亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教,!室內消防管道是否要做接地,?

    如題,,監理提出要求,要在室內消防管道每個接頭法蘭片間做接地,,說是在其他地方見到過,?請問這種要求合理嗎?我們以往好像就做金屬管道支架接地,,這樣就相當于整個管道全部接地了,。請教前輩解答!~

  • 為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于消防管道的施工問題

    各位水界高手,,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,,請各位能夠資源共享,,不甚感激,,謝謝

  • 請問各位關于消防管道材質

    我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管,。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼,?求高人解答。

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,,其管徑應該根據室外消防用水量來算,,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,,此時,,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,,按最不利情況來考慮時,,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,,毫無疑問的應該按室

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么,?

    兩個消防管道這樣連接是為什么,?

    兩個消防管道這樣連接是為什么,?

  • 請教關于消防管道標高問題

    最近剛接觸到水噴淋的消防預算,圖紙中沒有明確標明噴淋和消火栓管道的標高,,請問各位大哥,,如果按常規的做法的話,噴淋和消火栓的管道應該距離屋頂多少,?,?

  • 請教消防管道支架的問題

    圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~

  • 關于消防管道的材質,、試驗壓力

    關于消防(含噴淋系統,,設置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求),?我知道室內是不可以,。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,,請問,如果采用塑料管或者別的管材,,管材的工作壓力必須大于多少,?

  • 消防管道干管的管徑如何確定,?

    正在做一個高層,,設計室內消防用水量是40L/s,但是分段計算的結果是干管流量46L/s,,請教各位同行,,到底環管的管徑以何確定?

  • 關于消防管道連接方式的問題,?

    我們這的消防主管部門一直強調消防管道不能焊接,我們單位一直照辦(以為規范上一定是規定了的)但是最近有個監理反問到為什么不能焊接,,規范上沒有相關規定啊,,我才去翻了一下確實在普通消火栓管道連接上沒有規定不能焊接啊。求教大家,,到底能不能焊,?最好能給我依據,謝謝

  • 消防管道怎么穿過防火卷簾,?

    大體量商場,,通過防火卷簾分隔防火分區,毫無疑問,,給防火分區內的消火栓供水管道怎么穿過防火卷簾,?是不是得穿梁不可?即在卷簾上方通過,?

  • 室外消防管道的設計要求

    小弟去年剛畢業,,第一次搞室外消防管道,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,,防腐保溫,,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范,。希望各位大哥不吝賜教,,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范!??!小弟急需!??!

  • 求助:消防管道的試壓問題

    我想請問一下,消防管道在做壓力試驗的時候,,是按照設計里的靜水壓力*1,。5做嗎?也就是靜水壓力是等于工作壓力的嗎,?如果不是的話,那做壓力試驗的時候工作壓力又是多少,,強度試驗和嚴密性試驗的壓力又是多少,,設計圖上只有一個靜壓是0.89Mpa,請大家告訴我一下

  • 消防管道連成環狀之疑義,!

    《建筑設計防火規范》GB50016—20068.4.2 室內消防給水管道的布置應符合下列規定:1 室內消火栓超過10 個且室外消防用水量大于15L/s 時,其消防給水管道應連成環狀,,且至少應有2條進水管與室外管網或消防水泵連接,。當其中一條進水管發生事故時,其余的進水管應仍能供應全部消防用水量,;不明白這個環狀是指立管上部設環呢,,還是下部設環呢,或者上下都設呢,。剛剛咨詢了本地消防大隊,,煙臺這邊建筑高度小于32米時只是在下部設環就可以了,。不知道這些在哪有規范依據!

  • 室外消防管道能否選用PE管,?,??

    請問各位老師,,室外消防管道能否選用PE管,??,?現在市政自來水管道都大量選用PE管,,但從市政自來水管道引入的廠區(園區)消防管道的管材能否選用PE管,本人對此一直有點拿不準,,在此請各位老師指點一下?。。,?!謝謝!?。,。?/p>

  • 消防管道的卡箍連接方式

    按現行國家規范要求>DN100管道連接必須采用卡箍連接,而在給排水雜志上說:鍍鋅管滾槽后局部使用壽命和鍍鋅管電焊連接的使用壽命相差不大,,那現行規范為什么要強制采用卡箍連接,,請各位賜教。

  • 關于消防管道井內的保溫問題

    實例:建筑物內的設備管道共用一個豎井內,,每層都設有供暖立管,、消防立管、給水立管,。問題:1,。采暖管道管井內做保溫層,消防管必須作保溫,? 2,。采暖管不做保溫,消防管不必作保溫,?

  • 消防管道離征地紅線距離

    一廠區圍墻離征地紅線有3米距離,,但圍墻離廠房距離太近了。室外消防管會影響廠房基礎,是否可以將消防管布到圍墻外面,,畢竟圍墻和征地紅線有3米距離,。望個位指點,謝謝

點擊加載更多

消防管道接地

消防管道接地專題,,為您提供消防管道接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防管道接地 相關的專業交流討論,更多消防管道接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

建筑消防設計

消防管道氣壓