  • 消防氣體頂壓給水設備如何選型

    碰到一個工程,,是體育館,,消防系統有:室內消火栓系統、噴淋系統,、水噴霧系統,、大空間智能型主動噴水滅火系統,。沒條件設置屋頂消防水箱,,擬采用消防氣體頂壓給水設備替代屋頂消防水箱,。想請教大家一下這種設備要怎么選,設備的流量是指各消防系統的設計消防用水量嗎,?技術措施里面“對于24m以下的設有中,、輕危險等級的自動噴水滅火系統的建筑物,當采用臨時高壓消防給水系統,,且無條件設置屋頂消防水箱時,,可采用5L/s流量的氣壓給水設備供應10min初期用水量,即氣壓罐的有效調節容積為3m3,。其他建筑物或其他消防給水系統,,其有效容積Vx宜按本條第4款第2項的有關規定設計?!盙B27898.4-2011里面也只是說“設備的消防頂壓最大工作流量不應小于5L/s,。”

  • 氣體頂壓應急消防氣壓給水設備

    知識點:氣壓給水

  • 采用氣體頂壓消防給水設備的規范依據

    2014版《消防給水及消火栓系統技術規范》中沒有提及不設高位消防水箱條件下,,可以采用氣體頂壓消防給水設備,。施工圖審查單位、設計單位做法不一,,有的允許用,,有的不允許用。各地有沒有地方性條文予以明確,?

  • 關于消防氣體頂壓供水設備的規范出處?

    現有一個項目打算用消防氣體頂壓供水設備,,但不知道規范的設計依據在哪里,?記得只有噴規里提到過氣體頂壓供水設備,其他的50016 50974都沒有找到類似的說明,,這塊怎么弄,?怎樣才算合格呢?

  • 關于消防給水的一些計算問題

    最近學習消防給水計算,,看了別人寫的資料,,有幾點不知道是怎么得到的。請教下各位,。 1.消防炮的壓力和射程是怎么計算得到的,? 2.系統中最不利點所需水頭是怎么計算的? 3.最大消防水壓是怎么來的,? 4.消防栓泵和消防炮泵的選擇方法,? 5.穩壓泵是怎么選擇,?

  • 關于固定消防給水設備的討論

    各位老師公安部消防局GA30-2002<固定消防給水設備的性能要求和試驗方法>中對1、消防氣壓給水設備2,、消防自動恒壓給水設備3,、消防增壓穩壓給水設備4、固定消防泵組給水設備5,、氣體頂壓消防給水設備給出了不同的要求與試驗方法,請各位老師能否講講這些設備都是用在什么部位的,?工作原理是什么,?

  • 有些困惑關于消防給水的計算

    1.不知道生活給水用的鋼管水利計算表可以用在消防上嗎?尤其是噴淋管道上呢?2.如果可以表中的i單位是KPA/M,但是規范上的單位是MPA/M.難道得進行單位轉換?3.說實話看了一些書籍,上面對于噴淋給水的計算說的不是很清楚,尤其是關與管段的沿程損失.都避重就輕啊,連公式都沒有就直接出先一堆數據加減乘除的,還有的用的還是估算法,就沒有一本書能清清楚楚的,把一步一步寫清楚的?如果有哪為朋友能給介紹一下.

  • XQZD系列氣體頂壓式自動消防給水設備

    我公司最近遇到一個工程,系統設計為XQZD系列氣體頂壓式自動消防給水設備,,以前從來沒用過,,甲方給介紹了一家,但價格太貴,,不知道這里的朋友能不能幫幫忙提供幾家生產這種設備的公司,,小弟在這里不勝感激!

  • 消防氣體頂壓設備及各類成套消防設備圖片

    消防氣體頂壓設備及各類成套消防設備圖片

    本帖最后由 灬天蝎乄 于 2015-10-5 20:09 編輯 大家可以看下消防氣體頂壓設備(結構緊湊,占地面積小,供水穩定且使用維護方便.設備可貯存10min消防用水,可替代高位水箱,具有節省投資,建設周期短,安裝方便等有點.

  • 高規消防給水的一個問題

    1.高規3.0.1將24米以上樓層任一層建筑面積超過1000平米才定為一類,,在條文解釋中說每層面積不大,,但是不超過24米的樓層面積較大時怎么考慮?另外在表7.2.2中每層建筑面積超過1000平米的商業樓的消防用水量不能確定使用哪個數據,。

  • 消防給水設備安裝施工措施

    消防給水設備安裝施工措施

    消防給水設備安裝施工措施 1,、工藝流程 2、設備要求 ⑴自動噴水滅火系統報警閥,、水流指示器,、運傳式蝶閥、水泵結合器等主要組件的規格號應符合設計要求,,配件齊全,,表面光潔、無裂紋,、啟閉靈活有出廠合格證,。 ⑵噴灑頭的規格、類型,、動作溫度應符合設計要求,,絲扣完整,感溫包無破碎松動,、易熔片無脫落和松動,,有產品出廠合格證。 ⑶消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,,箱體表面平整,、光潔。金屬箱體方正,無銹蝕,、無劃傷,。栓閥外觀無裂紋、啟閉靈活,、關閉嚴密,、密封填料完好、有產品出廠合格證,。 3,、質量要求在消防管道驗收前,應對消防管道及其它設備部

  • 消防給水系統的增壓設備

    當消防水箱的設置高度不能滿足最不利點消防壓力時,,應設置增壓設備,。一種是增壓水泵加氣壓水罐,一種是單設增壓水泵,,這兩種設備有什么根本的區別嗎,?各自的適用條件是什么呢?如果沒有區別,,大家一般用哪一種,?

  • 學校與小區消防給水的區別

    做整個學校時,幾乎每幢建筑按規范都要做室內消火栓,,但學??傮w的設計是從屬于小區給排水設計規范的。室外生活消防共用系統是沒有疑問的,,但是室內消防系統可就疑問多多了,。因為本學校均為多層建筑,且無自動噴淋,。雖然按規范設了室內消火栓,,但是主要是依靠外救,室內消火栓也是為了讓消防隊員方便使用,。所以不設消防水池和泵房,。消防前十分鐘用水由校內32米的水塔供給。這樣的做法是否可行,,有無違背規范之處,,請常做學校的各位指點。

  • 消防出水與市政給水的關系

    消防給水系統經過加壓后出水與市政給水管網連接(因消防系統同時接受市政直接供水),,設置了止回閥,,是否會給市政供水水質帶來影響?或者就有這方面的規定不能連接在一起,,請大家指教

  • 關于廠區消防給水的疑問,,請教啊??!

    廠房都是一層的,市政水壓力是夠的,,但是里面還有辦公樓和宿舍樓,,市政水壓力可能不夠,這種情況是不是必須要設置個泵房,,然后廠區內設置兩道消防管網,一道室內一道室外消防和生活合用呢,?還是設兩道管網,,直接從市政管網接入,在室內消防接入口設個無負壓的增壓設備就可以呢,?以上兩種方式都存在一個問題,,如何在火災時自動啟動,如果靠電上控制好像不可能吧,,整個廠區每個建筑都得走線到泵房去,?!還是有個手動啟動就可以,?至于市政水流量夠不夠用又該如何判斷,?室內外消防流量加起來35L/S。是不是還得問自來水公司他們這的流量多大,?頭疼啊,,誰知道請教教啦!,!:Q :Q

  • 消防和給水能合用增壓穩壓設備嗎

    1,、消防和生活給水合用一個水箱,,那么消防的出水管和生活用水出水管能不能從同一位置出來,?2、消防和給水可以用一套增壓穩壓設備嗎,?

  • 自動無塔給水設備的特點有哪些

    1,、自動無塔給水設備成套供應,安裝調試便捷,,管理維護方便,; 2、供水新理念,,體現節能,、環保意識; 3,、整機根據用戶實際需求合理設計,,追求最佳運行效果和最低能耗; 4,、方案設計,、設備制作力求簡約、牢靠,,保證設備運行可靠,、耐久; 5,、液位,,壓力,溫度,,時間,,壓差等多種控制方式,滿足不同用戶需求,; 6,、設備全自動無人值守工作,功能全,。

  • 消防給水設備如何保證恒定系統壓力

    消防給水設備如何保證恒定系統壓力

    消防給水設備的正常工作,,前提是保證工作壓力和流量。消防用水設備的投入量必須按設計要求操作才能達到安全使用目的,。嚴格來說,,消防設備的用水量要與水泵供給的水量相匹配,否則當消防設備的用水量大于水泵供給的水量時,,系統就壓力過低,,反則,系統就壓力過高,,系統都極不安全,。而在實際作業當中,,消防人員的操作都是難以做到供需平衡的。 電動水泵是可以通過應用變頻技術,,達到恒壓變流量供水的目的來克服供需平衡的矛盾,。 柴油機驅動長軸泵的系統如何克服供需平衡的矛盾,而達到系統按設計系統壓力恒定供水呢?