亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑消防設施的檢測內容

    建筑消防設施的檢測內容

  • 物流建筑的消防設施要求

    一,、消防給水 1 當存儲型物流建筑凈空高度超過設置早期抑制快速響應噴頭的控制高度時,,宜采用固定消防炮滅火系統。 2 物流建筑的一個防火分區內有2個及2個以上不同危險等級區域時,,較高危險等級區域建筑頂部的噴淋保護應向外延伸4.6m。 3 物流建筑的存儲區采用快速響應早期抑制噴頭保護時,,應符合下列規定:   1) 快速響應早期抑制噴頭應采用濕式系統,;   2) 在障礙物上或下安裝快速響應早期抑制噴頭時,水力計算包含的噴頭總數不宜超過14只,。 4 儲存或裝卸可燃物品的貨棚棚頂下應安裝噴頭

  • 消防設施完善維護托管方案

    消防設施完善維護托管方案

  • 建筑消防設施操作圖解——詳細到終端

    建筑消防設施操作圖解——詳細到終端

    新手學習的一手資料哦~~~:lol目錄一,、濕式自動噴水滅火系統二、干式自動噴水滅火系統三,、雨淋自動噴水滅火系統四,、預作用自動噴水滅火系統五、泡沫-雨淋滅火系統

  • 【詳細到設備及終端】建筑消防設施操作圖解

    【詳細到設備及終端】建筑消防設施操作圖解

    本帖最后由 滴血雄鷹 于 2015-3-23 13:23 編輯 建筑消防設施操作圖解 一,、濕式自動噴水滅火系統 1.系統用途

  • 求陳育坤建筑消防設施操作與檢查pdf版

    求陳育坤建筑消防設施操作與檢查pdf版

  • 建筑消防設施操作圖解——詳細到設備及終端

    建筑消防設施操作圖解——詳細到設備及終端

    建筑消防設施操作圖解目錄一,、濕式自動噴水滅火系

  • 建筑消防設施檢測技術規程

    建筑消防設施檢測技術規程

  • 建筑消防設施檢測收費參考明細

    建筑消防設施檢測收費參考明細發表日期:2006年4月13日 出處:北京消防協會一、火災自動報警系統: 1,、報警系統布線 22.95元/處 2,、火災探測器 10.8元/處 3、手動報警按鈕功能檢測 12.15元/只 4,、主報警控制器功能 135元/臺 5,、區域報警控制器 67.5元/臺 6、消防聯動控制柜 40.5元/臺 7,、消防通訊 5.4元/個 8,、火災事故廣播功能 22.95元/層 9、電梯 33.75元/臺 10,、火災應急照明裝置 33.75元/區 11,、疏散指示裝置 33.75元/區 12、接地電阻的測量及絕緣電阻的測量 121.5元/處 13、接地電阻接地線的連接方式 60.75元/處 二,、自動噴水滅火及室內消火栓系統: 1,、消防水池 10.8元/個 2、消防水箱 10.8元/個 3,、氣壓給水 10.8元/個 4,、市政供水 10.8元/個

  • 消防設施在建筑中的重要性

    建筑消防設施指建(構)筑物內設置的火災自動報警系統、自動噴水滅火系統,、消火栓系統等用于防范和撲救建(構)筑物火災的設備設施的總稱,。常用的有火災自動報警系統、自動噴水滅火系統,、消火栓系統,、氣體滅火系統、泡沫滅火系統,、干粉滅火系統,、防煙排煙系統、安全疏散系統等,。 p$}iBk0B(z 建筑消防設施是保證建筑物消防安全和人員疏散安全的重要設施,,是現代建筑的重要組成部分。建筑消防設施主要分為兩大類,,一類為滅火系統,,另一類為安全疏散系統。由建筑內的消防控制室來操作控制,、維修保養,,使建筑消防設施始終處于完好有效的狀態,保證建筑物的消防安全,。 Ty%4#9``0 我國建筑消防設施立法起步較晚,,但發展很快,在1987年后頒布的《建筑設計防火規范》等一系列消防技術法規中,,規定了在一些高層建筑,、地下建筑和大體量的建筑中,強制設置自動消防設施和消防控制室,。二十年來,,在撲救建筑火災中發揮了巨大的作用,有效的保護了公民的生命安全和國家財產的安全,。 [!{* )4$6 經濟發達國家建筑消防設施建設比較成熟,,

  • 建筑內固定消防設施的優化設計

    摘要:本文通過結合建筑內固定消防設施的相關內容,并在簡要介紹當前建筑內固定消防設施在使用和管理過程中所存在一些問題的前提下,分別對噴水滅火系統各層信號閥?機械排煙系統控制柜對固定消防設施的優化,以及消防水泵房與高層建筑地下室等場所的消防優化等方面加以分析和探究,希望能夠給予廣大人員在設計建筑固定消防設施時提供一些建設性參考和幫助? 0引言 新形勢下,隨著現代化社會的不斷發展進步,以及人們的安全觀念的提高,促使建筑內固定消防設施的優化設計問題越來越受到人們的普遍關注和重視?安裝并優化設計固定消防設施,既是有效預防與撲滅火災的重要途徑,同時,也能夠為單位人員的生命和財產安全提供重要保障?從現階段來看,建筑內固定消防設施在質量?安裝?管理等方面上還存在著諸多問題,單位在優化設計時,需要加強對這些方面的考慮,以進一步發揮建筑內固定消防設施的作用?為此,本文通過結合建筑內固定消防設施在優化設計時所涉及的一些相關知識點展開討論,現具體分析如下? 1當前建筑內固定消防設施在使用及管理中面臨的問題 1.1固定消防設施產品質量不過關 從當前來看,大多數建

  • 智能建筑消防設施管理探索

    智能建筑消防設施管理探索 論文欄目:建筑施工論文 一、做好設備,、材料采購管理及進場驗收工作,,堅決杜絕不合格的設備,、材料用于施工消防工程所涉及的設備、材料可以分成兩大類:即裝飾裝修材料及各種消防設施及材料,。根據公安部,、工商管理總局、質檢總局聯合發布的《消防產品監督管理規定》,,“依法實行強制性產品認證的消防產品,,由具有法定資質的認證機構按照國家標準、行業標準的強制性要求認證合格后,,方可生產,、銷售、使用”,。對于施工單位的相關責任,,該《規定》亦明確指出:“消防產品使用者應當查驗產品合格證明、產品標識和有關證書,,選用符合市場準入的、合格的消防產品,?!薄敖ㄔO工程施工企業應當按照工程設計要求、施工技術標準,、合同的約定和消防產品有關技術標準,,對進場的消防產品進行現場檢查或者檢驗,如實記錄進貨來源,、名稱,、批次、規格,、數量等內容,;現場檢查或者檢驗不合格的,不得安裝,?!备鶕?jù)上述要求,施工單位在進行消防設施采購

  • 建筑消防設施的7點檢測內容,!

    1火災自動報警系統1、檢測火災自動報警系統線路的絕緣電阻,、接地電阻,、系統的接地、管線的安裝及其保護狀況,;2,、檢測火災探測器和手動報警按鈕的設置狀況、安裝質量、保護半徑及與周圍遮擋物的距離等,,并按30~50%的比例抽檢其報警功能,;3、檢測火災報警控制器的安裝質量,、柜內配線,、保護接地的設置、主備電源的設置及其轉換功能,,并對控制器的各項功能測試,;4、檢測消防設備控制柜的安裝質量,、柜內配線,、手、自動控制及屏面接受消防設備的信號反饋功能,;5,、檢測電梯的迫降功能、消防電梯的使用功能,,切斷非消防電源功能和著火層的燈光顯示功能,;6、檢測消防控制室,、各消防設備間及消火栓按鈕處的消防通訊功能,;7、檢測火災應急廣播的音響功能,,手動選層和自動廣播,、遙控開啟和強行切換等功能;8,、檢測消防控制室的設置位置及明顯標志,、室內防火閥及無關管線的設置、雙回路電源的設置和切換功能,;9,、檢測火災應急照明和疏散指示標志的設置、照度,、轉換時間和圖形符

  • 如何搞好高層建筑消防設施的驗收與維護管理工作

    如何搞好高層建筑消防設施的驗收與維護管理工作: 建筑防火設施是使高層建筑本身具有抵御火災能力的一項專門工程,。為了發揮其應有的作用,除了精心設計,、精心施工外,,還應在正式投入使用前,進行嚴格的驗收,,檢查工程質量是否合乎要求,,各種設計是否齊全有效,。此外在正式投入運行后,還要加強對它們的維護管理,,使其經常完好,,緊急時不誤使用。 1.檢查和試驗 (1)室外消防車道是否符合規范要求

點擊加載更多

建筑消防設施操作與維護

建筑消防設施操作與維護專題,,為您提供建筑消防設施操作與維護相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑消防設施操作與維護 相關的專業交流討論,更多建筑消防設施操作與維護相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度