  • 建筑消防設計審核的主要內容

    (1)總平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火間距、消防車道,、消防水源等,;(2)建筑的火災危險性類別和耐火等級;(3)建筑防火,、防煙分區和建筑構造,;(4)安全琉散和消防電梯;(5)消防給水和自動滅火系統,;(6)防煙,、排煙和通風、空調系統的防火設計,;(7)消防電源及其配電,;(8)火災應急照明、應急廣播和疏散指示標志,;(9)火災自動報警系統和消防控制室,;(10)建筑內部裝修的防火設計;(11)建筑滅火器配置,;(12)有爆炸危險的甲,、乙類廠房的防爆設計;(13)國家工程建設標準中有關消防設計的其他內容,。

  • 一份消防驗收意見書節選

    該工程存在下列問題,,不符合消防規范或我支隊建審意見:1.防火門未安裝閉門器和銘牌,且未提供市場準入證,;2.員工宿舍樓疏散走道及封閉樓梯間內未應急照明燈,,不符合《建筑設計防火規范》第10.2.6條之規定。

  • 本項目消防審核意見:如何應對,,謝謝

    本項目消防審核意見:如何應對,謝謝

    1.本審核意見要求所有防火門尺寸控制在:寬度1023,、2123,,高度2300內,但本項目部分大廳門高度有3M,,寬度2500,,現如何按要求整改!———是宴會廳的出入門,,有六扇門,,設計為雙道雙向開啟門,,現要求按審核尺寸變更,,并改為單向2.請問消防卷簾可作為安全出口通道使用嗎?——本項目一個餐廳面積300平方米,,其中一個通往消防樓梯的直接出口,,另一個入口是消防卷簾3.如下圖:消防電梯前室門要取消一道,查了消防規范,,也沒有見有什么說明,?

  • 建筑工程消防監督審核管理規定

    建筑工程消防監督審核管理規定 對做甲方的朋友可能有幫助哦

  • 建筑工程消防設計審核經常忽視的問題

    1 前 言 隨著社會的發展、形式的變化,,我國消防部門的日常工作日益繁重,,消防監督工作者相對不足,加上行政許可時限的限制,,使得建筑工程消防設計審核人員(多數兼作其它業務)經辦一個項目的審核時間極其有限,,特別是剛剛從事建筑工程消防設計審核的人員,對規范不熟,、理解不深,、經驗不足,出現錯審,、漏審現象在所難免,,如果錯審、漏審的是國家強制性標準等重大問題,,將對建筑工程本身和審核人員本人都造成嚴重后果,。筆者長期從事建筑工程消防設計審核,積累了一些經驗教訓,,覺得有的經驗值得借鑒,,有的教訓需要吸取,現談些初淺看法和建議,,供參考,。 2 屋頂同時設置正壓送風機和機械排煙機時,,風口的設置位置 舉漳州市區欣江悅景工程實例:該工程正壓送風機和機械排煙機設置于同一建筑屋頂,正壓送風機四臺(分別為兩部樓梯間及其合用前室送風),,其進風口設置于西北側(下風方向),,其中兩個

  • 給排水知識:建筑消防設計審核的意義是什么,?

    建筑消防設計審核的意義是什么,?通過建筑消防設計審核,在城鎮規劃,、建筑設計工作中,,貫徹各項消防安全技術規范,可以從根本上防止建筑火災的發生;一旦發生了火災也能有效地阻止其蔓延擴大,,并為撲救火災創造有利條件,,把受災的區域和損失控制在較小范圍。如果各項消防安全技術措施,,在建筑設計階段得不到貫徹和落實,,等到竣工以后才發現有問題,再來進行“補課”,,則不僅影響工程的投產和使用,,而且在資金、材料等方面將會造成巨大浪費,,有的甚至成為“終身隱疾”,,遺患無窮。

  • 求高手幫忙審核一下這酒店的建筑布局能否過消防驗收,?

    求高手幫忙審核一下這酒店的建筑布局能否過消防驗收,?

    這酒店在一棟19層商住樓的1,、3、4層,,建筑面積是1597平米,,左右兩邊的雙電梯和剪刀樓梯是住宅部分用的(已隔開),疏散樓梯只有左上角外掛的樓梯和右邊的那個,,酒店電梯是中間紅色的那部(需不需要加電梯前室,?)。求高手看下 從 建筑布局 疏散距離(疏散距離好像不夠) 方面 還有那些不能通過消防驗收的 (自動報警,、噴淋,、消火栓還沒有畫)

  • 給排水知識:何謂建筑工程消防監督審核,?

    何謂建筑工程消防監督審核,?建筑工程消防監督審核是指公安消防監督機構對新建,、改建、擴建,、建筑內部裝修和用途變更的建筑工程項目,,從設計、施工到竣工驗收所實施的消防設計審核,、施工安裝監督檢查和消防驗收,。

  • 大家對如何跑好建筑類水務類消防類的器械銷售有什么意見

    我剛開始接觸這個行業,因此對這些行業的現有的銷售模式不是很了解,,有的告訴我關鍵在甲方或者是誰出錢誰說了算,,跑好這些就可以了,那其他的關系應該怎么維護,?還有建筑類的整個流程是怎么樣的,,又該怎么尋找關鍵人,水務和消防是不是一樣的,,又該怎么尋找,,焦頭爛額,,一頭霧水,,求大神指點!

  • 關于一個塔型建筑的消防問題

    老師,,我想問下關于一個塔型建筑,,塔尖高度為23米,但真正使用高度為10米不到,,其余都為裝飾,,我是不是應依照15米的公共建筑設消火栓?

  • 建筑消防百問,,希望可以幫到大家

    建筑消防百問,,希望可以幫到大家

    建筑消防百問,,附目錄,可以按需下載,,目錄太多了,,僅附了一部分。希望可以幫到大家,,收點土木幣也是勞動成果,,整理了各種資料。也督促大家下載了就看看,。有朋友 提到土木幣太貴了,,我看了下資料頻道的都很貴,,論壇收的已經很低啦。如果你土木幣不夠又確實需要,,可以私信我留下郵箱,。如果大家覺得不好就讓帖子沉下去,覺得資料好就頂一下,。謝謝,。PS:不是原創,只是整理了電腦里面的資料,,覺得大家可能會用到,,就上傳了。

  • 關于建筑消防引入管閥門設置

    1,、向室內環狀管網供水的引入管不應少于2條,,每條引入管設置檢修閥2、當遇需要設置水泵接合器的建筑(高層民用建筑,、設有消防給水的住宅,、超過5層的其他多層民用建筑、高層工業建筑和超過四層的多層工業建筑等等,,詳見規范GB50974-2014第5.4.1條)考慮室外管網系統與水泵接合器同時向室內管網供水時,,則該引入管需要設置檢修閥及止回閥,防止水泵接合器進入室外管網,。3,、當采用生產、生活,、消防同一個系統供水時,,則消防引入管需要設置檢修閥和倒流防止器。

  • 關于大空間佛教建筑的消防

    請教哪位DX做過大空間佛教建筑的消防設計,?單層 8000平方 層高14.4米,。要是按展覽建筑就得上自動滅火系統,14.4米的層高,,噴淋肯定不行,,莫非要用消防炮或者大空間智能消防?俺還沒做過這樣的,。哪位好心人指導俺一下,?謝謝了先。

  • 建筑消防驗收內容及程序

    論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19

  • 關于建筑組團消防設置問題

    有兩個樓作為一個建筑組團,,無地下室,,兩個建筑之間彼此無任何連接,算是兩個獨立的建筑,,都有消防風機,、防火卷簾等需消防聯動的設備,,問這兩個樓消防報警可不可以做到一個集中報警系統中,在一個樓中設消防控制室,,然后在另一個樓中設消防接線箱,,消防總線及聯動控制線埋地進入?如果從消防廣播全樓的概念將可不可以這樣做,?

  • 建筑消防給水穩壓系統(上)

    對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,,充分發揮增壓穩壓設施的作用。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式,。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種,;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,,由高位水箱向系統供水穩壓,,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,,稱“常高壓”或“穩高壓”,、“準高壓”系統,,是

  • 消防審查的奇葩意見,,怎么回復

    消防審查的奇葩意見,怎么回復

    中表3.5.2關于同時使用消防水槍數量,請問消防審查中提出同層使用水槍數目需要達到本表要求?做何解釋?同本規范中7.4.6條要求同一平面有2支水槍的2股水柱同時到達任何部位既可.設計中為高層商住,住宅部分每層已設置3套消火栓,已經滿足7.4.6條規定,請教:同時使用消防水槍數量為計算消防水量時使用,為何此處要求每層使用水槍數達到表3.5.2中水槍數量? 關鍵是如何回復?。,。?

  • 老舊建筑怎樣進行消防設計,?

    (一)、建筑部分 1,、熟悉建筑資料,,了解建筑性質及分類(該建筑屬于幾類高層建筑?主要作為消防系統設計依據),; 2,、熟悉建筑平面及功能布置,,確定用水點(排水點)位置; 3,、通過對整體建筑進行給排水(含屋面雨水)初步布置確定建筑布局是否合理,?如不合理在那些部分需要修改(主要為設備間尺寸、管道井位置及數量,、用水點盡量上下對齊,、配電間移位等)? (二),、電氣部分 1,、根據建筑布置確定電氣系統(主要為總

  • 商場建筑的消防設計須知

    一、平面布置 1.  商店建筑采用三級耐火等級建筑時,,不應超過2層,。 2.  采用四級耐火等級建筑時,應為單層,。 3.  營業廳設置在三級耐火等級的建筑內時,,應布置在首層或二層;設置在四級耐火等級的建筑內時,,應布置在首層,。    4.  營業廳不應設置在地下三層及以下樓層。地下或半地下營業廳不應經營,、儲存和展示甲,、乙類火災危險性物品。 二,、防火分區 一,、二級耐火等級建筑內的商店營業廳當設置自動滅火系統和火災自動報警系統并采用不燃或難燃裝修材料時,其每個防火分區的最大允許建筑面積應符合下列規定: