根據規范來的一些樁基承臺施工過程的現場照片:《建筑樁基技術規范》JGJ 94-944.2.4 樁與承臺的連接宜符合下列要求:4.2.4.1 樁頂嵌入承臺的長度對于大直徑樁,,不宜小于100mm,;對于中等直徑樁不宜小于50mm;4.2.4.2 混凝土樁的樁頂主筋應伸入承臺內,,其錨固長度不宜小于30倍主筋直徑,,對于抗拔樁基不應小于40倍主筋
26層剪力墻住宅,基礎采用墻下布置砼灌注樁,,地下室頂取用防水板?,F(xiàn)場因施工方采取大開挖,挖至樁頂標高,,無法采用磚砌胎膜,,只好采用模板支承現場施工方提出在防水板下口留置施工縫,現討論是否可???本人意見:不合理,因承臺梁屬于基礎,,規范要求不宜留置施工縫基礎要求一次澆搗,,砼間隔時間有明確要求.請教,規范針對這用了不宜,,有沒有特別規定不允許,?在什么情況下允許?如果施工縫不能留置,,大家有沒有好的施工辦法總不能先砌砌胎膜,,再回填,這樣時間較長.
本帖最后由 怎樣 于 2013-12-3 14:17 編輯 1,、承臺開挖2,、承臺基坑
一個小經驗,望前輩指正,!在某工地已經呆了許久了,,到現在才開挖承臺,。1、承臺開挖2,、承臺基坑3,、坑底整平
1.1.2樁基承臺施工全過程圖例展示
各位建筑行業的前輩,小弟在施工中遇到一承臺樁破損的問題,,請教一下,,希望各位能多多指點。我們建筑物施工按照行業高標準執行,,施工單位在做抗拔樁檢測后,,截樁頭時不注意,將承臺管樁打裂,,詳見圖示裂縫,。請問,承臺這種施工質量問題應該如何處理,,施工過程中應如何防止,,可以參照那本規范。多謝各位行業專家指點迷經,。多謝,。
1.用預應力管樁,樁里的插筋在樁里直錨長度不夠,,可以彎錨嗎,? 2.一個樁基承臺,柱荷載較小,,一根樁就能滿足,,因特殊原應只能在一個方向拉連系梁,在另一個方向咋辦,?做雙樁還是,?
代做工程預算.造價(yusuanw)
本人新人,,在做樁基承臺設計時遇到的問題,,求大神們指點。 承臺的高度主要是由沖切控制,,但是沖切公式的左端不僅與承臺高度有關還與沖切破壞椎體一半的有效高度有關,。 換句話說還與承臺尺寸有關,而承臺尺寸主要是由最小樁間距與樁邊間距控制,。 那么個人理解承臺高度與最小樁間距,,同時影響沖切,。那么當沖切滿足設計要求時,增大樁間距會減小承臺高度,。請問各位大神在設計時是如何把控承臺高度與最小樁間距之間的關系的,? p.s.以上是個人理解,如果有不對的地方還望大神批評指正,。
PHC管樁樁基樁承臺施工工藝標準1 范圍本工藝標準適用于工業與民用建筑中PHC管樁樁基承臺施工,采用磚砌胎模,。2 施工準備2.1 材料及主要機具:2.1.1 材料:1 水泥:宜用32.5~42.5礦渣硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥,。2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%,。水:應用自來水或不含有害物質的潔凈水,。3 石子:卵石或碎石,粒徑5~32㎜,,含泥量不大于2%,。4 鋼筋:鋼筋的級別、直徑必須符合設計要求,,有出廠說明書及復試報告,,表面無老銹和油污。5 墊塊:用1:3水泥砂漿埋22號大燒絲提前預制成或用塑料卡墊,。6 綁扎鋼筋鐵絲:規格18~20號鐵絲燒成,。7 外加劑、摻合料,,根據施工需要通過試驗確定,。8 商品混凝土:采用泵送商品混凝土。9 紅磚:采用MU10等級機制紅磚作磚胎模,。2.1.2 主要機具:1 澆筑混凝土:應備有混凝土輸送泵,、磅秤、混凝土攪拌機,、插入式振搗器,、平尖頭鐵鍬、膠皮管,、手推車,、木抹子和鐵盤等。2 綁扎鋼筋:
在做樁基時,承臺和承臺梁厚度初步估計是怎么樣的,?大家可以談下經驗嗎,?
圖紙簡介: 某剪力墻做的是樁基 很多朋友對墻下設樁基很模糊 上傳大家參考一下,。圖紙包括:高層剪力墻結構設計總說明、人工挖孔樁設計說明,、樁位平面布置圖,、承臺及承臺梁平面布置圖。 投稿網友: chenminlele 上傳時間: 201
1、溶洞發育地區,,沖擊成孔,,孔深20多米,澆筑完混凝土之后塌孔,,只剩下3米深的混凝土,,該如何處理呢2、另外一個孔,,地勘報告顯示孔深30米,,在成孔至23米,出現偏孔,,據分析,,原地勘鉆孔時,曾有6米鉆桿掉入孔中,。先鉆桿影響鉆錘,,無法調正。
樁基承臺中底部鋼筋網的鋼筋在端部是否要彎折,,承臺頂部鋼筋網的鋼筋伸到承臺底部處是否也要彎折,,彎折多少,承臺側面橫向分布筋在端部是否彎折,,彎折多少,,還是在承臺拐角處連續通過,就像剪力墻樣,。個人感覺樁基承臺的鋼筋要求在圖集里不全,。
樁基工程,,樁徑1.2m,采用15m長鋼護筒,,使用液壓震動錘,,灌注完畢后需要將鋼護筒拔起,請教如何考慮鋼護筒在灌注后是否能拔起?在拔起過程中高頻震動對混凝土的影響有多大,?有什么措施可以解決混凝土可能出現的不均勻和下沉現象,? 補充:樁長是39m,上部15m采用護筒護壁,。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-27 07:52 編輯 ]
最近遇到一個很糾結的問題,,希望大家幫幫莽地下室的多層框架結構,預應力混凝土管樁基礎,,地下室底板是做的鋼筋混凝土梁板1,、地下室的梁到底應該叫做什么梁,基礎連梁,,基礎框梁,,框架梁?說明一點,,地下室梁頂標高平樁基承臺頂標高2、由于是工業建筑,,平面布置比較復雜,,造成地下室主次梁較多,于是出現一個問題:地下室梁布置圖中如果把樁基承臺表示上去就非常的亂,,但是如果不把承臺表示上去好像又不大對,。弱弱的問一下:像這種情況可不可以在地下室梁板布置圖中不把樁基承臺布置上去?希望各位大俠幫幫小弟,!萬分感謝,![ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-9-4 11:40 編輯 ]
十幾米淤泥,采用端承樁,,大概打了45m左右,,挖承臺墊層時,墊層底部都是淤泥,,請問怎樣處理后能把墊層澆上去,,直接澆筑墊層的話,淤泥會往上浮,。
一層地下室車庫,,承臺高度度1.5~2.0m,地下室底板厚350mm,,承臺混凝土強度等級C35,,底板混凝土為C35抗滲混凝土。因地下室底板下為淤泥,,施工單位為方便施工,,采用木模先施工承臺底板以下部分,拆模后,再與底板一并施工地下室底板內的部分承臺,。這樣就導致承臺在與底板交接處產生水平施工縫,。想請教各們大俠,此施工縫的留設是否合理,,對承臺有哪些方面的影響,?