存在心里挺久的疑問,關于消防車道的荷載取值,,規范給的等效均布荷載,,應該是對板進行計算的。各位在建模的時候,,怎么輸入呢,?直接根據單向板雙向板按規范輸入20~35的數值?這里面差別差不多2倍,,在算梁,、柱的時候,這個差別可不是一般的小,。論壇里面有人也提到梁板分開算,,但是這個如何實現呢?
《高層民用建筑設計防火規范》4.3.4提到:消防車道距高層建筑外墻宜大于5.00M,,這是道路與建筑距離的最近要求,,請問:有最遠距離要求嗎,?最遠不大于多少米?
最近做了個單元式的高層住宅,,一梯三戶或四戶,。我采用分段供電,每個單元兩路干線,。在低壓配電柜的出線開關上設置分勵脫扣器,,火災時分回路斷電。審圖時提出異議,,要求我每個樓層一斷電,。我感覺沒有必要,這樣無疑會增加造價,。但又想不出怎么去回復,。各位都是如何處理的?
高層民用建筑消防車道設置應符合下列要求: (1)高層民用建筑的周圍,,應設環形消防車道,。當設環形車道有困難時,可沿高層民用建筑的兩個長邊設置消防車道,。當高層民用建筑的沿街長度超過150m或總長度超過220m時,,應在適中位置設置穿過高層民用建筑的消防車道。 高層民用建筑應設有連通街道和內院的人行通道,,通道之間的距離不宜超過80m. (2)高層民用建筑的內院或天井,,當其短邊長度超過24m時,宜設有進入內院或天井的消防車道,。 (3)供消防車取水的天然水源和消防水池,,應設消防車道。 (4)消防車道的寬度不應小于4.0m,,消防車道距離高層民用建筑外墻宜大于5.0m,,當消防車道上空遇有障礙物時,路面與障礙物之間的凈空不應小于4.00m. (5)盡頭式消防車道應設有回車道或回車場,,回車場不宜小于15m×15m.大型消防車的回車場不宜小于18m×18m.消防乍道下的管道和暗溝等,,應能承受消防車輛的壓力。 (6)穿過高層民用建筑的消防車道,,其凈寬和凈空高度均不應小于4.00m.
小區使用隱形消防車道,,或者說叫生態消防車道,,水泥路面的車道約1.5米,兩側種植草皮。百度上搜了一下,,有很多關于隱形消防車道的標準,,施工是參照施工的??僧?shù)叵啦块T不允許,,說沒有規定,消防驗收不予通過,。請問各位,,有沒有關于允許使用隱形消防車道的明確規范或者說規范?,?,?,?,??多謝,!
消防車道設置的常見問題1.5000個座位的體育館建筑如何設置消防車道?《建筑設計防火規范》(GB 50016-2014)第7.1.2條:……超過3000個座位的體育館,,超過2000個座位的會堂,,占地面積大于3000m2的商店建筑、展覽建筑等單,、多層公共建筑應設置環形消防車道,,確有困難時,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道……2.高度為30m的公寓建筑如何設置消防車道,?①應設置環形消防車道②確有困難時,,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道。 3.總長度250m的U字型建筑如何設置消防車道,?①街區內的道路應考慮消防車的通行,,道路中心線間距不宜大于160m。②當建筑物沿街道部分的長度大于150m或總長度大于220時,,應設置穿過建筑物的消防車道,;確有困難時,應設置環形消防車道,。 4.高層山地建筑和沿河邊建筑如何設置
飼料主車間為高層丙類廠房高度為33m,,與之相鄰的車間為原料庫、成品庫丙類,,高度10m,現在按照整個為一個整體看,,北側消防車道,能滿足對高層飼料主車間的消防車道要求嗎(不能設置環形消防車道時,,沿兩個長邊設置消防車道的要求),?
飼料主車間為高層丙類廠房高度為33m,,與之相鄰的車間為原料庫,、成品庫丙類,高度10m,現在按照整個為一個整體看,,北側消防車道,,能滿足對高層飼料主車間的消防車道要求嗎(不能設置環形消防車道時,沿兩個長邊設置消防車道的要求),?
一座5單元18層高層住宅(二類),,一梯四戶,根據高規,,室內消防水量為20L/S,,室內消防系統采用臨時高壓系統,請問需每個單元設高位水箱(消防與生活水合用),?能否將共用一個水箱,?高規中室內消防水量似乎和建筑的體積無關,假設是10個單元的高層住宅,,消防水量還是一樣,??各位有何高見,?
我最近在做11+1小高層住宅,,按照規范應該算二級保護對象,公共部位,,電梯機房等需設火災探測器及手報等?,F(xiàn)在下面加了自行車庫后,是否設消防控制室,?,?什么情況下設消防控制室什么時候只可以設局部報警控制器,,功能又何大不同?
規范GB50116-98規定,,消防廣播在有火警時應先接通本層(本防火分區)與相鄰層(相鄰防火分區),。防止造成人為的的緊張,造成混亂,,影響疏散,,應先在最小范圍內發出警報信號進行應急廣播。除了緊急情況外都應順序疏散,。但是有的設計人員在設計高層住宅樓時,,聯動時按單個單元進行聯動的,是否可以,。
11x11米的柱網,采用井字梁分成小于3X3的雙向板,是應該取20KN/m2,還是35KN/m2.,?荷載規范4.1.1中“板跨不小于xxx”這句話,,我怕理解錯了對我的結構來說,板跨是不是應該理解為3mx3m,,所以不滿足板跨大于6x6m的要求,?
關于消防車道荷載的幾篇論文
高層民用建筑消防車道設置應符合下列要求: (1)高層民用建筑的周圍,應設環形消防車道,。當設環形車道有困難時,,可沿高層民用建筑的兩個長邊設置消防車道。當高層民用建筑的沿街長度超過150m或總長度超過220m時,,應在適中位置設置穿過高層民用建筑的消防車道,。 高層民用建筑應設有連通街道和內院的人行通道,通道之間的距離不宜超過80m. (2)高層民用建筑的內院或天井,,當其短邊長度超過24m時,,宜設有進入內院或天井的消防車道。 (3)供消防車取水的天然水源和消防水池,,應設消防車道,。 (4)消防車道的寬度不應小于4.0m,消防車道距離高層民用建筑外墻宜大于5.0m,,當消防車道上空遇有障礙物時,,路面與障礙物之間的凈空不應小于4.00m. (5)盡頭式消防車道應設有回車道或回車場,回車場不宜小于15m×15m.大型消防車的回車場不宜小于18m×18m.消防乍道下的管道和暗溝等,,應能承受消防車輛的壓力,。 (6)穿過高層民用建筑的消防車道,,其凈寬和凈空高度均不應小于4.00m.
請問各位高手,小弟現在做一個三層樓農貿市場,,一棟占地1000平方,,一棟占地1500平方,是否需要設置環形消防車道,。若需要設置,,具體規范在哪里,幾頁幾條,。小弟先在此謝過了,。
20110125高層住宅消防推薦核心筒