1,、鐵路裝卸設施應設消防車道,消防車道應與站場內道路構成環形,,受條件限制的,,可設有回車場的盡頭車道,,消防車道與裝卸棧橋的距離不應大于80m且不應小于15m,。2 ,、高層民用建筑,超過3000個座位的體育館,,超過2000個座位的會堂,,占地面積大于3000m的商店建筑,、展覽建筑等單,、多層公共建筑應設置環形消防車道,確有困難時,,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道,;對于高層住宅建筑和山坡地或河道邊臨空建造的高層民用建筑,可沿建筑的一個長邊設置消防車道,,但該長邊所在建筑立面應為消防車登高操作面,。 3、 工廠,、倉庫區內應設置消防車道,。高層廠房,占地面積大于3000m的甲,、乙,、丙類廠房和占地面積大于1500m的乙、丙類倉庫,,應設置環形消防車道,,確有困難時,應沿建筑物的兩個長邊設置消防車道,。4 ,、有封閉內院或天井的建筑物,當內院或天井的短邊長度大于24m時,,宜設置進入內院或天井的消防車道,;當該建筑物沿街時,應設置連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),,其間距不宜大于80m,。5 、在穿過建筑物或進入建筑物內院的消防車道兩側,,不應設置影響消防車通行或人員安全疏散的設施,。6 、可燃材料露天
規范中消防車道中間線之間距離不超過160m,,但是在滿足這個的情況下,別墅區設計或者6層以下居住區設計時,,是否要消防車道到每棟樓前,??
6.0.1街區內的道路應考慮消防車的通行,,其道路中心線間的距離不宜大于160m,。當建筑物沿街道部分的長度大于150m或總長度大于220m時,應設置穿過建筑物的消防車道,。當確有困難時,,應設置環形消防車道。6.0.2有封閉內院或天井的建筑物,,當其短邊長度大于24.0m時,,宜設置進入內院或天井的消防車道。6.0.3有封閉內院或天井的建筑物沿街時,,應設置連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),,其間距不宜大于80.0m。6.0.4在穿過建筑物或進入建筑物內院的消防車道兩側,,不應設置影響消防車通行或人員安全疏散的設施,。6.0.5超過3000個座位的體育館、超過2000個座位的會堂和占地面積大于3000㎡的展覽館等公共建筑,,宜設置環形消防車道,。6.0.6工廠、倉庫區內應設置消防車道,。占地面積大于3000㎡的甲,、乙、丙類廠房或占地面積大于1500㎡的乙,、丙類倉庫,,應設置環形消防車道,確有困難時,,應沿建筑物的兩個長邊設置消
存在心里挺久的疑問,,關于消防車道的荷載取值,規范給的等效均布荷載,,應該是對板進行計算的,。各位在建模的時候,怎么輸入呢,?直接根據單向板雙向板按規范輸入20~35的數值,?這里面差別差不多2倍,在算梁、柱的時候,,這個差別可不是一般的小,。論壇里面有人也提到梁板分開算,但是這個如何實現呢,?
《高層民用建筑設計防火規范》4.3.4提到:消防車道距高層建筑外墻宜大于5.00M,,這是道路與建筑距離的最近要求,請問:有最遠距離要求嗎,?最遠不大于多少米,?
小區使用隱形消防車道,,或者說叫生態消防車道,水泥路面的車道約1.5米,,兩側種植草皮,。百度上搜了一下,,有很多關于隱形消防車道的標準,,施工是參照施工的??僧數叵啦块T不允許,,說沒有規定,消防驗收不予通過,。請問各位,,有沒有關于允許使用隱形消防車道的明確規范或者說規范?,?,??,?,?多謝!
飼料主車間為高層丙類廠房高度為33m,,與之相鄰的車間為原料庫、成品庫丙類,,高度10m,現在按照整個為一個整體看,,北側消防車道,能滿足對高層飼料主車間的消防車道要求嗎(不能設置環形消防車道時,沿兩個長邊設置消防車道的要求),?
飼料主車間為高層丙類廠房高度為33m,,與之相鄰的車間為原料庫、成品庫丙類,,高度10m,現在按照整個為一個整體看,,北側消防車道,能滿足對高層飼料主車間的消防車道要求嗎(不能設置環形消防車道時,,沿兩個長邊設置消防車道的要求),?
消防車道設置的常見問題1.5000個座位的體育館建筑如何設置消防車道,?《建筑設計防火規范》(GB 50016-2014)第7.1.2條:……超過3000個座位的體育館,超過2000個座位的會堂,,占地面積大于3000m2的商店建筑,、展覽建筑等單、多層公共建筑應設置環形消防車道,,確有困難時,,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道……2.高度為30m的公寓建筑如何設置消防車道?①應設置環形消防車道②確有困難時,,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道,。 3.總長度250m的U字型建筑如何設置消防車道?①街區內的道路應考慮消防車的通行,,道路中心線間距不宜大于160m,。②當建筑物沿街道部分的長度大于150m或總長度大于220時,應設置穿過建筑物的消防車道,;確有困難時,,應設置環形消防車道。 4.高層山地建筑和沿河邊建筑如何設置
11x11米的柱網,采用井字梁分成小于3X3的雙向板,是應該取20KN/m2,還是35KN/m2.?荷載規范4.1.1中“板跨不小于xxx”這句話,,我怕理解錯了對我的結構來說,,板跨是不是應該理解為3mx3m,,所以不滿足板跨大于6x6m的要求?
關于消防車道荷載的幾篇論文
消防車道的設置國家標準《建筑設計防火規范》有著明確的規定,下面是規范對消防車道規定的具體條文:7.1.1 街區內的道路應考慮消防車的通行,,道路中心線間的距離不宜大于160m,。 當建筑物沿街道部分的長度大于150m或總長度大于220m時,應設置穿過建筑物的消防車道,。確有困難時,,應設置環形消防車道。7.1.2 高層民用建筑,,超過3000個座位的體育館,,超過2000個座位的會堂,占地面積大于3000m的商店建筑,、展覽建筑等單,、多層公共建筑應設置環形消防車道,確有困難時,,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道,;對于高層住宅建筑和山坡地或河道邊臨空建造的高層民用建筑,可沿建筑的一個長邊設置消防車道,,但該長邊所在建筑立面應為消防車登高操作面,。 7.1.3 工廠、倉庫區內應設置消防車道,。高層廠房,占地面積大于3000m的甲,、乙,、丙類廠房和占地面積大于1500m的乙、丙類倉庫,,應設置環形消防車道,,確有困難時,應沿建筑物的兩個長邊設置消防車道,。7.1.4 有封閉內院或天井的建筑物,,當內院或天井的短邊長度大于24m時,宜設置進入內院或天井的消防車道,;當該建筑物沿街時,,應設置連通街道和內院的人
請問各位高手,小弟現在做一個三層樓農貿市場,,一棟占地1000平方,,一棟占地1500平方,,是否需要設置環形消防車道。若需要設置,,具體規范在哪里,,幾頁幾條。小弟先在此謝過了,。
以下文章來源于消防資源網
看過不少圖紙,。有些是消防報批在景觀設計之前就搞定了,,有些城市則是消防驗收程序不一樣,而在景觀方案或施工圖設計時卻沒注意,。但施工圖設計師還是得注意,,這是責任問題。往個人方面說,,圖紙上簽了自己的名字,,一旦小區里出現著火之類的問題,到時候跑都跑不了,。搜集的資料有所欠缺,,大家可根據自己所在地的規范進行補充。高層(指十層及十層以上的住宅,。)建筑消防車道設計要求: 低層,、多層、中高層住宅的居住區內宜設有消防車道,,其轉彎半徑不應小于6m,。高層住宅的周圍應設有環形車道,其轉彎半徑不應小于12m(有些地方是9米),。1高層建筑的周圍,,應設環形消防車道。當設環形車道有困難時,,可沿高層建筑的兩個長邊設置消防車道,。當高層建筑的沿街長度超過150m或總長度超過220m時,應在適中位置設置穿過高層建筑的消防車道,。 高層建筑應設有連通街道和內院的人行通道,,通道之間的距離不宜超過80m。2 高層建筑的內院或天井,,當其短邊長度超過24m時,,宜設有進
本人收集的論文,希望對大家有幫助,。
原標題:【建筑設計防火規范】滅火救援設施~消防車道7.1.1街區內的道路應考慮消防車的通行,,道路中心線間的距離不宜大于160m,。 當建筑物沿街道部分的長度大于150m或總長度大于220m時,應設置穿過建筑物的消防車道,。確有困難時,,應設置環形消防車道。(條文說明)7.1.1 對于總長度和沿街的長度過長的沿街建筑,,特別是U形或L形的建筑,,如果不對其長度進行限制,會給滅火救援和內部人員的疏散帶來不便,,延誤滅火時機,。為滿足滅火救援和人員疏散要求,本條對這些建筑的總長度作了必要的限制,,而未限制U形,、L形建筑物的兩翼長度。由于我國市政消火栓的保護半徑在150m左右,,按規定一般設在城市道路兩旁,,故將消防車道的間距定為160m。本條規定對于區域規劃也具有一定指導作用,。 在住宅小區的建設和管理中,,存在小區內道路寬度、承載能力或凈空不能滿足消防車通行需要的情況,,給滅火救援帶來不便,。為此,小區的道路設計要考慮消防車的通行需要,。 &
本帖最后由 geyubiao 于 2017-5-6 13:56 編輯 防火規范7.13條 設置環形消防車道7.1.3 工廠,、倉庫區內應設置消防車道。 高層廠房,,占地面積大于3000m2 的甲,、乙、丙類廠房和占地面積大于1500m2 的乙,、丙類倉庫,應設置環形消防車道,,確有困難時,,應沿建筑物的兩個長邊設置消防車道。GB50016-2006中規定的高層廠房的定義為:兩層及兩層以上,,且建筑高度超過24米的廠房,。 問題來了 :廠房 三層 總高15米 占地面積800平 總面積2400平 沿路中間有綠化帶隔離10米 是否需要設置環形消防車道? 土地寬帶只有15米 長60米 沿路=============================================================必須設置消防車道 是不是必須沿長邊設置消防車道么 如過一面臨路 背面需要設置消防車道么,?
消防車道規范
消防車道規范專題,,為您提供消防車道規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防車道規范 相關的專業交流討論,更多消防車道規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題