請問高手,,高層建筑的消防管道是直接接到市政管道上嗎?如果有地下水池,,那么加壓泵是不是一直開著,?一般建筑物的消防管道是不是直接接到市政管道上的?
一,、消火栓給水系統管道布置高層建筑必須立足于以室內消防設施來撲救火災,。室內消火拴給水系統是高層建筑的主要消防設施,"高規" 中有較普通建筑更嚴格的要求。高層建筑室內消火拴給水系統設計應遵循以下的一般原則,。1,、高層建筑必須設置室內消火拴給水系統, 室內消火拴給水系統應與其他給水系統分開獨立設置。與自動噴水滅火系統也應分開獨立設置, 當設計有困難時,可合用消防泵, 但在自動噴
兩個消防管道這樣連接是為什么,?
室外消防管道,,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,,按最不利情況來考慮時,,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,,毫無疑問的應該按室
入口管道壓力1.0MPa~1.3MPa時,,報警閥組設在底層,運行時,,底層管道壓力會很大,,那么底層管道是否采用無縫鋼管呢?
各位水界高手,,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,,防銹以及刷色漆方面的資料描述,,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,,不甚感激,,謝謝
我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管,。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠
最近在做一個消防工程,,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼,?求高人解答。
圖紙簡介: 這是某小區高層室外給排水消防管道設計圖,,部分說明:污水排水平面圖,,雨水排水平面圖,室外消火栓平面布置圖,,給水外網平面布置圖,,消防外線平面圖,排水縱斷圖,。 投稿網友: icemaple_0404 上傳時間: 2014-0
[提要〕本文從給排水專業設計角度出發提出管道井的設呈應數量適當,,布局合理分散,低層部分盡蚤靠近建筑外琦,,并注意主管道井的上下直通問題,。文章還就考慮管道井設呈時,給排水專業與建筑,、結構,、暖通空調、電氣等專業的協調問題提出一些建議,。 關鍵詞:樓管道井,;合理設置;高層建筑高層建筑綜合樓中給排水及消防管道井位置的設置屬于一個邊緣間題,。建筑專業認為管道井位置無妨大局,,只要找到一個空余位置就可以,并不考慮在此設置是否合適,。同樣,,作為給排水設計專業人員,在和建筑設計專業協商確定時如不充分認識,、重視這個間題,,也會造成設計難度增大,給排水,、消防橫干管連接復雜,、施工安裝困難及日后維修不便等問題,。因此,我們認為在高層建筑,,特別是高層綜合樓設計中給排水,、消防管道井的設置數量、設置位置是一個值得設計人員多方面分析,、推敲,、確定的問題。本文根據在工程設計中的實踐,,對高層建筑綜合樓給排水,、消防管道井位置的合理設置談一些實際問題和體會。 一,、管道井應適當,、分散設置