小地方的機場,,發現沒有除了滅火器以為的任何消防設施,,沒有消火栓,,沒噴淋,也沒煙感,,這樣真的行么,?
一、消防給水 1 當存儲型物流建筑凈空高度超過設置早期抑制快速響應噴頭的控制高度時,,宜采用固定消防炮滅火系統,。 2 物流建筑的一個防火分區內有2個及2個以上不同危險等級區域時,較高危險等級區域建筑頂部的噴淋保護應向外延伸4.6m,。 3 物流建筑的存儲區采用快速響應早期抑制噴頭保護時,,應符合下列規定: 1) 快速響應早期抑制噴頭應采用濕式系統; 2) 在障礙物上或下安裝快速響應早期抑制噴頭時,,水力計算包含的噴頭總數不宜超過14只。 4 儲存或裝卸可燃物品的貨棚棚頂下應安裝噴頭
各位高手,,廠區室外的消防設施配置是依據什么?象消防斧 鏟的數量,,及滅火器等怎么確定,?
這是旅游時看到的,供大家共享有滅火器 有消防水池 還有消火栓發了這組照片后,,得知網易正在搞活動,,請到這個地址參加,有獎品的噢,。2006年10月8日留言,。http://co.163.com/neteaseivp/special/national_day/index.html
建筑消防設施的檢測內容
如圖,,為一泵站,,設有發電機房和變配電室,應該采用哪種消防系統滅火,?謝謝,!
見一消防設施,不知起什么作用,,請各路高人給予指點
希望對大家有所幫助
川消消防cx119.com1,、防火報警器。 當發生火災時在火災探測器沒有探測到火災的時候,,人員手動按下手動火災報警按鈕
請教各位,,32*8*4.5的一個片堿庫與一個同樣大小的潤滑油庫是一個建筑單體。 潤滑油庫做了室內消火栓,、干粉和泡沫滅火器,。 我們知道片堿是絕對不可以遇水的,所以不能用室內消火栓,,所以除了滅火器以外還需要做什么消防設施,? 煩請有做過片堿庫經驗的前輩賜教。謝謝
消防設施完善維護托管方案
某企業的燃煤鍋爐房, 用途:產生蒸汽用,,不發電,; 占地面積:907m2 建筑面積:1700m2 地上,,獨立建筑,四層,,建筑高度25.9m,, 丁類建筑,耐火等級二級,。 該建筑需設置什么消防設施,?
現有一建筑原是分戶經營原有消火栓系統,現將分戶墻全部拆除改為餐廳及娛樂業大約面積在3000平方米左右,,配自動噴水滅火系統,。利用原消火栓主管改造成局域式系統規范允許嗎。
問:消防設施多久維護檢查一次,? 答:這個問題不好一句說清楚回答,要結合船旗國/IMO通函,,PSCReady結合MSC Circ. 1432通函的要求,,在文末做了表格,大家可以參考,。 消防設施檢查維護保養相關依據:SOLAS 2000修 14.2條,,這一條引用了MSC Circ. 1432,讓這個通函也變成了強制性,。 消防設施包括防火設施和滅火設施兩個部分,,SOLAS 2000修 14.2條從防火設施/滅火設施/保養三個方面提出了要求: 防火設施:如防火結構/探火和失火報警系統/脫險通道應隨時可用,但是船舶正在修理/閑置/停運/客船上無乘客時,,這些防火設施不要求隨時可用,; 滅火設施:如固定式滅火系統/手提式滅火器應隨時可用,如手提滅火器被使用了,,應立即充裝或者用備用的滅火器更換,。和上一條一樣,船舶正在修理/閑置/停運/客船上無乘客時,,這些滅火設施不要求隨時可用,; 保養方面:應編制保養計劃,供PSCO/FSCO檢查,,保養計劃的編制應滿足MSC Circ. 1432的要求,。保養計劃可以是電子