兩個消防管道這樣連接是為什么,?
室外消防管道,,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,,按最不利情況來考慮時,,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算,。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
在消防驗收中關于防火門,,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),,檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的,? 關于防火門,,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告,?請指教,。
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,,消防老法師做了匯總如?,盟友們不妨拿去?duì)照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒,。 一,、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板,、墻體部位未封堵,。
各位水界高手,,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,,防銹以及刷色漆方面的資料描述,,包括室外和室內,,請各位能夠資源共享,不甚感激,,謝謝
我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,,而噴淋系統采用鍍鋅管,。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼?求高人解答,。
本帖最后由 潛水小白 于 2016-7-26 11:28 編輯 消防管道安裝錯誤圖集 消防管道安裝如果一次沒做好,驗收不通過的話重新返工將對工程進度造成很大的影響,,所以在施工時一定要注意以下的錯誤一定不能出現,。
大家?guī)兔纯矗@個消防管道穿過了承重梁,。這么做合理嗎,?這個挑梁跨度很大的
①消防管道如何選材?立管,?埋地,?以下是在百度里搜的一些資料立管:<1MPa,1.0MPa 普通鋼管 1.0~1.6 1.6MPa 加厚鋼管 >1.6 無縫鋼管 埋地管:1,、用于室外消火栓的,,由于壓力不是特別大,一般采用球墨鑄鐵管或者HDPE管,; 2,、用于單體內消火栓或噴淋的室外埋地管,會根據消防分區,,結合壓力來的,,低區一般采用球墨鑄鐵管,高區采用鍍鋅無縫鋼管,,甚至不銹鋼無縫鋼管,。②消防管道的管道流速如何確定?是否需要考慮經濟流速問題,?以下是百度里搜到的一些資料消火栓給水系統中消防給水管道的水流速度不宜大于2.5m/s,,自動噴水滅火系統管道內的水流速度宜采用經濟流速,不宜大于5m/s,,必要時配水支管內的水流速度可大于5m/s,,但不應大于10m/s。但就一般來說,我們消火栓給水系統的流速是控制在1.0m/s~2.0m/s之間的,,而噴淋流速都控制在5m/s以下,。<
關于室外消防管道室外閥門的選用、我強烈建議選用暗桿閥門,、因為使用明桿閥門在消防井里潮濕的狀態下很容易讓閘閥明桿生銹,、可是在實際施工時我們有些工程師不太在意這個問題、我覺不妥應該列入消防驗收明確范圍,、為了解決明顯標識問題可用不銹鋼金屬牌標示即可,、請各位工程師給與評價、
《高規》7.4.4條,,1,、閥門的布置,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根:2,、豎管超過4根時,,可關閉不相鄰的兩根。(1)第二句話怎么理解,?(2)后面的條文說明配了一張圖,,上面設置的閥門不是很理解,感覺太多,,如何看出第2點,?
論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
如圖,有路邊一排4個項目,,分別不同建設單位的,。消防水池在A幢大家共用。現在AC已建好,,BD未建,,C趕驗收交樓給業主,A不趕時間的,??煞馛先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收?
今遇一工程,,消防噴淋管道繞人防口部的問題,,應需滿足人防要求管道需繞過口部,問題來了,,管道位于地下負二層,,繞出的管道需埋設在負6米的覆土中,埋設深度太深,,牽涉后期維修困難,,現請各位幫忙出個主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 編輯 ]
現場29層公寓樓,,9層以下為商業辦公。因標高需穿梁施工,。請教各位大神,怎樣保證每層100左右的預留孔洞的質量呢,?有什么控制重點嗎,?后期安裝時因孔洞預留時出現的質量問題采取怎樣的措施呢? 跪求!,!
各位老師,,我是新手,,我想請教一下,PS30的消防水炮的管道的材質是什么,?鍍鋅鋼管還是無縫鋼管,?埋地的和露出地面的是不是不太一樣呢,謝謝