,四五層都跑到人家里去了,,想看看大家在做這類工程時候都是怎么解決,?2.根據此規范,只要設有消火栓,,每層都要設,,那要是一層商場,設有消火栓,,那其他的幾層,,無論規模多大,都要考慮,?,?謝謝了!,!
給大家發2006版建筑設計防火規范
對《建筑設計防火規范》第8.4.1條第四款,“超過六層的塔式住宅,、通廊式住宅,、底層設有商業網點的單元式住宅;”一直不能很好理解,。這超過六層只針對前面的塔式住宅還是后面的三個(塔式住宅,、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅)都包括在內,?想看看各位的理解,。謝謝啊,!
建筑設計防火規范講解-杜霞里面有即將修訂的部分內容的討論圖文并茂
1,、是否消防負荷容量計算就計算一個最不利的防火分區啟動所有消防負荷(其他照明及認為重要的負荷本次不討論)? 2,、是否消防負荷容量計算是相鄰防火分區的消防設備(左右或者是上下層),?——引見為廣播的通知方式! 3,、本人認為消防負荷容量計算是最不利的一個防火分區失火所啟動的設備總和,。 4、一個防火分區失火所啟動的設備總和的引見《建筑防火設計規范GB50016-2006)的8.2.1條和<自動噴水滅火系統設計規范GB 500845)的5.0.1的規定160平方考慮著火點及啟動設備及其他論文和參考書,。 5,、歡迎大家提出寶貴意見!
《建筑設計防火規范》已頒布http://www.cin.gov.cn/stand/file/2006072102.htm
建筑消防防火規范
建筑消防防火規范專題,,為您提供建筑消防防火規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑消防防火規范 相關的專業交流討論,更多建筑消防防火規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題