知識點:氣壓給水
水泵機組的配備一般是消防主泵兩臺(一用一備)和穩壓泵一臺(也有不設穩壓泵的),。水泵的啟動方式由預選設定壓力值進行控制,。這種給水方式是以穩壓泵的日常穩高壓來保持消火栓給水系統和自動噴淋給水系統內最不利點消防給水所需的工作壓力。當發生火時,通過消防氣壓給水設備聯動消防主泵啟動供水,,以滿足消防給水所需的工作壓力及流量,。上面的文字中提到"消防氣壓給水設備聯動消防主泵啟動供水",消防氣壓給水設備如何聯動消防主泵?請各位專家知道迷津.
現在做一設計,3層沿街公共建筑,,一層商鋪,,二、三層為辦公用房,,室內消防用水量為15L/s,,室外20L/s,消防所需壓力大概0.33MPa,,我設計為臨時高壓系統,,傳統做法是設水池-水泵-水箱,那如果用氣壓供水設備代替水箱可以嗎,?氣壓供水設備用在這種多層民用建筑的消防上合適嗎?
各位老師公安部消防局GA30-2002<固定消防給水設備的性能要求和試驗方法>中對1,、消防氣壓給水設備2,、消防自動恒壓給水設備3、消防增壓穩壓給水設備4,、固定消防泵組給水設備5,、氣體頂壓消防給水設備給出了不同的要求與試驗方法,請各位老師能否講講這些設備都是用在什么部位的,?工作原理是什么,?
對于氣壓給水設備供水中 1、穩壓泵的流量和揚程是怎么算的啊 一種是給屋頂水箱 穩壓,,一種是在底層為給水主泵穩壓,?有沒有相關的規范規定的2、什么情況需要用這種氣壓給水設備,?
設計手冊上氣壓給水設備分為:補氣式和隔膜式兩種方式,。請問,這兩種給水設備有什么區別嗎,?哪個更好,?哪個用得更多一點?都分別適用于什么場所和什么系統當中,?如果精通的,,麻煩從設計、安裝的難易程度,、使用的方便性,、經濟性,維護費用,使用壽命等等方面全面的介紹一下,,謝謝了?。?/p>
用氣壓罐代替高位水箱,,氣壓罐有效容積為9m3,想用3個有效容積為3m3的氣壓罐,,具體尺寸是多大呀這種,,還有就是設備間怎么算多大呀?
本帖最后由 zhenli 于 2014-4-15 21:36 編輯 本工程(北京)設置生活水無負壓設備一套,,中水無負壓設備一套,,高壓消防氣壓設備一套,自噴消防氣壓設備一套,。以上設備目前同換熱機組,,循環泵房布置在一起。問題有兩個:1)以上4個設備可以同其它設備布置在一起嗎,?(不設任何隔斷設施),?2)生活水無負壓設備和中水無負壓設備必須分開獨立設置嗎?3)中水無負壓設備 和消防氣壓設備 可以放置在一個泵房嗎,?《北京市生活飲用水設計審查和竣工驗收衛生要求》中有關于二次加壓泵房的設置要求,,里面沒有強調必須要獨立設置,但是有些無負壓廠家說泵房必須獨立設置,。如有知情者,,請賜教,謝謝,。
A,、生活(消防)氣壓給水設備概述 氣壓給水設備,又稱氣壓供水裝置,、無塔供水設備,、儲能器等。它兼有增壓,、調試,、貯水、蓄能和控制水泵運行的功能,。氣壓給水設備能在水泵運行周期內連續,、自動地向用戶供水,。廣泛應用于居民住宅、高,、低層居民區或工業用建筑的生活,、生產和消防供水。 B,、生活(消防)氣壓給水設備特點 1,、氣壓給水設備可根據需要設備位置、高度不限,。
一個舊項目維護時,看到設在樓頂的自動侠氣壓給水設備,為噴淋消防栓共用.其電壓力表設的上下限分別為0.15--0.25MP.請教大家這樣設是否正確,一般是怎么設置??現發現其加壓泵5-6分鐘就啟動一次,又沒看到有漏水的地方,大家幫判斷一下是怎么回?!
主題內容與適用范圍 本標準規定了消防氣壓給水設備(以下簡稱設備)的分類與基本參數,、性能要求、試驗方法和檢驗規則,。 本標準適用于消防氣壓給水設備,、消防恒(變)壓給水設備和消防補壓用氣壓水罐??梢缘竭@里下載,,很方便:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416837&topID=114897
消防給水設備安裝施工措施 1、工藝流程 2,、設備要求 ⑴自動噴水滅火系統報警閥,、水流指示器、運傳式蝶閥,、水泵結合器等主要組件的規格號應符合設計要求,,配件齊全,,表面光潔,、無裂紋、啟閉靈活有出廠合格證,。 ⑵噴灑頭的規格,、類型、動作溫度應符合設計要求,,絲扣完整,,感溫包無破碎松動、易熔片無脫落和松動,,有產品出廠合格證,。 ⑶消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,箱體表面平整,、光潔,。金屬箱體方正,無銹蝕,、無劃傷,。栓閥外觀無裂紋、啟閉靈活、關閉嚴密,、密封填料完好,、有產品出廠合格證。 3,、質量要求在消防管道驗收前,,應對消防管道及其它設備部
請問各位大神,在生活給水系統設計中,,對于變頻生活供水設備配套的氣壓罐怎么選型,?舉例小區生活用水量Q=60m3/h,H=80m,,水泵2用1備,。則氣壓罐如何選型?
當消防水箱的設置高度不能滿足最不利點消防壓力時,,應設置增壓設備,。一種是增壓水泵加氣壓水罐,一種是單設增壓水泵,,這兩種設備有什么根本的區別嗎,?各自的適用條件是什么呢?如果沒有區別,,大家一般用哪一種,?
小弟我剛開始工作,最近要做一個小區的給水管網,,由于水壓不夠,,要求采用氣壓給水設備。我不知道氣壓設備要不要出大樣圖,,望哪位高手能指點一下,,不勝感激。
請教個問題:設一個廠區給水管網,,生產直用水與消防水合用一個管網,,生產用水3m3/h,消防水室內外用水35L/S,要求設置一套氣壓給水設備,,請問下,;我計算氣壓罐容積時用消防水量計算,選擇穩壓泵時,,將穩壓泵的啟動壓力Ps1設在P1至P2之間,,罐內P1到Ps1間的水容積留足一分鐘的(35L/S)消防水量。消防泵的啟動壓力設為(Ps1-0.02MPa),。也就是將穩壓泵作為生產用水時的氣壓罐的調節泵(穩壓泵停泵壓力設為P2或P2+0.02~0.05MPa),。請高手指點下這樣行不,?
求助:本人設計的工程中,有兩幢建筑,,總高都為11米,,我考慮用一套消防氣壓給水設備(在離一棟建筑5米處的泵房內)進行消防給水,消火栓管網是兩棟建筑整體考慮的,。其中一棟因為是娛樂場所,,所以還設噴淋系統。那么請問各位高人,,消防氣壓給水設備的流量應該選用多大的,,揚程應該大于多少?氣壓罐的容積,?請大家幫幫?/p>
我做了一個廠房,計算所須消防用水量為:14.6L/S,,消防壓力0.54MP,,原廠區外網壓力只有0.35MP,我認為必須設增壓泵帶消防水箱,,可我們主任說用一套氣壓給水設備就可以了,。求各位前輩指點,!
應急消防氣壓給水設備
應急消防氣壓給水設備專題,,為您提供應急消防氣壓給水設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與應急消防氣壓給水設備 相關的專業交流討論,,更多應急消防氣壓給水設備相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題