(一)、建筑部分 1,、熟悉建筑資料,,了解建筑性質及分類(該建筑屬于幾類高層建筑?主要作為消防系統設計依據),; 2,、熟悉建筑平面及功能布置,確定用水點(排水點)位置,; 3,、通過對整體建筑進行給排水(含屋面雨水)初步布置確定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要為設備間尺寸,、管道井位置及數量,、用水點盡量上下對齊、配電間移位等),? (二),、電氣部分 1、根據建筑布置確定電氣系統(主要為總
有一賽車場整個賽場內看臺可納7500個觀眾.看臺底下是單間的檢修車間,中間夾層暫沒有功能,請大家一起看看這個建筑的消防如何考慮(消火栓如何布置?是否需要自動噴淋?)
一,、平面布置 1. 商店建筑采用三級耐火等級建筑時,,不應超過2層。 2. 采用四級耐火等級建筑時,,應為單層,。 3. 營業廳設置在三級耐火等級的建筑內時,應布置在首層或二層,;設置在四級耐火等級的建筑內時,,應布置在首層。 4. 營業廳不應設置在地下三層及以下樓層,。地下或半地下營業廳不應經營,、儲存和展示甲,、乙類火災危險性物品。 二,、防火分區 一,、二級耐火等級建筑內的商店營業廳當設置自動滅火系統和火災自動報警系統并采用不燃或難燃裝修材料時,其每個防火分區的最大允許建筑面積應符合下列規定:
某三層建筑,,基地面積為333,。5平方米??偨ㄖ娣e為1000,。5平方米,檐高10,。5米,。一二層為商店,三層為住宅,。問消防如何設計
圖紙簡介: 住宅樓給排水和消防系統圖及管道布置圖,,以及標注 投稿網友: ychcool 上傳時間: 2013-12-12 圖紙省份:
建筑消防設計審圖要點歸納
(1)總平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火間距、消防車道,、消防水源等,;(2)建筑的火災危險性類別和耐火等級;(3)建筑防火,、防煙分區和建筑構造,;(4)安全琉散和消防電梯;(5)消防給水和自動滅火系統,;(6)防煙,、排煙和通風、空調系統的防火設計,;(7)消防電源及其配電,;(8)火災應急照明、應急廣播和疏散指示標志,;(9)火災自動報警系統和消防控制室,;(10)建筑內部裝修的防火設計;(11)建筑滅火器配置,;(12)有爆炸危險的甲,、乙類廠房的防爆設計;(13)國家工程建設標準中有關消防設計的其他內容,。
摘要:一套完整并且能夠正常運行的消防電氣設備能夠在建筑物發生火災時為相關的人員提供生命和財產的有力保障,同時,這樣的消防電氣設備還能夠及時的發現并迅速處理火情,能夠有效地將火災消滅在萌芽狀態?因為,為了能夠優化設計出這樣的消防電氣設備,優化設計人員就必須要端正工作態度,不斷加強學習,全面的掌握相關的優化設計規范的要求,只有這樣才能夠使優化設計人員結合建筑的實際情況來把握相應的優化設計要點,才能以此為基礎不斷的完善消防電氣優化設計? 建筑的消防電氣優化設計是建筑防火安全的重要組成之一,它包含了三方面的內容:消防聯動控制?火災自動報警以及消防設備配電?當前,伴隨著我國經濟的飛速發展?建筑水平的逐步提高以及城市用地日益緊張等情況,建筑物正在向密集化和高層化發展?面對這樣的情況,當前的建筑物必須要加強對建筑消防電氣的優化設計,采取有效地措施預防火災的發生或者努力地減少因火災造成的人員或財產損失?本文先從消防電氣優化設計必須要遵循的規范談起,繼而闡述了相關的優化設計問題?希望能夠起到拋磚引玉的作用? 1建筑消防電氣優化設計所要遵循的優化設計規范 在進行消防電氣優化設
在高層和比較復雜的多層民用建筑中,,完善的消防電氣設計系統對于發生火災后,能使建筑物內各種消防用電設備及時的可靠運行,,有效地疏散人員,、物資和控制火勢的蔓延是十分重要的,。下面對此談一些個人體會。 一,、正確執行國家消防電氣設計規范 設計規范,、規程等工程標準是電氣設計的重要依據,是應當嚴格遵照執行的技術準則,。 1、標準的分類 根據標準的適用范圍不同,,可分為國家標準,、地方標準和行業標準。地方標準和行業標準是國家標準的分解,。國家標準代號為GB50XXX—YYYY,地方標準代號是BXXX,,行業標準代號是該行業的漢語拼音字母縮寫,,如JGJ為建設部標準,GA為公安部標準,。 根據標準的強制性可分為強制性標準和推薦性標準,。強制性標準是必須執行的標準,它提出了必須遵循的最低要求,,而行業標準和地方標準可以高于國家標準,,但不能低于國家標準。推薦性標準是在標準代號中加上T字,,顧名思義是推薦性的,,不具備強制性。 此外,,國際電工委員會(IEC)發布的標準是國際社會共同享有的一筆知識財富,。在我國加入WTO后,我國有很多電氣方面的規范都采用了IEC
1 減少及避免電氣火災的發生電氣火災是指由電氣原因引發燃燒而造成的災害,,電氣火災在火災事故中所占比例較高,,對人民生命財產造成的損失巨大,因此,,電氣設計中做好盡量避免和減少電氣火災的發生是從根本上保障建筑的安全,,因此需要設計人員高度重視。 1.1 引發電氣火災的主要原因
該建筑1-2層是幼兒園,,每層面積1700平方,,共8個班級;3-18是住宅,,兩個單元,,標高如圖所示。毫無疑問,,該建筑屬于一類高層公共建筑,,但消防設計時按哪種做法:A、按一類高層公共建筑做,,大于50m,,所以室內消火栓40L/s,幼兒園加自噴,。B,、根據建規5.4.10,住宅和幼兒園單獨消防設計,,住宅建筑高度53.9m,,室內消火栓按10L/S,幼兒園按15L/S,,比住宅大,,因此該工程室內消火栓按15L/S,同樣幼兒園加自噴,。還有幾個問題1,、住宅層進行消火栓設計時還能套用消規7.4.6嗎?就是每單元僅在消防前室設
雨淋系統為開式系統,,噴曬范圍廣,,水量一般較大。 適用范圍參照噴規等具體要求,。 關于雨淋系統的作用面積問題:
醫院建筑有其固有的特殊性,, 其
網易建筑推出建筑消防設計系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm為方便廣大朋友們設計工作,現將建筑消防設計所需的規范與標準總結一下,,如有疏漏,,希望朋友們補充:■《建筑設計防火規范》適用于下列新建、擴建和改建的工業與民用建筑1 九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24米的其他民用建筑以及建筑高度超過24米的單層公共建筑,;2 單層,、多層工業建筑和高層工業建筑;3 地下民用建筑不適用于炸藥廠(庫),、花炮廠(庫),、無窗廠房、人民防空工程、地下鐵道及其他非民用建筑,、煉油廠和石油化工廠的生產區,。本站下載:05年版最新《建筑設計防火規范》報批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑設計防火規范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑設計防火規范(200
某工程,,成排門面房,,每門面房為三層,一層為商業,,二,、三層為居住用??偨ㄖw積大于10000,小于20000,。請問這樣的建筑應如何歸類,是連家店,?還是商業服務網點,?還是商業綜合樓?消防要如何設計,,若要滿足兩股水柱,是否可以用雙栓雙出口實現,?
某建筑消防給排水設計圖
有1個新的工業廠區,,有多個工業建筑無。大部分建筑為丙類多層,、高層工業建筑,,均設置了火災自動報警系統(帶聯動功能)。我想按照如下方式設計:1,、全廠設計一個消防控制中心,,設置在某個廠房的一層;2,、設計了火災自動報警的工業建筑均設置1個區域報警控制,,在有人值班的值班室(或DCS控制室)設置區域報警控制器。 疑問:這個值班室(或DCS控制室)均不在底層,,是否滿足規范要求,?3、區域消防控制器通過聯網方式與消控中心的集中火災報警控制器聯絡,。4,、由于有十多個倉庫,是否每個倉庫都需要單獨引信號二總線,、DC24V電源二總線,、消防電話線,。 疑問:如果每個都單獨引,線路實在太多了,?歡迎大家發表意見,。謝謝!??!
剛來設計院實習,很多地方都不懂,,單位也只有我一個人做給排水的,,想問下各位水友建筑給排水的一個簡單流程,先畫完圖得到系統圖后再計算(管徑,。,。。)還是先計算,。,。。
論文簡介:公共建筑二類高層的消防設計文件,,包括建筑 水 暖 電專業 投稿網友:yongna1215 上傳時間: 2013-10-10
本帖最后由 sky7626926 于 2014-3-6 17:16 編輯 這是2013年12月份,,聽的趙理院長在北京院有關高層超高層建筑給排水消防設計的講座,東西太多,,先上傳一部分~ 各位已經全部上傳,,內容詳見附件1和附件2~歡迎留言,交流學習~