《高層民用建筑設計防火規范》4.3.4提到:消防車道距高層建筑外墻宜大于5.00M,,這是道路與建筑距離的最近要求,,請問:有最遠距離要求嗎,?最遠不大于多少米,?
存在心里挺久的疑問,,關于消防車道的荷載取值,,規范給的等效均布荷載,,應該是對板進行計算的。各位在建模的時候,,怎么輸入呢,?直接根據單向板雙向板按規范輸入20~35的數值?這里面差別差不多2倍,,在算梁、柱的時候,,這個差別可不是一般的小,。論壇里面有人也提到梁板分開算,但是這個如何實現呢,?
飼料主車間為高層丙類廠房高度為33m,,與之相鄰的車間為原料庫,、成品庫丙類,高度10m,現在按照整個為一個整體看,北側消防車道,,能滿足對高層飼料主車間的消防車道要求嗎(不能設置環形消防車道時,,沿兩個長邊設置消防車道的要求)?
飼料主車間為高層丙類廠房高度為33m,,與之相鄰的車間為原料庫、成品庫丙類,,高度10m,現在按照整個為一個整體看,,北側消防車道,能滿足對高層飼料主車間的消防車道要求嗎(不能設置環形消防車道時,,沿兩個長邊設置消防車道的要求),?
消防車道設置的常見問題1.5000個座位的體育館建筑如何設置消防車道,?《建筑設計防火規范》(GB 50016-2014)第7.1.2條:……超過3000個座位的體育館,超過2000個座位的會堂,,占地面積大于3000m2的商店建筑,、展覽建筑等單、多層公共建筑應設置環形消防車道,,確有困難時,,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道……2.高度為30m的公寓建筑如何設置消防車道?①應設置環形消防車道②確有困難時,,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道,。 3.總長度250m的U字型建筑如何設置消防車道?①街區內的道路應考慮消防車的通行,,道路中心線間距不宜大于160m,。②當建筑物沿街道部分的長度大于150m或總長度大于220時,應設置穿過建筑物的消防車道,;確有困難時,,應設置環形消防車道。 4.高層山地建筑和沿河邊建筑如何設置
11x11米的柱網,采用井字梁分成小于3X3的雙向板,是應該取20KN/m2,還是35KN/m2.,?荷載規范4.1.1中“板跨不小于xxx”這句話,,我怕理解錯了對我的結構來說,板跨是不是應該理解為3mx3m,,所以不滿足板跨大于6x6m的要求,?
關于消防車道荷載的幾篇論文
小區使用隱形消防車道,,或者說叫生態消防車道,水泥路面的車道約1.5米,,兩側種植草皮,。百度上搜了一下,有很多關于隱形消防車道的標準,,施工是參照施工的,。可當?shù)叵啦块T不允許,,說沒有規定,,消防驗收不予通過。請問各位,,有沒有關于允許使用隱形消防車道的明確規范或者說規范,??,?,??,?多謝,!
《建筑設計防火規范》中,,6.0.10 環形消防車道至少應有兩處與其他車道連通。這條規范是強條,,按字面上理解,,一個廠區里邊設置了環形消防車道,,是不是就應該設置兩個出入口,。如果廠區只有一個大門的話,是不是就不符合”環形消防車道至少應有兩處與其他車道連通“的要求了???可是我做了好些廠區總平,都只有一個大門,,里邊設置了環形消防車道,,規劃局,,建設局,消防,,審圖所均沒有在這方面提出異議,。可是我自己老是覺得這就是不符合該條規范,。
請問各位高手,,小弟現在做一個三層樓農貿市場,一棟占地1000平方,,一棟占地1500平方,,是否需要設置環形消防車道。若需要設置,,具體規范在哪里,,幾頁幾條。小弟先在此謝過了,。
以下文章來源于消防資源網
1,、鐵路裝卸設施應設消防車道,,消防車道應與站場內道路構成環形,受條件限制的,,可設有回車場的盡頭車道,,消防車道與裝卸棧橋的距離不應大于80m且不應小于15m。2 ,、高層民用建筑,,超過3000個座位的體育館,超過2000個座位的會堂,,占地面積大于3000m的商店建筑,、展覽建筑等單、多層公共建筑應設置環形消防車道,,確有困難時,,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道;對于高層住宅建筑和山坡地或河道邊臨空建造的高層民用建筑,,可沿建筑的一個長邊設置消防車道,,但該長邊所在建筑立面應為消防車登高操作面。 3,、 工廠,、倉庫區內應設置消防車道。高層廠房,,占地面積大于3000m的甲,、乙,、丙類廠房和占地面積大于1500m的乙、丙類倉庫,,應設置環形消防車道,,確有困難時,應沿建筑物的兩個長邊設置消防車道,。4 ,、有封閉內院或天井的建筑物,當內院或天井的短邊長度大于24m時,,宜設置進入內院或天井的消防車道,;當該建筑物沿街時,應設置連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),,其間距不宜大于80m,。5 、在穿過建筑物或進入建筑物內院的消防車道兩側,,不應設置影響消防車通行或人員安全疏散的設施,。6 、可燃材料露天
本人收集的論文,,希望對大家有幫助,。
看過不少圖紙。有些是消防報批在景觀設計之前就搞定了,,有些城市則是消防驗收程序不一樣,,而在景觀方案或施工圖設計時卻沒注意。但施工圖設計師還是得注意,,這是責任問題,。往個人方面說,圖紙上簽了自己的名字,,一旦小區里出現著火之類的問題,,到時候跑都跑不了。搜集的資料有所欠缺,,大家可根據自己所在地的規范進行補充,。高層(指十層及十層以上的住宅。)建筑消防車道設計要求: 低層,、多層,、中高層住宅的居住區內宜設有消防車道,其轉彎半徑不應小于6m,。高層住宅的周圍應設有環形車道,,其轉彎半徑不應小于12m(有些地方是9米),。1高層建筑的周圍,,應設環形消防車道,。當設環形車道有困難時,可沿高層建筑的兩個長邊設置消防車道,。當高層建筑的沿街長度超過150m或總長度超過220m時,,應在適中位置設置穿過高層建筑的消防車道。 高層建筑應設有連通街道和內院的人行通道,,通道之間的距離不宜超過80m,。2 高層建筑的內院或天井,當其短邊長度超過24m時,,宜設有進
本帖最后由 geyubiao 于 2017-5-6 13:56 編輯 防火規范7.13條 設置環形消防車道7.1.3 工廠,、倉庫區內應設置消防車道。 高層廠房,,占地面積大于3000m2 的甲,、乙、丙類廠房和占地面積大于1500m2 的乙,、丙類倉庫,,應設置環形消防車道,確有困難時,,應沿建筑物的兩個長邊設置消防車道,。GB50016-2006中規定的高層廠房的定義為:兩層及兩層以上,且建筑高度超過24米的廠房,。 問題來了 :廠房 三層 總高15米 占地面積800平 總面積2400平 沿路中間有綠化帶隔離10米 是否需要設置環形消防車道,? 土地寬帶只有15米 長60米 沿路=============================================================必須設置消防車道 是不是必須沿長邊設置消防車道么 如過一面臨路 背面需要設置消防車道么?
本帖最后由 ranchengwei 于 2014-1-20 09:40 編輯 各位大神: 最近接到個任務,,關于地下室頂板消防車道設計,,應該如何對覆土的壓實度、土基回彈模量進行取值,,車道結構層厚度是否可以參考支路標準,,或者更低來設計? 最好能有施工圖和施工說明,。,。。小弟感激不盡??!
規范中消防車道中間線之間距離不超過160m,,但是在滿足這個的情況下,別墅區設計或者6層以下居住區設計時,,是否要消防車道到每棟樓前,?,?
環形消防車道
環形消防車道專題,為您提供環形消防車道相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與環形消防車道 相關的專業交流討論,,更多環形消防車道相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題