國內外對混凝土冬季施工理論和方法的探索研究認為,,混凝土受凍害損傷可以分為兩種情況:1)剝落脫皮是由于凍融引起的混凝土表面材料的損傷;2)內部損傷是表面沒有可見效應而在混凝土內部產生的損害,它導致混凝土性質改變(如動彈性模量降低),。至于新拌混凝土受凍害損傷后則會導致混凝土凍脹破壞。對于常年負溫期為130d左右的地區,,防治混凝土受凍害損傷在冬季施工中具有重大意義,。當混凝土工程進入冬季施工時,只要采用適當?shù)氖┕し椒?,避免新澆筑混凝土早期浸凍,,使外露混凝土與冬季氣溫保持較小溫差,也會取得象在天暖施工時的效果,。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 編輯 ]
2011版局部修訂混凝土施工驗收規范
北方廣大地區有較長的寒冷季節,,這些地區混凝土的冬季施工是必不可少的。從多年的施工實踐及研究的結果認識到,,當環境溫度降至 5℃再不回升連續 5天以上時,,只要采取適當?shù)氖┕し椒?,避免新施工的混凝土不要早期受凍,。使施工后的外露混凝土降?℃以下,就會使工程有其它季節一樣好的效果,。 1 冬季混凝土施工受凍問題分析 1.1 溫度與砼強度的關系 混凝土搗拌澆灌后之所以能逐漸凝結和有高的溫度,,是由本身水化作用的結果。而水泥水化作用的速度除與混凝土組合材料和配合比有關外,,主要是隨著溫度的高低而變化,。當溫度升高時,水化作用加快,,強度增長也快,;而當溫度降至 0℃時,存在于混凝土中的游離水有一部分開始結冰,,逐漸由液相變為固?,這時水泥水化作用基本停止,強度也不再上升,。溫度繼續下降,,當混凝土中的水全部結成冰,由液相變為固相時,,體積膨脹約9%,,同時產生大約 20kN/m 的側壓力。這個應力值一般大于混凝土澆筑后內部形成的初期強度值,,致使混凝土受到程度不同的早期破壞而降低強度,。此外當水結成冰后會在骨料和鋼筋表面產生顆粒較大的冰凌,這種冰凌會減弱水泥
水工碾壓混凝土施工規范
上傳一本規范給大家用一用大家要是覺得好我就在傳幾個
冬季施工混凝土沒有進行覆蓋,,導致樓層表面5mm至1cm厚度混凝土有凍傷現象,,已經做過回彈法檢測,結果顯示強度很低,請問各路神仙大俠如何處理,,小弟竭誠跪求,!
現在進入冬季施工后,最近幾天氣溫一直處于-5度以下,,混凝土澆筑完成之后想要鋪設棉氈布,,我想請教大家一下:棉氈布什么時候鋪最好Ｇ初陌撷闶墙K凝前,,還是一遍找平一遍鋪設,?鋪設時為了避免出現破壞混凝土表面的現象,應該如何鋪設呢,?請大家指教?。?!
冬季施工,,混凝土養護過程中測溫,請問測得的混凝土溫度最低不能低于多少度呢,,有沒有標準,,測得的混凝土溫度低于多少度就不符合要求了甚至就會凍壞混凝土
我國許多地方有較長的寒冷季節,但是由于受工期制約,,許多工程的混凝土冬季施工是不可避免的,。當環境溫度降到4℃時,只要采用適當?shù)氖┕し椒?,避免新澆混凝土早期浸凍,,使外露混凝土與冬季氣溫保持較小溫差,也會取得像在天暖施工時的效果,。本文主要介紹了冬季施工原理,、施工技術以及施工安全。
在冬季施工過程中,,關于高層住宅澆筑完的砼的保溫問題,。室外最低為溫度為-15度,砼澆筑完成后用毛氈,、草簾子覆蓋,,周圍洞口用彩條布封閉,里面生火養護砼,。冬施規程中規定:砼受凍臨界強度不應小于4mpa,,請問大師們,這個4mpa如何在現場快速確定,?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:52 編輯 本工程進入冬施后,進行陶?;炷量招钠鰤K砌筑,,砌筑工程采用摻加“外加劑”法,具體施工技術措施如下: 1.將各地下室,、各層對外門窗洞口封閉,,室內布置充足的照明電燈,使用的陶?;炷量招钠鰤K提前一天運至地下室或室內儲藏,、解凍、待用,,不得使用遭水浸和受凍后的砌塊,。 2.砌筑砂漿強度等級M5,內摻5%“WDN-5”砂漿防凍劑,外加劑投放量(用小塑料袋分袋包裝,,按袋投放),。投料順序為：砂→熱肃和外加?yán)禁水泥與溫度≥80℃ 的沸水直接接觸,。 3.砌筑砂漿攪拌選用P. O 32.5水泥,水泥存放在室內溫暖環境,,保持存放空間溫度3℃以上,。 4.砂含泥量≤3.0%,,砂進入堆場后封閉覆蓋保溫防潮,減少凍結,,不得含有直徑大于1cm的凍結塊,。 5.砂漿攪拌水采用電熱爐加溫至60℃。 6.砂漿在地下室或室內隨拌隨用,,砌筑時砂漿溫度不低于5℃,。 7.每日
現在這工地在混凝土澆筑后采用覆蓋保水薄膜,、保溫棉氈作為保護措施,但有一個問題,,就是澆筑完后蓋薄膜可以邊蓋邊收面,,但是蓋完薄膜后在混凝土凝固至可上人之前就沒辦法蓋棉氈了,因為會留下腳印無法邊蓋邊收面,,這樣保溫就無法做到,,若只蓋棉氈就起不到保水作用,表面會形成大量的裂紋,,請問這個該如何處理,?
6.0.1 摻入混凝土中粉煤灰的稱量允許偏差宜為±1%。6.0.2 粉煤灰混凝土拌和物應攪拌均勻,攪拌時間應根據攪拌機類型由現場試驗確定,。
1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工階段需進行剪力墻和樓板混凝土的澆筑,,全部采用商品混凝土,,并用混凝土泵送工藝進行澆筑。(2)剪力墻,、板的表面系數為12.5m-1,,采用綜合蓄熱法進行養護,即在混凝土中摻加早強型抗凍劑,,利用原材料加熱和水泥水化熱的熱量,,通過保溫,延緩混凝土冷卻,,使混凝土降到0oC 或外加劑規定的溫度以前達到臨界強度,,-15 oC 及以上時臨界強度為4MPa,-30 oC 以上時臨界強度為5MPa,。(3)采用成熟度法進行混凝土早期強度的計算,,作為養護和拆模的依據。每次拆摸必須經計算方可確定,。2.混凝土的配合比設計要求(1)水泥使用強度等級42.5 以上普通硅酸鹽水泥,。(2)水灰比≤0.6,摻加TH 混凝土高效減水劑,,盡量減少混凝土中水的摻量,,提高早期強度。(3)G12,、13 D17號3#人防樓抗凍劑采用張家港市一達新型建材有限公司生產的JM-Ⅴ早強抗凍劑,,該產品具有抗凍早強作用;(4)屋面需摻加防水劑的混凝土,,應摻加JM系列中冬施防水劑,。(5)上述外加劑的摻量在施工前均由實驗室
請問哪位大蝦有----水工碾壓混凝土施工規范,。,。。急啊,。,。,。多謝。,。請發到 [email protected]
混凝土冬季施工規范
混凝土冬季施工規范專題,,為您提供混凝土冬季施工規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土冬季施工規范 相關的專業交流討論,,更多混凝土冬季施工規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子