國內外對混凝土冬季施工理論和方法的探索研究認為,,混凝土受凍害損傷可以分為兩種情況:1)剝落脫皮是由于凍融引起的混凝土表面材料的損傷;2)內部損傷是表面沒有可見效應而在混凝土內部產生的損害,它導致混凝土性質改變(如動彈性模量降低),。至于新拌混凝土受凍害損傷后則會導致混凝土凍脹破壞,。對于常年負溫期為130d左右的地區,,防治混凝土受凍害損傷在冬季施工中具有重大意義,。當混凝土工程進入冬季施工時,,只要采用適當的施工方法＼免新澆朱牧早期?,使外露混凝土與冬季氣溫保持較小溫差,,也會取得象在天暖施工時的效果,。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 編輯 ]
北方廣大地區有較長的寒冷季節,,這些地區混凝土的冬季施工是必不可少的,。從多年的施工實踐及研究的結果認識到,當環境溫度降至 5℃再不回升連續 5天以上時,,只要采取適當的施工方?,避免新施工的混凝土不要早期受凍。使施工后的外露混凝土降?℃以下,,就會使工程有其它季節一樣好的效果,。 1 冬季混凝土施工受凍問題分析 1.1 溫度與砼強度的關系 混凝土搗拌澆灌后之所以能逐漸凝結和有高的溫度,是由本身水化作用的結果,。而水泥水化作用的速度除與混凝土組合材料和配合比有關外,,主要是隨著溫度的高低而變化。當溫度升高時,,水化作用加快,,強度增長也快;而當溫度降至 0℃時,,存在于混凝土中的游離水有一部分開始結冰,,逐漸由液相變?yōu)楣滔啵@時水泥水化作用基本停止,,強度也不再上升,。溫度繼續下降,當混凝土中的水全部結成冰,,由液相變為固相時,,體積膨脹約9%,同時產生大約 20kN/m 的側壓力,。這個應力值一般大于混凝土澆筑后內部形成的初期強度值,,致使混凝土受到程度不同的早期破壞而降低強度。此外當水結成冰后會在骨料和鋼筋表面產生顆粒較大的冰凌,,這種冰凌會減弱水泥
冬季施工混凝土沒有進行覆蓋,,導致樓層表面5mm至1cm厚度混凝土有凍傷現象,已經做過回彈法檢測,,結果顯示強度很低,,請問各路神仙大俠如何處理,小弟竭誠跪求,!
防水混凝土施工工藝標準1 范圍本工藝標準適用于一般民用及工業建筑的地下室防水,,推薦剛性防水做法:UEA補償收縮混凝土剛性防水施工工藝。1 施工準備2.1 材料及主要機具:2.1.1 應根據工程現場允許采用商品混凝土或現場攪拌,,其材料應符合:1 水泥:采用425號硅酸鹽水泥,、普通硅酸鹽水泥,,或礦渣硅酸鹽水泥,嚴禁使用過期,,受潮,、變質的水泥。2 砂:宜用中砂,,含泥量不得大于3%,。3 石:宜用卵石,最大粒徑不宜大于40㎜,,含泥量不大于1%,,吸水率不大于1.5%。4 水:飲用水或天然潔凈水,。5 U.E.A膨脹劑:其性能應符合行業標準《混凝土膨脹劑》(JC476-92),,其摻量應符合設計要求及有關規定,與其它外加劑混合使用時,,應經試驗試配后使用,。2.1.2 主要機具:混凝土攪拌機、翻斗車,、手推車,、振搗器、溜槽,、串桶,、鐵板、鐵鍬,、吊斗,,計量器具磅秤等。2.2 作業條件:2.2.1 鋼筋,、模板上道工序完成,,辦理隱檢、預檢手續,。注意檢查固定模板
4.4 混凝土拌制和澆筑過程中控制應符合下列規定:1 拌制混凝土所用材料的品種,、規格和用量,每工作班檢查不應少于兩次,。 每盤混凝土各組成材料計量結果的偏差應符合下表規定,。混凝土組成材料計量結果的允許偏差(%)混凝土組成材料 每盤計量 累計計量水泥,、摻合料 ±2 ±1粗,、細骨料 ±3 ±2水、外加劑 ±2 ±1注:累計計量僅適用于微機控制計量的攪拌站,。2 混凝土在澆筑地點的坍落度,,每工作班至少檢查兩次,。混凝土的坍落度試驗應符合現行《普通混凝土拌全物性能試驗方法》GBJ80的有關規定,?;炷翆崪y的坍落度與要求坍落度之間的偏差應符合下表規定?;炷撂涠仍试S偏差要求坍落度() 允許偏差()≤40 ±1050~90 ±15≥100 ±204.5 防水混凝土抗滲性能,,應采用標準條件下養護混凝土抗滲試件的試驗結果評定。試件應在澆筑地點制作,。連續澆筑混凝土每500mm3應留一組抗滲試件(一組為6個抗滲試件),且每項工程不得少于兩組,。
我的工程在遼寧沈陽現在出現了一點問題,,現在請大家討論一下,這個裂縫的成因,,施工時間2005年11月1日制2005年11月15日,,施工部位,五層梁六層板,,梁截面大?。福埃?450,鋼筋分布底筋直徑13 6/7 頂筋6根直徑25 抗扭4跟直徑14.板厚度120受力筋也就是底筋直徑10的三級鋼鋼筋間距150.六層施工完成沒有覆蓋,,有積雪凍融混凝土型號C30.
現在進入冬季施工后,,最近幾天氣溫一直處于-5度以下,混凝土澆筑完成之后想要鋪設棉氈布,,我想請教大家一下:棉氈布什么時候鋪最好,,是初凝前還是終凝前,還是一遍找平一遍鋪設,?鋪設時為了避免出現破壞混凝土表面的現象,,應該如何鋪設呢?請大家指教?。,。?/p>
冬季施工,,混凝土養護過程中測溫,,請問測得的混凝土溫度最低不能低于多少度呢,有沒有標準,,測得的混凝土溫度低于多少度就不符合要求了甚至就會凍壞混凝土
我國許多地方有較長的寒冷季節,,但是由于受工期制約,許多工程的混凝土冬季施工是不可避免的,。當環境溫度降到4℃時,,只要采用適當的施工方?,避免新澆混凝土早期浸凍,使外露混凝土與冬季氣溫保持較小溫差,,也會取得像在天暖施工時的效果,。本文主要介紹了冬季施工原理、施工技術以及施工安全,。
在冬季施工過程中,,關于高層住宅澆筑完的砼的保溫問題。室外最低為溫度為-15度,,砼澆筑完成后用毛氈,、草簾子覆蓋,周圍洞口用彩條布封閉,,里面生火養護砼,。冬施規程中規定:砼受凍臨界強度不應小于4mpa,請問大師們,,這個4mpa如何在現場快速確定,?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:52 編輯 本工程進入冬施后,,進行陶粒混凝土空心砌塊砌筑,,砌筑工程采用摻加“外加劑”法,,具體施工技術措施如下: 1.將各地下室、各層對外門窗洞口封閉,,室內布置充足的照明電燈,,使用的陶粒混凝土空心砌塊提前一天運至地下室或室內儲藏,、解凍,、待用,不得使用遭水浸和受凍后的砌塊,。 2.砌筑砂漿強度等級M5,內摻5%“WDN-5”砂漿防凍劑,,外加劑投放量(用小塑料袋分袋包裝,按袋投放),。投料順序為:砂→熱水→水泥和外加劑,。嚴禁水泥與溫度≥80℃ 的沸水直接接觸。 3.砌筑砂漿攪拌選用P. O 32.5水泥,水泥存放在室內溫暖環境,,保持存放空間溫度3℃以上,。 4.砂含泥量≤3.0%,砂進入堆場后封閉覆蓋保溫防潮,減少凍結,,不得含有直徑大于1cm的凍結塊,。 5.砂漿攪拌水采用電熱爐加溫至60℃。 6.砂漿在地下室或室內隨拌隨用,,砌筑時砂漿溫度不低于5℃,。 7.每日
現在這工地在混凝土澆筑后采用覆蓋保水薄膜,、保溫棉氈作為保護措施,但有一個問題,,就是澆筑完后蓋薄膜可以邊蓋邊收面,,但是蓋完薄膜后在混凝土凝固至可上人之前就沒辦法蓋棉氈了,因為會留下腳印無法邊蓋邊收面,,這樣保溫就無法做到,,若只蓋棉氈就起不到保水作用,表面會形成大量的裂紋,,請問這個該如何處理?
1 設計模板時,,必須根據泵送混凝土對模板側壓力大的特點,,確保模板和支架有足夠的強度、剛度和穩定性;2 模板的最大側壓力,,可根據混凝土的澆筑速度,、澆筑高度、密度,、坍落度,、溫度、外加劑等主要影響因素,,按附錄C中公式C-1,、C-2經計算取二式中的較小值:3 布料設備不得碰撞或直接擱置在模板上,手動布料桿下的模板和支架應加固,。 1.1. 鋼筋骨架的保護,,應符合下列規定:1.1.0手動布料桿應設鋼支架架空,不得直接支承在鋼筋骨架上;1.1.1.板和塊體結構的水平鋼筋骨架(網),,應設置足夠的鋼筋撐腳或鋼支架,。鋼筋骨架重要節點宜采取加固措施;1.1.2. 澆筑混凝土時,鋼筋骨架一旦變形或移位,,應及時糾正,。1.1.3 混凝土泵送施工時,應規定聯絡信號和配備通訊設備,可采用有線或無線通訊設備等進行混凝土泵,、攪拌運輸車和攪拌站與澆筑地點之間的通訊聯絡,。1.1.4 寒冷地區冬期進行混凝土泵送
1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工階段需進行剪力墻和樓板混凝土的澆筑,,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工藝進行澆筑,。(2)剪力墻,、板的表面系數為12.5m-1,采用綜合蓄熱法進行養護,,即在混凝土中摻加早強型抗凍劑,,利用原材料加熱和水泥水化熱的熱量,通過保溫,,延緩混凝土冷卻,,使混凝土降到0oC 或外加劑規定的溫度以前達到臨界強度,-15 oC 及以上時臨界強度為4MPa,,-30 oC 以上時臨界強度為5MPa,。(3)采用成熟度法進行混凝土早期強度的計算,作為養護和拆模的依據,。每次拆摸必須經計算方可確定,。2.混凝土的配合比設計要求(1)水泥使用強度等級42.5 以上普通硅酸鹽水泥。(2)水灰比≤0.6,,摻加TH 混凝土高效減水劑,,盡量減少混凝土中水的摻量,提高早期強度,。(3)G12,、13 D17號3#人防樓抗凍劑采用張家港市一達新型建材有限公司生產的JM-Ⅴ早強抗凍劑,該產品具有抗凍早強作用,;(4)屋面需摻加防水劑的混凝土,,應摻加JM系列中冬施防水劑。(5)上述外加劑的摻量在施工前均由實驗室
我們這個工程是在武漢,,現在常溫是2--12℃,由于進入冬季,,氣溫較低,,每次晚上12點前澆灌完混凝土時,,到了第二天早上8點還有很多浮漿,地面較濕,,有大面積積水,,不能放線,影響施工進度,。 但我們發現有個別沒有蓋薄膜裸露的地面就比較干些,,而且我們的甲方和監理也都沒要求我們必須要蓋,我想問:冬季施工,,澆灌完混凝土可以不蓋薄膜么,? 如果不蓋薄膜會對結構有不好的影響嗎?也會像夏天一樣會引起花裂,,樓板滲水現象嗎,?
冬天氣溫相對較低,導致混凝土終凝時間延長,,水泥水化速度降低,,混凝土強度上升慢?;炷潦褂玫臅r候有哪些注意事項呢? 1,、由于冬季氣溫較低,在混凝土收光過程中,,表面不宜灑水,。混凝土負溫養護期間,,表面不得澆水,在二次壓實收光后,,應用薄膜覆蓋蓋上草袋,、蓄熱保溫。 2,、根據《建筑工程冬季施工規程》1.1條規定,,采用普通硅酸鹽水泥配制的混凝土受凍臨界強度應為設計強度標準值的30%,施工單位應根據實際情況在混凝土未達到臨界強度之前,,采取必要措施保護混凝土免受凍害,。 3、加強與混凝土公司的聯系,,有利于合理組織運輸車輛,,保持施工現場盡量不壓車,混凝土運至現場后應盡快組織澆筑,。遼寧工程信息網 4,、混凝土澆筑前應清除模板及鋼筋上的冰雪和污垢、同時根據施工部位的特點,盡量使用低坍落度的混凝土,,有利于提高混凝土的早期強度,,加快工程施工進度。施工現場禁止向砼車內加水,,以免引起質量問題,。 5、混凝土底模拆除應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2002)4.3條規冬季混凝土強度增長較慢,,為了準確掌握結構混凝土強度,,在混凝土澆筑時除了