  • 物流建筑的消防設施要求

    一,、消防給水 1 當存儲型物流建筑凈空高度超過設置早期抑制快速響應噴頭的控制高度時,宜采用固定消防炮滅火系統。 2 物流建筑的一個防火分區內有2個及2個以上不同危險等級區域時,,較高危險等級區域建筑頂部的噴淋保護應向外延伸4.6m,。 3 物流建筑的存儲區采用快速響應早期抑制噴頭保護時,,應符合下列規定:   1) 快速響應早期抑制噴頭應采用濕式系統,;   2) 在障礙物上或下安裝快速響應早期抑制噴頭時,水力計算包含的噴頭總數不宜超過14只,。 4 儲存或裝卸可燃物品的貨棚棚頂下應安裝噴頭

  • 建筑消防設施的檢測內容

    建筑消防設施的檢測內容

  • 關于自動消防設施設置的疑問

    某建筑內開辦了一家3000平方米以上的旅館,,按規定要安裝自動噴水滅火系統和火災自動報警系統(該建筑本身原不需要設置)。 該建筑首層非旅館范圍,,開辦了一家400平方米的飯店,,與旅館疏散獨立,防火分隔措施到位,,無互相連通的門窗洞口,。 那該飯店是否需要安裝自動噴水滅火系統和火災自動報警系統。 有人說,,開辦旅館后,,該建筑定性為旅館建筑,建筑內的單位均應按照旅館建筑要求設置相應自動消防設施,。 甚至有人說,,開在旅館前的不需要,開在旅館后的需要,。更是胡扯,。 個人覺得不需要設置。請單價發表意見,并闡明理由和依據,。

  • 【詳細到設備及終端】建筑消防設施操作圖解

    【詳細到設備及終端】建筑消防設施操作圖解

    本帖最后由 滴血雄鷹 于 2015-3-23 13:23 編輯 建筑消防設施操作圖解 一,、濕式自動噴水滅火系統 1.系統用途

  • 建筑消防設施設計圖說(清晰版)

    建筑消防設施設計圖說(清晰版),一共3部分,。

  • 建筑消防設施操作圖解——詳細到設備及終端

    建筑消防設施操作圖解——詳細到設備及終端

    建筑消防設施操作圖解目錄一、濕式自動噴水滅火系

  • 智能建筑消防設施管理探索

    智能建筑消防設施管理探索 論文欄目:建筑施工論文 一,、做好設備,、材料采購管理及進場驗收工作,堅決杜絕不合格的設備,、材料用于施工消防工程所涉及的設備,、材料可以分成兩大類:即裝飾裝修材料及各種消防設施及材料。根據公安部,、工商管理總局,、質檢總局聯合發布的《消防產品監督管理規定》,“依法實行強制性產品認證的消防產品,,由具有法定資質的認證機構按照國家標準,、行業標準的強制性要求認證合格后,方可生產,、銷售,、使用”。對于施工單位的相關責任,,該《規定》亦明確指出:“消防產品使用者應當查驗產品合格證明,、產品標識和有關證書,選用符合市場準入的,、合格的消防產品,。”“建設工程施工企業應當按照工程設計要求,、施工技術標準,、合同的約定和消防產品有關技術標準,對進場的消防產品進行現場檢查或者檢驗,,如實記錄進貨來源,、名稱、批次,、規格,、數量等內容;現場檢查或者檢驗不合格的,,不得安裝,。”根據上述要求,,施工單位在進行消防設施采購

  • 建筑消防設施的7點檢測內容,!

    1火災自動報警系統1、檢測火災自動報警系統線路的絕緣電阻,、接地電阻,、系統的接地、管線的安裝及其保護狀況,;2,、檢測火災探測器和手動報警按鈕的設置狀況、安裝質量,、保護半徑及與周圍遮擋物的距離等,,并按30~50%的比例抽檢其報警功能;3,、檢測火災報警控制器的安裝質量,、柜內配線、保護接地的設置,、主備電源的設置及其轉換功能,,并對控制器的各項功能測試;4,、檢測消防設備控制柜的安裝質量,、柜內配線、手,、自動控制及屏面接受消防設備的信號反饋功能,;5、檢測電梯的迫降功能,、消防電梯的使用功能,,切斷非消防電源功能和著火層的燈光顯示功能;6,、檢測消防控制室,、各消防設備間及消火栓按鈕處的消防通訊功能;7,、檢測火災應急廣播的音響功能,,手動選層和自動廣播、遙控開啟和強行切換等功能,;8,、檢測消防控制室的設置位置及明顯標志、室內防火閥及無關管線的設置,、雙回路電源的設置和切換功能,;9、檢測火災應急照明和疏散指示標志的設置、照度,、轉換時間和圖形符

  • 建筑消防設施檢測技術規程

    建筑消防設施檢測技術規程

  • 各類油罐消防設施設置說明

    文件基本涵蓋了目前各類油罐,,及涉及的系統檢查方法,大家可以參考參考,,尤其是搞工業的同行,。

  • 建筑內固定消防設施的優化設計

    摘要:本文通過結合建筑內固定消防設施的相關內容,并在簡要介紹當前建筑內固定消防設施在使用和管理過程中所存在一些問題的前提下,分別對噴水滅火系統各層信號閥?機械排煙系統控制柜對固定消防設施的優化,以及消防水泵房與高層建筑地下室等場所的消防優化等方面加以分析和探究,希望能夠給予廣大人員在設計建筑固定消防設施時提供一些建設性參考和幫助? 0引言 新形勢下,隨著現代化社會的不斷發展進步,以及人們的安全觀念的提高,促使建筑內固定消防設施的優化設計問題越來越受到人們的普遍關注和重視?安裝并優化設計固定消防設施,既是有效預防與撲滅火災的重要途徑,同時,也能夠為單位人員的生命和財產安全提供重要保障?從現階段來看,建筑內固定消防設施在質量?安裝?管理等方面上還存在著諸多問題,單位在優化設計時,需要加強對這些方面的考慮,以進一步發揮建筑內固定消防設施的作用?為此,本文通過結合建筑內固定消防設施在優化設計時所涉及的一些相關知識點展開討論,現具體分析如下? 1當前建筑內固定消防設施在使用及管理中面臨的問題 1.1固定消防設施產品質量不過關 從當前來看,大多數建