亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于高層消防登高場地設置

    高層消防登高場地,,地面不允許放置車位,,那只有放綠化,,是否能放置 灌木類 植株 綠化呢,?,? 還是有要求只能放置草皮,?,?,?:handshake

  • 高層消防的三個問題(送分)

    二類高層建筑,8層,30米,1-4層為浴室,、茶室、卡拉OK室等,,5-8層為旅館(設置中央空調),消防壓力不足,,設置屋頂消防水箱,室外設置消防泵房,。請問:1. 規范中應采用的12噸水箱是消火栓和噴淋單獨用還是共用,?2. 由于壓力不足需設置氣壓罐和穩壓泵,,消火栓和噴淋的氣壓罐和穩壓泵是否可共用?氣壓罐和穩壓泵是否一定要設置在屋頂,?3. 旅館內設置噴淋有何要求,?4.0*5.5的房間可否采用側墻式噴頭?要幾個,?請各位同行多多指導?。?!不勝感謝(我只設計過多層,,對于高層是第一次)

  • 高層裙房消防按多層考慮么?

    高層裙房的消防是不是該按多層考慮?可我在高規里只找到怎么一條:"7.4.4 室內消防給水管道應采用閥門分成若干獨立段。閥門的布置,,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根,。當豎管超過4根時,可關閉不相鄰的兩根,。裙房內消防給水管道的閥門布置可按現行的國家標準《建筑設計防火規范》的有關規定執行,。閥門應有明顯的啟閉標志。"只提到消防給水管道的閥門布置是按低規執行,可沒明確說整個消防按低規考慮!希望大家踴躍發言!

  • 請教各位關于高層消防上的問題

    入行不久,正做一27M的高層,算噴淋水量29L/S,消火栓水量是直接按表取還是算呢?穩壓泵咋算?消火栓泵揚程.噴淋泵揚程實際設計中水損算不算?氣壓罐咋算?

  • 北京的消防檢測收費標準

    建筑消防設施檢測收費參考明細 ------------------------ 出處:北京消防協會 一,、火災自動報警系統: 1,、報警系統布線 22.95元/處 2、火災探測器 10.8元/處 3,、手動報警按鈕功能檢測 12.15元/只 4,、主報警控制器功能 135元/臺 5、區域報警控制器 67.5元/臺 6,、消防聯動控制柜 40.5元/臺 7,、消防通訊 5.4元/個 8、火災事故廣播功能 22.95元/層 9,、電梯 33.75元/臺 10,、火災應急照明裝置 33.75元/區 11、疏散指示裝置 33.75元/區 12,、接地電阻的測量及絕緣電阻的測量 121.5元/處 13,、接地電阻接地線的連接方式 6

  • 關于高層第一標準高的疑問

    本人現在在做高層練習,有遇到一個疑問:1,、不帶地下室的高層,,第一標準層的層高是怎么定的?2,、帶一層地下室的高層,,第一標準層的層高又是怎么定的? 本人先謝謝了,!

  • 高層消防可以不設實驗消火栓,?

    1。周末,,我陪一個朋友去看樓盤,,我到頂層15層,轉了一圈沒發現屋頂有水箱和實驗消火栓,。這是不是設計錯誤,?一個小區如果是多層和高層的組合,是不是也只在最高的一個高層設1個消防水箱就行,?2,。消防泵用變頻的是否可行

  • 【請教】高層消防外廊如何設計呀,?

    【請教】高層消防外廊如何設計呀?

    現一高層住宅,,22層,,十九--二十二層平面有一室外消防走廊,如下圖,。如何設計呀,?希望大家給予指教。謝謝

  • 請教?高層屋頂消防水箱容積以何種標準計算,?

    一個天津的高層綜合樓項目,,消火栓系統40L/S,噴淋30L/S,,我們設計的屋頂穩壓水箱為18噸,,天津消防局不通過,認為至少要27噸,,到底以什么依據來定水箱的容積呢?

  • 某高層建筑消防施工說明

    圖紙簡介: 本設計包括室外消火栓系統,、室內消火栓系統,、自動噴水滅火系統、建筑滅火器配置系統和 投稿網友: yanshuliang1 上傳時間: 2013-08-08

  • 小區多層及高層CAD標準圖

    圖紙簡介: 套數也不多,,但都是精品,,大家看看總有大家想要得哈 投稿網友: niuhaooooo 上傳時間: 2013-09-19 圖紙省

  • 高層,、多層戶型標準層平面

    圖紙簡介: 33F高層75-85兩房,120-130三房標準層平面6F多層88-125戶型 投稿網友: guanxin325 上傳時間: 2013-08-30

  • 標準隱形消防登高場做法

    圖紙簡介: 登高場地,小區道路,植草板綠化,難得的綠化消防通道 投稿網友: zxm007 上傳時間: 2013-07-09 圖紙省份:<

  • 一類高層圖紙給排水消防

    圖紙簡介: 1,、地下2層,,地上24層 2、圖紙含給水,、排水,、消防系統 3、內容細致,、全面 投稿網友: bayueweiyangood 上傳時間: 2013-12-13

  • 關于高層建筑消防分區的問題

    想請教一下各位大俠,,現有一高層建筑,,做室內消防時,高位水箱的水箱標高已是85米,,底層的消火栓靜水壓大于的80m,,應分區,若風高低兩區,,高區前10分鐘可由樓頂水箱間高位水箱供水,,然而低區沒有設水箱的地方,請問如何保證前10分鐘的消防用水量,,還有可不可以和高區共用高位水箱,,水管上設減壓閥?請各位xdjm幫忙

  • 高層建筑的消防管道如何設置,?

    請問高手,高層建筑的消防管道是直接接到市政管道上嗎,?如果有地下水池,,那么加壓泵是不是一直開著?一般建筑物的消防管道是不是直接接到市政管道上的,?

  • 高層建筑消防管的排氣問題

    高層建筑的消防管的排氣,是采用通氣帽,還是采用排氣閥,還是結合起來考慮???究竟具體怎樣布置??本人是新手,望賜教!多謝

  • 一類高層噴淋消防布置問題

    規范規定 一類高層 中危2級噴淋,。規范說 噴頭保護面積是11.5米 正方形布置,邊長為3.4米矩形布置,,最大邊長為3.6米我按照3.6×3.2矩形布置了噴頭,,符合此規范,可是消防大隊要求必須按照3.4×3.4布置我想問問各位,,我3.6×3.2布置 有錯了沒,??,?

點擊加載更多

高層消防標準

高層消防標準專題,,為您提供高層消防標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層消防標準 相關的專業交流討論,,更多高層消防標準相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度