  • 關于樁基礎承臺標高問題?

    大家好,,我在做一個工程,,需要做預應力管樁基礎。我在考慮,,管樁承臺頂面應該放在正負零還是室外地面呢,?這個選擇要考慮那些方面因素呢啊,?在這里謝謝大家了,。

  • 磚混樁基礎條形承臺梁的疑問

    手上一工程,6層磚混結構,,采用PHC管樁+條形承臺梁,,而對于計算模型有些疑問,還望高手指點一二??! 做法一:1、先用JCCAD進行基礎導荷載,,讀磚混荷載,,根據地基基礎規范來確定是否計算地震荷載,取墻下均部線荷載,。2,、計算基礎梁截面大小及配筋,可以用MORGAIN,、理正結構工具箱或者其他的計算軟件,,按連續梁計算。3,、根據上面的計算結果,,確定作用在承臺上的集中荷載,進而確定樁型,、樁數以及樁徑,。做法二:計算時按照底框模型來計算,但程序中的中梁剛度放大系數取1.0,,根據柱底內力設計值簡圖確定所需樁,,條形承臺梁配筋取用模型計算的底框梁配筋(混凝土保護層厚度改變)不知道上述兩種做法哪個更合理些?,?還望高手指點??!

  • 關于承臺樁基礎施工管樁質量問題

    關于承臺樁基礎施工管樁質量問題

    各位建筑行業的前輩,小弟在施工中遇到一承臺樁破損的問題,,請教一下,,希望各位能多多指點。我們建筑物施工按照行業高標準執行,,施工單位在做抗拔樁檢測后,,截樁頭時不注意,將承臺管樁打裂,,詳見圖示裂縫,。請問,承臺這種施工質量問題應該如何處理,,施工過程中應如何防止,,可以參照那本規范。多謝各位行業專家指點迷經,。多謝。

  • 關于樁基礎承臺配鏡和單樁承載力

    關于樁基礎承臺配鏡和單樁承載力

    怎么根據這個配筋啊,。,。新手求解、,、還有單樁反力大于單樁承載力該如何調整,?

  • 樁基礎鋼筋錨入承臺的長度是否可以折減

    樁基規范JGJ94-2008第4.24條要求樁基礎鋼筋錨入承臺長度不宜小于35倍鋼筋直徑。某專家根據混凝土規范GB50010-2010第8.3.2條5款,,說樁鋼筋的保護層厚度(鋼筋至承臺邊緣距離)大于5倍鋼筋直徑,,錨固長度可以乘0.7,要求將承臺厚度取小,,目前我是按照40倍鋼筋直徑(抗拔樁)定的承臺厚度,。大家怎樣看待這個問題?

  • 關于剪力墻下承臺樁基礎等問題

    小弟請教各位幾個小問題1.十字平底的預應力混凝土空心樁應該是屬于閉口預應力混凝土空心樁吧,,這個樁應該是擠土樁吧,,是不最小樁間距要按擠土樁來查樁基規范,非飽和土3.5d,,飽和土4d,?2.假如一個房子層高8米,層高太高,,剪力墻厚度很大,,我在中間加一層梁分隔開了,做成4米一層,,但是樓板全層開洞,,請問唐工算參數和確定剪力墻厚度的時候是不是不能按兩層考慮,?3.如果一個剪力墻結構底層是7.35米,抗震等級三級,,按照抗規6.4.1,,剪力墻厚度不宜小于層高的1/20,那就得375厚,,既然是不宜,,我能不能只做350?4.做承臺樁的時候,,軟件里面樁的豎向剛度是根據單樁承載力除以沉降來的嗎,,但是設計階段沉降哪來的?設計試樁報告嗎,?問題是好像都沒做設計試樁吧,。。我看網上說輸入地質資料后,,輸入估算樁長,,進入樁筏有限元計算菜單后點擊顯示剛度即會出現由程序根據地質資料生成的樁剛度,是不是根據這個來的,。另外我想問一下樁的豎向剛度會影響那些計算結果,,硬是影響樁的反力吧。,。但是我如果把模擬承臺的筏板的基床系數填為0,,是不是樁的剛度隨便輸就可以了。,。5.用軟件(比如PKPM

  • 樁基礎中樁與承臺的連接方式,,和構造措施,。

    我在工作中遇到了下面的問題。在我的工作中,,樁的選擇主要是由側向力控制的,。而同樣的樁在與承臺的不同連接方式中(樁端自由和樁端錨固)的抗剪能力后者要比前者強一倍以上,具體數值由國外提供,。我見過的樁端都是自由方式連接的,,所以我想問1 樁端錨固在構造上要怎么保障呢2 有的同事說單樁承臺不能做成樁端錨固,是不是這樣3. 如果樁端錨固,,是不是應該把承臺的彎距加在樁端,,群樁基礎的彎矩如何分配?

  • 請教下各位大神。,。,。關于樁基礎計算及承臺配筋

    請教下各位大神。,。,。關于樁基礎計算及承臺配筋

    小弟最近剛接觸樁基礎,有點不懂請各位大神吐槽下哈?。,。∫幏墩f計算樁數是按標準值(我點了下PKPM里面目標組合的標準值 最大軸力 只要三樁就夠了),,但PKPM計算樁數按基本組合嗎,?(PKPM計算出來的是四樁)。我自己布樁是布置3樁還是4樁呢,? 還有就是驗算承臺是按基本組合計算的吧,,自己在PKPM工具箱里面復核配筋的話,軸力我按標準值還是基本組合值?。?!如果我按基本組合值的話,,那跟我布置3樁(標準值)是不是有沖突。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。下面兩張圖片 1 是基本組合值 2 是標準組合 請問下這基礎我該怎么出計算書呢~~~~謝謝!??!

  • 樁基礎柱對承臺沖切破壞錐體問題

    《基礎規范》8.5.17條,,柱對承臺沖切,沖切破壞錐體應采用自柱邊或承臺變階處至相應樁頂邊緣連線構成的錐體,,錐體與承臺底面的夾角不小于45度,;請問是不是可以理解為,首先考慮連接柱邊與樁頂邊緣的沖切,,如果連線角度大于45度,,則按此進行驗算,如小于45度,,則按45度做斜線進行驗算?。孔鲆坏滥M題的時候答案直接從柱邊做45度斜線,,然后算沖切力的時候扣除錐體里的樁反力,,但是如果按照規范理解,是柱邊與樁邊連線的話,,則不用扣除樁頂反力,,很困惑啊,?,?有沒有高手指點下。,。,。

  • 樁基礎設計中基礎梁是承臺梁嗎,?

    不久前我設計了一回樁基礎,,上部是六層混合結構,荷載全部由基礎梁傳給樁基礎,,樁直徑800mm,,按總工的意思基礎梁與墻寬一致(300~400mm),可我看建筑地基基礎設計規范(GB-50007--2002)圖8.5.15(c)中的承臺梁寬度最少要比樁直徑大150mm,,拿去給總工看,,他說聽我的沒有錯!聽規范的,,還是聽總工的,,還是我查錯地方了,在這里基礎梁是承臺梁嗎,?請各位大俠指點,,謝謝!

  • 求教-樁基礎可以不用做承臺嗎?

    我去別的一個工地參觀,發現他們那邊施工人工挖孔樁時發現沒有做承臺的.就是樁上直接立柱子.請問各位工程師們這樣做是有哪里的根據?那一條規范? 請各位前輩們指教.

  • 關于樁基礎樁布置的問題

    這樣布置樁位得不得,?一定要對中布置才行嗎,?

  • 關于樁基礎成孔方式的探討

    建筑高度99.3米,底部帶一層地下室,,框架——核心筒結構,,抗震等級二級,基礎為樁基礎,,柱長設計30米,,設計使用機械鉆孔成孔,但地質報告中有含7-12CM的沙石層有7米左右,,(柱基礎必須穿越此層),,地質報告中標明個別處還有大卵石,粒徑達40-50CM.在樁基礎頂15米以下見地下水,,直徑800樁承載力為3500KN.目前施工建議改為沖擊成孔,泥漿護壁,。不知哪位目前碰到了同樣的問題,?樁基礎成孔有什么可以借鑒的?

  • 如何預防樁基礎橋梁斷樁,?

        代做工程預算

  • 樁基礎設計的一些實用概念

    一、關于大直徑樁(d≥800mm)極限側阻力和極限端阻力的尺寸效應

  • 筏基和樁基礎哪個更經濟,?

    11層剪力墻住宅,地下一層,地下水位較高,,在地基承載力滿足的情況下做筏基和樁基礎哪一個更經濟呢,?怎么判斷?請指點,,謝謝,!

  • 針對樁基礎出現偏心的問題

    針對鋼筋混凝土框架結構的樁基礎。例如,,設計一個樁基為兩樁承臺,,樁直徑為300mm,單樁豎向承載力為550KN,,柱內力為600KN,,如果柱的位置偏向其中一根樁,很顯然這根單樁的承載力無法承受柱內力,,另一根樁就失去作用,。這種情況對結構會產生多大影響?應該怎么解決,?