摘要:城市高層建筑是現代建筑工業發展的重要標志,在某種意義上也是城市經濟發展的重要展示之一?消防設計是高層建筑設計的關鍵?因此,把好消防工作源頭關,把高層建筑消防工作做好?做深?做細,以增強社會抵御重特大火災的能力,本文對目前高層建筑消防設計及施工中常見的問題進行了分析,并提出了對策? 近幾年來,我國的建筑業得到了快速的發展,各地區的高層建筑不斷涌現?高層建筑作為現代建筑工業發展的重要標志,對城市的經濟發展也起到了重要的作用?由于高層建筑面積大?功能復雜?層數多?建筑單體體量大?人員眾多?垂直疏散距離長,火勢蔓延迅速,撲救相對困難,易導致重大經濟損失和人員傷亡,因此消防設計是超高層建筑設計的關鍵? 1?消防給水系統探討 1?1消防給水系統的問題 要解決高層建筑的消防安全問題,首先得從消防給水系統做起?因?水在消防中起著相當重要的作用?高層建筑給水系統中主要存在下列的一些問題?例如,在實際工程中,常有一組泵共用一根吸水管,且管徑不能滿足水量要求的情況?消防泵后面管道的止回閥前后未設試驗和檢查用壓力表和65mm的放水閥門?管網上的閥門未作任何標識?
本帖最后由 sky7626926 于 2014-3-6 17:16 編輯 這是2013年12月份,聽的趙理院長在北京院有關高層超高層建筑給排水消防設計的講座,,東西太多,,先上傳一部分~ 各位已經全部上傳,,內容詳見附件1和附件2~歡迎留言,,交流學習~
高層建筑給排水及消防設計高層建筑給排水及消防設計。 下載請登陸本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=378552
淺談高層建筑消防給水設計的一些問題 高層建筑投資規模大,,建筑使用功能復雜,,使得對設計的要求越來越高,特別是防火安全的設計,。我國社會經濟還不發達,,因此,我們在設計當中既要考慮到控火及滅火的安全性,,又要考慮到投資的合理性,。下面就筆者在設計當中的幾點體會,與大家交流,。 一,、室外消火栓數量的確定 《高規》第7.3.6規定:“室外消火栓的數量應按本規范第7.2.2條規定的室外消火栓用水量經計算確定,每個消火栓的用水量應為10-151/s”,,但是《高規》的《條文說明》是這樣解釋:“室外消火栓的數量應保證供應建筑物需要的滅火用水量,,其中包括室內、室外兩部分”,,筆者認為的解釋超越了《高規》的規定,。室外消火栓是室外消防用水取水口,理應按室外管網來考慮,??梢韵胂蟮玫?,室外管網供水流量一旦確定,即使設置再多的室外消火栓,,其室外消火栓所能取到的水量的總和也就是室外管供水總量,。當設計把室消防用水儲存在室內消防水池時,室外管網一般就按室外消防用水量來確定,,因此室外消火栓的數量應按室外消防用水量經計算來
述評高層建筑消防電氣設計 論文欄目:高層建筑論文 1現階段高層建筑消防電氣設計中的問題所在首先,,沒有合理的電氣裝置設計,一是一旦場所內有腐蝕的氣體,,而采用的設備也不符合防腐的要求,,就會出現短路的現象,引發火災,。二是沒在防爆場所安裝防爆的電器設施,,電流超出電器設備的負荷,這就導致了設備過熱而引發火災,。三是在易受雷擊的場所安裝防雷裝置,,避免由于電流效應而引起火災。其次,,沒有規范的電氣安裝,,一是在導線連接的地方使用纏繞的方式,用的時間長了就會有氧化的現象發生,,電阻變大的時候,,接頭由于過熱引發火災。二是接線斷路器,、插保險的熔線等,,如果運行的時間長了,就會出現松動的現象,,接觸電阻變大的時候引發火災,。三是在安裝燈具的時候不按照相關的規范進行,這樣容易引燃周邊的易燃物質,。2關于高層建筑完善性消防電氣設計的分析第一,,用電負荷的計算,在供電設計中能夠
高層建筑群室內用水量有10l/s,20l/s.選用一組消防水泵流量為20l/s,用一根消防出水管引至各幢,怎樣使其中的各幢的流量分別為10l/s,20l/s?是否要分別設置消防水泵?
隨著《高層民用建筑設計防火規范》(以下簡稱《高規》)的更新及新《自動噴水滅火系統設計規范》(以下簡稱《自噴規范》)的出臺,,對高層建筑消防給排水設計的要求也日趨嚴格,。結合了自己在高層消防給排水設計的經驗,以及在設計復核,、審查中所遇到的一些問題進行小結,,希望能給同行提供一定的參考與借鑒。《高規》規定“同層相鄰兩個消火栓的水槍的充實水柱達到被保護范圍內的任何部位
論文簡介:談高層建筑消防設計的誤區和盲區,,實例講解,,非常值得學習 投稿網友:fm326 上傳時間: 2013-12-12
近幾年來,我國的國民經濟不斷蓬勃發展,,國內建筑,,特別是土地供應比較緊張的大中型城市,其高層建筑所占的比例很大,。因此,,科學地、合理地設計排水消防系統十分重要,,不僅可以保障高層建筑的正常運轉,,而且保障居民的生命財產安全。 1.給水系統的設計 1.1生活用水的給水方式 目前,,我國的給水通常能滿足五至六層建筑的生活用水,,對于較高的層樓,例如10層級以上則無法滿足供給,。因此,,必須根據建筑的不同特點以及使用方式,采取合理科學的給水方式:分區串聯的供水方式,。串聯供水方式必須在每一區域內設計專門的水箱以及水泵,,水泵則分散裝置于各個區的樓層里,以便滿足供水需求,。分區并聯式,。并聯供水的方式可以滿足每一區域設置自己的供水設備,在各個區域內提供一整套供水設備,,以便滿足用水需求。設備通常會裝置在建筑的地下室或者底層的水泵房里,,確保各供水區不會相互干擾,。分區減壓的供水方式,其方
隨著社會和國民經濟的不斷發展,,我國的高層建筑也越來越多地矗立于城市之中,。在象征城市繁榮與發展的同時,保障高層建筑消防安全的建筑消防給水設計,,也就成了給排水設計中的重要部分,。結合本人的畢業實習實踐,現就高層建筑的消防給水設計談幾點淺顯的個人想法,。 一,、 關于高層建筑消防水箱的設置 按照我國現行的《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045—95(以下簡稱《高規》)要求,凡建筑高度超過24米、而又未采用高壓給水系統的高層建筑,,均應設置高位水箱,,以保證消防用水。但在實際執行中,,設置建筑高位水箱常遇有兩大問題:一是建筑立面受影響,,建筑專業不愿意做;二是即使設置了高位水箱,,建筑物最上面兩層的水壓往往不能滿足防火規范要求的消防所需水頭,,仍需要另加消防增壓泵,這樣一來就增添了一些不必要的費用,。針對這種情況,,筆者認為,限于50米以下的二類高層建筑可不設置高位水箱,,而采取在消防泵房內一并做小流量的穩壓
高層建筑給排水及消防設計體會
高層建筑給排水及消防設計要點,,僅供參考:time:
高層建筑給水排水及消防系統設計
【摘要】根據消防電氣設計主要規范的要求,闡述了高層建筑消防電氣設計中需要注意的問題,對主要方面的消防電氣設計優化進行了具體探討? 在工程建設中,高層建筑的消防設計是一項專業性強?與現行消防法規緊密聯系的復雜項目,消防電氣系統則是其中的重要組成部分?消防電氣設計的主要內容包括火災報警系統?消防聯動控制?消防電源?疏散照明等?本文闡述了高層建筑消防電氣設計中需要注意的問題,對主要方面的消防電氣優化措施進行了探討? 一?主要消防電氣設計規范 消防電氣設計規范是從事消防電氣設計和審核的重要依據,是應當嚴格遵循的技術準則?設計者應熟悉和掌握的與高層建筑消防電氣有關的設計規范主要有《火災自動報警系統設計規范》(GB50116-98,國家標準)?《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95,國家標準)?等,它們對高層建筑中主要建筑類別的劃分及對火災報警?消防聯動控制的設置和要求等基本一致,但是各有側重,所以實際工作中,應當具體問題具體分析,準確理解和執行這些規范,認真協調其中關系就顯得非常重要? 二?消防電氣設計的主要問題及優化 1?消防聯動控
高層建筑消防工程設計研討 論文欄目:高層建筑論文 更新時間:2013-12-14 8:50:30 最新雜志: 廣西教育學院學報 廣西廣播電視大學學
摘要:超高層建筑的樓層數較多、垂直度較高,、內部結構復雜,,人員相對集中,一旦發生火災,,滅火難度非常大,,人員疏散和救援也很困難,而為了保障超高層建筑安全,,應做好消防給水設計,,結合超高層建筑施工設計具體要求,采用合理,、科學的消防給水分區方式,,充分發揮消防給水系統的應用優勢,不斷提高超高層建筑消防給水設計水平,。本文簡要介紹了超高層建筑消防給水設計特點和設計原則,,分析了超高層建筑消防給水設計參數,闡述了超高層建筑項目概況以及具體消防分區設計,。
高層建筑消防設計,快下啊!很好的資料,除了水還有其他的頁可以學學的啊!^_^
高層建筑消防系統設計嚴格執行現行《高層建筑防火設計規范》,。根據建筑等級和功能要求進行消防系統設計(主要為建筑消火栓給水系統、噴淋給水系統,、消防器材配置等,,其它消防系統暫不考慮)。一,、消火栓給水系統1,、根據規范及建筑
高層建筑消防設計
高層建筑消防設計專題,,為您提供高層建筑消防設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑消防設計 相關的專業交流討論,,更多高層建筑消防設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題