  • 消防氣體頂壓給水設備如何選型

    碰到一個工程,,是體育館,,消防系統有:室內消火栓系統、噴淋系統,、水噴霧系統,、大空間智能型主動噴水滅火系統。沒條件設置屋頂消防水箱,,擬采用消防氣體頂壓給水設備替代屋頂消防水箱,。想請教大家一下這種設備要怎么選,設備的流量是指各消防系統的設計消防用水量嗎,?技術措施里面“對于24m以下的設有中,、輕危險等級的自動噴水滅火系統的建筑物,當采用臨時高壓消防給水系統,,且無條件設置屋頂消防水箱時,,可采用5L/s流量的氣壓給水設備供應10min初期用水量,即氣壓罐的有效調節容積為3m3,。其他建筑物或其他消防給水系統,,其有效容積Vx宜按本條第4款第2項的有關規定設計?!盙B27898.4-2011里面也只是說“設備的消防頂壓最大工作流量不應小于5L/s,。”

  • 采用氣體頂壓消防給水設備的規范依據

    2014版《消防給水及消火栓系統技術規范》中沒有提及不設高位消防水箱條件下,可以采用氣體頂壓消防給水設備,。施工圖審查單位,、設計單位做法不一,有的允許用,,有的不允許用,。各地有沒有地方性條文予以明確?

  • 關于消防氣體頂壓供水設備的規范出處,?

    現有一個項目打算用消防氣體頂壓供水設備,但不知道規范的設計依據在哪里,?記得只有噴規里提到過氣體頂壓供水設備,,其他的50016 50974都沒有找到類似的說明,這塊怎么弄,?怎樣才算合格呢,?

  • 消防氣壓給水設備消防主泵如何啟動(急)

    水泵機組的配備一般是消防主泵兩臺(一用一備)和穩壓泵一臺(也有不設穩壓泵的)。水泵的啟動方式由預選設定壓力值進行控制,。這種給水方式是以穩壓泵的日常穩高壓來保持消火栓給水系統和自動噴淋給水系統內最不利點消防給水所需的工作壓力,。當發生火時,通過消防氣壓給水設備聯動消防主泵啟動供水,,以滿足消防給水所需的工作壓力及流量,。上面的文字中提到"消防氣壓給水設備聯動消防主泵啟動供水",消防氣壓給水設備如何聯動消防主泵?請各位專家知道迷津.

  • 消防氣壓供水設備的設置

    現在做一設計,3層沿街公共建筑,,一層商鋪,,二、三層為辦公用房,,室內消防用水量為15L/s,,室外20L/s,消防所需壓力大概0.33MPa,,我設計為臨時高壓系統,,傳統做法是設水池-水泵-水箱,那如果用氣壓供水設備代替水箱可以嗎?氣壓供水設備用在這種多層民用建筑的消防上合適嗎,?

  • 關于固定消防給水設備的討論

    各位老師公安部消防局GA30-2002<固定消防給水設備的性能要求和試驗方法>中對1,、消防氣壓給水設備2、消防自動恒壓給水設備3,、消防增壓穩壓給水設備4,、固定消防泵組給水設備5、氣體頂壓消防給水設備給出了不同的要求與試驗方法,,請各位老師能否講講這些設備都是用在什么部位的,?工作原理是什么?

  • 請教關于氣壓給水設備的問題

    對于氣壓給水設備供水中 1,、穩壓泵的流量和揚程是怎么算的啊 一種是給屋頂水箱 穩壓,,一種是在底層為給水主泵穩壓?有沒有相關的規范規定的2,、什么情況需要用這種氣壓給水設備,?

  • 請教氣壓給水設備的區別

    設計手冊上氣壓給水設備分為:補氣式和隔膜式兩種方式。請問,,這兩種給水設備有什么區別嗎,?哪個更好?哪個用得更多一點,?都分別適用于什么場所和什么系統當中,?如果精通的,麻煩從設計,、安裝的難易程度,、使用的方便性、經濟性,,維護費用,,使用壽命等等方面全面的介紹一下,謝謝了??!

  • 關于無負壓設備和消防氣壓給水設備泵房設置問題

    本帖最后由 zhenli 于 2014-4-15 21:36 編輯 本工程(北京)設置生活水無負壓設備一套,中水無負壓設備一套,,高壓消防氣壓設備一套,,自噴消防氣壓設備一套。以上設備目前同換熱機組,,循環泵房布置在一起,。問題有兩個:1)以上4個設備可以同其它設備布置在一起嗎?(不設任何隔斷設施),?2)生活水無負壓設備和中水無負壓設備必須分開獨立設置嗎,?3)中水無負壓設備 和消防氣壓設備 可以放置在一個泵房嗎,?《北京市生活飲用水設計審查和竣工驗收衛生要求》中有關于二次加壓泵房的設置要求,里面沒有強調必須要獨立設置,,但是有些無負壓廠家說泵房必須獨立設置,。如有知情者,請賜教,,謝謝,。

  • 生活(消防)氣壓給水設備概述和設備特點介紹

    A、生活(消防)氣壓給水設備概述 氣壓給水設備,,又稱氣壓供水裝置,、無塔供水設備、儲能器等,。它兼有增壓,、調試、貯水,、蓄能和控制水泵運行的功能,。氣壓給水設備能在水泵運行周期內連續,、自動地向用戶供水。廣泛應用于居民住宅、高,、低層居民區或工業用建筑的生活,、生產和消防供水。 B,、生活(消防)氣壓給水設備特點 1,、氣壓給水設備可根據需要設備位置、高度不限,。

  • XQZD系列氣體頂壓式自動消防給水設備

    我公司最近遇到一個工程,,系統設計為XQZD系列氣體頂壓式自動消防給水設備,以前從來沒用過,,甲方給介紹了一家,,但價格太貴,,不知道這里的朋友能不能幫幫忙提供幾家生產這種設備的公司,小弟在這里不勝感激,!

  • 消防氣體頂壓設備及各類成套消防設備圖片

    消防氣體頂壓設備及各類成套消防設備圖片

    本帖最后由 灬天蝎乄 于 2015-10-5 20:09 編輯 大家可以看下消防氣體頂壓設備(結構緊湊,占地面積小,供水穩定且使用維護方便.設備可貯存10min消防用水,可替代高位水箱,具有節省投資,建設周期短,安裝方便等有點.

  • 請教全自動消防氣壓給水設備的上下限壓力該設多少??

    一個舊項目維護時,看到設在樓頂的自動消防氣壓給水設備,為噴淋消防栓共用.其電壓力表設的上下限分別為0.15--0.25MP.請教大家這樣設是否正確,一般是怎么設置??現發現其加壓泵5-6分鐘就啟動一次,又沒看到有漏水的地方,大家幫判斷一下是怎么回?!

  • 消防氣壓給水設備的性能要求和試驗方法

    主題內容與適用范圍 本標準規定了消防氣壓給水設備(以下簡稱設備)的分類與基本參數,、性能要求、試驗方法和檢驗規則,。 本標準適用于消防氣壓給水設備,、消防恒(變)壓給水設備和消防補壓用氣壓水罐??梢缘竭@里下載,,很方便:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416837&topID=114897

  • 消防給水設備安裝施工措施

    消防給水設備安裝施工措施

    消防給水設備安裝施工措施 1、工藝流程 2,、設備要求 ⑴自動噴水滅火系統報警閥,、水流指示器、運傳式蝶閥,、水泵結合器等主要組件的規格號應符合設計要求,,配件齊全,表面光潔,、無裂紋,、啟閉靈活有出廠合格證。 ⑵噴灑頭的規格,、類型,、動作溫度應符合設計要求,絲扣完整,,感溫包無破碎松動,、易熔片無脫落和松動,有產品出廠合格證,。 ⑶消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,,箱體表面平整、光潔,。金屬箱體方正,,無銹蝕、無劃傷,。栓閥外觀無裂紋,、啟閉靈活,、關閉嚴密、密封填料完好,、有產品出廠合格證,。 3、質量要求在消防管道驗收前,,應對消防管道及其它設備部

  • 變頻給水設備氣壓罐選型

    請問各位大神,,在生活給水系統設計中,對于變頻生活供水設備配套的氣壓罐怎么選型,?舉例小區生活用水量Q=60m3/h,,H=80m,水泵2用1備,。則氣壓罐如何選型,?