一、工程概況: 1,、工程特點:本工程位于某某市開發區渭河花園對面,,占地面積10657.95m2,總建筑面積21896m2,,建筑占地面積4001.91m2,,住宅建筑面積19767.08m2,商務建筑面積2279.08m2,,共四棟多層建筑,,1、2,、3#樓為磚混結構,,4#樓為框架結構?;A全部為大開挖,,1、2#樓基坑開挖尺寸:混凝土條基外放2米,,長70.84米,,寬19.93米,深5.18米,,開挖面積1411.8m2,,開挖土方工程量7893m3.3#樓基坑開挖尺寸:混凝土條基外放2米,長70.84米,,寬21.13米,,深5.18米,開挖面積1370m2,,開挖土方工程量7751m3.4#為綜合樓,,基坑開挖尺寸:柱外皮外放3.8米,長73.05米,,寬27.425米,,深3.63米,,開挖面積2003.4m2,開挖土方工程量6576.25m3.基坑土方開挖依據現場情況,,計劃采用基坑放邊坡處理,,其放坡系數為1:0.33.計劃基礎開挖回填工程60天時間完成。 2,、地形地貌: (1)原自然地坪與相對○1點高差0.036米,,現定室外地坪高于相對○1點0.5米,室外需回填0
超深基坑土方開挖方案的優化及現場管理以華敏帝豪大廈工程為例,,闡述了超深基坑土方開挖施工階段進行的技術方案優化及現場管理,,以價值工程為導向,通過科學的組織,、合理的計劃,,有效地完成了超深基坑的開挖任務,在實現技術效益,、經濟效益,、社會效益及環境效益方面均取得了良好的效果。1 工程概況1.1 項目簡介華敏帝豪大廈位于上海市靜安區北京西路“梅,、泰、恒”高級商業商務區的核心位置,。大廈61層,,高241m ,,總建筑面積約20萬m2,是一座集五星級豪華酒店和超甲級5A 智能寫字樓功能為一體的地標性建筑,。作為2010年上海世博會規劃功能配套項目,,項目建成后,將為上海增添一道新的城市景觀(圖1 ),。1.2 基礎及圍護形式該工程由一幢塔樓以及周邊裙樓和4層地下室組成,,基坑施工設計采用塔樓順作-周邊裙樓逆作的方案進行,。塔樓基礎采用800mm 的灌注樁,,裙樓圍護除南側外采用寬度為800 mm的地下連續墻,,塔樓圍護南側為1000mm寬地連墻,因塔樓先行施工故設計采用
本人現接手一大型基坑支護施工,支護型式為沖(鉆)孔灌注樁+土釘墻+高壓旋噴樁止水+砼水平垂直支撐系統+預應力錨索,。開挖深度14.3~16.4m,,局部電梯井為17.7m ,場區巖土層自上而下依自上而下可分為:①雜填土,;②粉質粘土;③含少量卵石砂質粘土,;④殘積砂質粘性土,;⑤強風化巖(上);⑥強風化巖(下),;⑦中風化巖。 煩請相關同行提供土方開挖方案資料,,謝謝,!
給大家送上一個現行建筑工程技術資料,。它對工程技術人員會有很大的幫助。
車站總長161m,標準段凈寬19.3m,頂板覆土0.6m,。建華站標準段基坑開挖深度為13.5m,,端頭井基坑開挖深度15.4m,。車站主體結構及出入口通道,、風道等附屬結構采用明挖順筑法施工,。主體圍護結構采用600mm厚連續墻,連續墻接頭處采用3根Φ850@600旋噴樁止水,。旋噴樁長度從地面下至基坑底面下3m,。主體基坑支撐均采用φ609鋼管支撐體系,對撐水平間距約3m間隔布置,。車站標準段設四道支撐,,端頭井設五道支撐。第一道支撐鋼管厚t=12mm,,其余t=16mm。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-2 14:57 編輯 ]
-8米深基坑開挖工程方案
發一個深基坑土方開挖專項施工方案
深基坑開挖與支撐安全專項技術方案
開挖深度為8米左右滿堂開挖方案,。內有邊坡計算書。
可以作為參考
長提灣深基坑開挖(放坡)施工方案
城市花園深基坑土方開挖專項方案
基坑深-9.2m,局部-11.2m,,根據現場實際情況,,與建設單位,、設計單位及監理單位研究,決定采用上3m放坡開挖下6m至9m用鋼板樁進行支護,,以達到圍護擋土的目的,提高施工的安全系數.
都來看看哈 我新做的
整體地下室二層,開挖深度為9.350m,部分深坑底板底開挖深度為10.400m 和 12.250m,。基坑平面形狀近似長方形,,幾何尺寸為190m×90m,,周長約560m,。 ,?;訃o設計采用一排鉆孔灌注樁結合二道鋼筋混凝土內支撐的支護結構,,在鉆孔樁外側采用一排連續搭接的水泥攪拌樁作為基坑的防滲止水帷幕,,局部打樁空間不夠處采用素混凝土嵌樁作為基坑的防水止水帷幕,。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-10 17:02 編輯 ]
本工程為深基坑,請問土方開挖施工方案和基坑支護施工方案應該哪一個先報監理部審核,?還是同時報審?在哪里有這方面的規定,?謝謝!?。。,?!
對于道路排水工程中基坑開挖的專項施工方案,,不足之處還望不吝賜教!
浙江省某酒店工程深基坑土方開挖施工方案
商業廣場深基坑土方開挖支護施工方案
SMW工法樁深基坑開挖支護及降水施工方案