其實SCB10干式變壓器的負載損耗產生于變壓器的線圈。為什么變壓器的線圈會產生負載損耗呢,。我們知道金屬導體都有電阻存在,,電阻是金屬材質的物理特性,沒法改變,。每種材質都存在電阻,,衡量電阻值有一個很重要的參數即電阻率,電阻率是物理特性每種材質的電阻率都不相同,。 金屬存在電阻后當有電流通過,,電流就要對其做工,做工就產生熱量,,這就是變壓器線圈產生的負載損耗,。所以變壓器的線圈多采用電阻率偏低且相對比較經濟的材質,目前,,做為變壓器線圈材質的主要有兩種一是銅材質二是鋁材質,,我們知道銅材質的電阻率比鋁材質的電阻率減少近一半,在相同截面積的情況下因為銅材質的電阻要低于鋁材質的【R=ρ*(l/s) R表示電阻值 l表示導體的長度 s表示導體的截面積) 這是金屬導體電阻值的決定式】,。 在實際應用中鋁材質的變壓器為了能使性能達到同材質的變壓器,,這時鋁材質的截面積需要做的比銅材質截面積大。在這種情況下鋁材質的變壓器雖然在體積上比銅材質的大,,但其抗電流能力,,散熱能力,和性價比要遠高于全銅材質的變壓器,。
知識點:干式變壓器
變壓器的空載損耗和負載損耗屬于無功功率還是有功功率!胡景生老先生的電網經濟運行中,把Q0(空載時的無功),、QK(空載時的有功)分別約等于了S0(空載時一次側視在功率),、SK(短路即負載時一次側的視在功率),那么是不是說變壓器的空載損耗,、負載損耗基本是屬于無功損耗了,,可以這樣理解嗎?請變壓器方面或無功方面的高手指教?。,。?/p>
大家有沒有S9,S11,及干式SCB9,SCB11配電變壓器的空載及負載損耗的標準.以及相關的國家標準.有的話發一份上來.謝謝了.
如圖為什么這份試驗報告里面,,負載損耗比空載損耗低,?謝謝。SCB10-800∕10-0.4的變壓器,。
眾所周知,,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢,?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢,?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,,S9的要小于S7的,,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低,?一直以來都有這個疑問,,希望高人解答!
請教變壓器的負載損耗,,在下理解為負載損耗等于負載率的平方乘以短路損耗,,但從下面的圖中可看出參考答案求變壓器的電壓損失時用變壓器的負載有功損耗直接代替短路損耗?這是什么原因,?提前謝謝您的回復。
請教題中紅色標注為負載損耗,,但計算變壓器的有功損耗時,,參考答案直接認為其等于滿載時的有功損耗,即短路損耗,。請教原因是什么,?提前謝謝您的回復。
各位大俠,,最近遇見了一個變壓器(240MVA)損耗超標的問題。在此我想請教一下:變壓器會隨著繞組溫度的升高(阻值增大)而導致負載損耗變大嗎,?從理論上的分析負載損耗好象是受繞組溫度影響的,。 我廠的這個變壓器的出廠時給了一組空載損耗和負載損耗值,但是出廠時負載損耗數據是在什么溫度下得出來的哪位有相關經驗的老大能夠說說,?謝謝,。
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
公司有1600KVA變壓器4臺,每個月大概有一萬多度電損耗,,其中兩臺是普通照明動力,,另兩臺是冷凍機組及水泵1250KVA變壓器2臺,每一個大概有5.6千損耗,,主要供辦公及住宅用電,。請問上述損耗電量正常嗎?正常的變壓器1600KVA和1250KVA損耗電量大概多少度,?空載和負載是不是計算方法不同,?
1、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同,?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,,但說法各異,在這里請各位前輩指點,!
現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,,比如計算公式,可以查到的規范書等,。謝謝各位大神,!
這兩天在想功率因數的時候,,突然想到對于高壓線路來說它的負載主要是變壓器。那么變壓器對于高壓回路算什么負載呢,。在變壓器空載的時候應該算是純感性負載吧,,那它的功率因數為0,雖然電流很小,。在變壓器有負載時應該是什么情況呢,。
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1,、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介,。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,運行溫度上升,,當繞組溫度達110℃時,,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號,。當變壓器繞組溫度繼續升高,,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,,應使變壓器迅速跳閘,。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
低能耗變壓器S系列無功,、有功損耗計算系數可簡便計算如下:? △P=0.015Sca (有載功率損耗 kW)? △Q=0.06Sca (變壓器短路電流等于額定無功功率損耗 kvar)本項目安裝的變壓器為S11系列,,適合本計算方法? 總容量?50kVA,有效負荷為0.8,,故此? 有功損 △P=250kVA×0.015=3 .75(kW)? 無功損 △Q=250kVA×0.06=15(kvar)? 按變壓器全年工作300天為5760h? 有功損耗 △P=3kW×5760=2.16萬kWh? 無功損耗 △Q=15kvar×5760=8.64萬kvar? 總損耗 △P=2.16萬kWh總損耗不用算無功損耗嗎,?
在雙繞組變壓器的參數計算中,電阻R=ΔPsU2/S2中的ΔPs解釋為三相短路損耗,,我想知道這個三相短路損耗是負載損耗嗎,,還有短路損耗和負載損耗在計算中可以采用相同的數據嗎。
干式變壓器負載損耗
干式變壓器負載損耗專題,,為您提供干式變壓器負載損耗相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與干式變壓器負載損耗 相關的專業交流討論,更多干式變壓器負載損耗相關內容請訪問