亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • PKPM關于短肢剪力墻的問題

    PKPM建模的時候,,200墻厚的話,,1700的墻會變成1600的,,這樣PKPM會默認成短肢剪力墻,這個怎么解決呢,,是按軸到軸1700,,還是邊到邊1700?這個問題查過不少帖子,,都沒有得到一個明確的答案,,不過根據PKPM來說,它的計算長度一定是節點到節點的,,那是不是意味著我們1700的墻要建模成1800的了么,?

  • 將剪力墻轉入pkpm的問題~~~~~~

    我建模一般都是直接從建筑圖里把軸線和柱子轉入pkpm的,但是轉剪力墻的時候就不行了,,我是先在cad里把剪力墻畫好,,然后把軸線和剪力墻一起轉入pkpm,轉進去后就整條軸線上都有墻了,。請問怎么把剪力墻轉入pkpm?。炕蛘呤窃趺丛賑ad里加上類似于pkpm的節點,,來控制剪力墻的長度,?

  • pkpm剪力墻超筋了要怎么調啊

    pkpm剪力墻超筋了要怎么調啊

    在pkpm 分析結果時,圖上剪力墻顯示是不是超筋了,,要怎么調啊

  • 將剪力墻轉入pkpm的問題~

    我建模一般都是直接從建筑圖里把軸線和柱子轉入pkpm的,,但是轉剪力墻的時候就不行了,我是先在cad里把剪力墻畫好,,然后把軸線和剪力墻一起轉入pkpm,,轉進去后就整條軸線上都有墻了。請問怎么把剪力墻轉入pkpm???或者是怎么再cad里加上類似于pkpm的節點,,來控制剪力墻的長度?

  • 關于PKPM中剪力墻的問題,!

    我們在建模的時候是不是可以把剪力墻建在模型里面?那剪力墻上是不是還要建一根主梁,?如果我要在剪力墻下做地梁,,是不是還要再建一個標準層(地梁層)?把剪力墻看成深梁,,地梁是不是可以不建成一層,,直接做成一根暗梁,。當把剪力墻建在模型里時,,兩邊的端柱軸力就很小,如果把這個軸力拿來計算基礎的話,,基礎是不安全的,!請不要說復制一個模型出來如剪力墻去掉看柱子的軸力,各位有什么其它的好方法,。我該怎么辦,??,?,??,?,??心急?。,。。,。,。?!

  • 剪力墻用PKPM計算的問題

    在建模的時候,,屋頂單獨建了一個標準層,電梯機房要高出屋面1.5米以上,,所以高出的部分和底下一層的剪力墻開洞就不一致了,,所以用TAT計算是就出錯了,不開洞也不能計算,,我該怎么辦,,希望高手們能幫幫我哦,!謝謝還有就是我有一片剪力墻只在一層開了一個洞,上面的就都是整體墻,,也無法計算了,,就什么好的辦法可以解決嗎,希望高手們能給我出招,!小弟萬分感謝

  • pkpm短肢剪力墻抗震等級

    pkpm2010默認的短肢剪力墻抗震等級提高一級,,而我今天和一個兄弟討論的時候,他看了規范新規范上短肢墻抗震等級不再提高了,,而是降低了軸壓比限值,。二級提高到一級軸壓比正好滿足新規范的要求,但是若是三級提高到二級軸壓比不知道能否滿足新規范0.5的要求,,想問問做過的前輩這時怎么處理,,人為提高要求嗎

  • 老莊PKPM視頻剪力墻框剪

    分享資料現澆混凝土框架、剪力墻,、梁,、板

  • PKPM剪力墻端柱部分怎樣弄?,?,?

    平時工作都是按框架柱輸,然后剪力墻直接建到框架柱的節點上,,雖然建模方便很多,,但是程序計算的時候就把墻柱重疊部分計算多了一遍,軸壓比可能比真實的少了,,剛度也比真實的大了,,特別是端柱很大的時候,感覺偏于不安全,。請問下各位道友是怎樣解決這個問題的,??

  • 菜鳥,,關于PKPM剪力墻配的問題

    菜鳥,,關于PKPM剪力墻配的問題

    請教一下,,紅色線內的那個邊緣構件的配筋在這計算書來看 最小要達到多少配筋面積啊,?是12 嗎,?[ 本帖最后由 luosishun 于 2012-10-7 12:35 編輯 ]

  • pkpm剪力墻墻柱劃分的疑問

    pkpm剪力墻墻柱劃分的疑問

    該地下室外墻的墻柱為什么是轉角墻,這個地方不是一字墻嗎,PKPM這樣劃分邊緣構件不合適,求高手解答.

  • 剪力墻端柱在PKPM里怎么輸入?

    如果剪力墻厚200,,端部需要做一個400x400的端柱,,請問在PKPM里這個端柱是按框架柱輸入還是按400厚剪力墻輸入?配筋時,,端柱是按剪力墻配筋還是按SATWE計算結果按框架柱配筋呢,?新手,望高手解答,,謝謝

  • 求助,關于pkpm剪力墻配筋的問題

    求助,,關于pkpm剪力墻配筋的問題

    說明文件里是這樣講的:Asw表示墻肢一端的暗柱配筋總面積(cm2),如按柱配筋,,Asw為按柱對稱配筋計算的單邊的鋼筋面積,。Aswh為Swh范圍內水平分布筋面積(cm2),。我的疑惑是:什么叫“如按柱配筋,?”是指墻垛過小時的情況么?比如以下這張圖左邊的數字14,,如果是表示墻肢一端是14的話,,那就是說極小的那一部分墻垛要配28.如果是表示暗柱一側為14,乘以2還是28,,是極小的哪一部分墻垛要配28,,還是整個暗柱配夠28就行?(這個地方暗柱是個z字形,,一直延伸到右邊的墻肢上)

  • 關于PKPM建模短肢剪力墻的問題

    墻厚180,,本來滿足節點到節點距離1440以上就不是短肢剪力墻了,兩個標準層同一個部位,,輸出的墻長都是1450,,在SATWE配筋結果顯示中一個為1450正常,另外一個就顯示1426的長度,,我想既然你這個位置比輸入的數值少了24,,那我回到建模把這個墻加長24好了。,。然后從新計算,,但是配筋結果還是顯示1426,我真是醉了= =,。我都檢查不會是樓層組裝標準層搞錯了吧,,啥都沒錯,,誰告訴我一下這咋回事。

  • 求助,,關于pkpm剪力墻計算問題

    小弟現在正做一個混合結構,用pkpm計算剪力墻時發現給出的計算書,,部分構件的設計剪力只有幾十千牛甚至有的為0,,比單工況下作用力還小,想請教高手是什么原因,,我的剪力墻四周有型鋼暗柱,,會不會是它影響了程序計算? SATWE 構件信息一,、構件幾何材料信息 1. 層號 IST = 10 2. 單元號 IELE= 1 3. 構件種類標志 (KELE): 墻-柱 4. 左節點號 J1 = 1195 5. 右節點號 J2 = 1196 6. 構件材料信息(Ma): 砼 7. 構件屬性信息(KE): 8 . 長度 (m) DL = 0.00 9. 截面類型號 Kind = 1 10. 截面參數 (m) B*H = 0.700*11.650 12. 墻分布筋間距 (mm) SW = 150.0 13. 混凝土強度等級 RC = 50.0 14. 主筋強度 (N/mm2) FYI = 300.0 15. 分布筋強度

  • SOS!PKPM的剪力墻的配筋問題。

    高層剪力墻結構,,SATWE給出的計算結果文件中查看混凝土構件配筋驗算簡圖及邊緣構件簡圖,,看出剪力墻ASW=0,HASHW=1,按PKPM手冊應該理解為端柱不須配筋(按規范的構造要求設置構造邊緣構件即可),水平筋面積為在計算參數中輸入的間距下滿足配箍面積100即可。但是用JLQ這個菜單生成的墻配筋和邊緣構造配筋都大于這個計算結果,。墻體配筋按構造僅須8@200即可,,但是用JLQ菜單配筋則達到了10@150(均為一級鋼),但是計算結果中ASW=0.請問各位高手,剪力墻邊緣構件配筋及墻體本身配筋應該怎么做,?是按計算結果自己配筋還是按JLQ菜單?。坎簧醺屑?!

  • PKPM短肢剪力墻長度的判定

    咨詢大家2個問題: 1.PKPM建模L型墻肢:比如墻厚200mm,,兩個節點之間距離正好是1600,此長度正好是8倍,,墻肢實際總長度是1600+100=1700那這個墻體按PKPM計算是短肢墻體么,? 2.如果結構我定義成了普通剪力墻結構,那么短肢剪力墻的傾覆彎矩計算結果從哪里能得到,。

  • PKPM短肢剪力墻輸入方法。

    (1),、剪力墻在PMCAD中的輸入一般來說,,我建議:若剪力墻洞口比較大,即洞口形成的高跨比不小于5時,,洞口之間部分以彎曲變形為主,,則應在洞口兩端各增加節點按連梁方式輸入;若剪力墻洞口不大,,即洞口形成的高跨比小于5時,,洞口之間部分以剪切變形為主,,則應按剪力墻開洞方式輸入。(2),、《高規》將短肢剪力墻定義為墻肢高度與厚度之比為5~8的剪力墻,,同時,《高規》7.2.5條規定不宜采用墻肢高度與厚度之比小于5的剪力墻,;對墻肢高度與厚度之比不大于3的墻,,應按柱的要求進行設計。因此,,在PMCAD中,,我們應盡量避免采用墻肢高厚比在3~5之間的剪力墻,當采用墻肢高厚比不大于3的剪力墻時,,則應按柱的形式輸入,。(3)、在SATWE前處理中,,對于“結構體系”是應設定為“短肢剪力墻結構”還是設定為“剪力墻結構”,,一般應需要進行一遍計算后查看SATWE后處理中的“框架柱傾覆彎矩及0.2Q0調整系數”(WV02Q.OUT)中的短肢墻部分承擔的地震傾覆力矩。若其不大于結構總底部地震傾覆力矩的50%,,則應將“結構體系”設定為“短肢剪力墻結構”,,這也是判定短肢剪力墻結構的上限。超過此上限說明短肢剪力墻

  • 求助關于PKPM中算剪力墻的疑問

    在PKPM中算剪力墻時,假如墻上有門,窗洞,有人會以洞口形式輸進去,有人用輸成梁,請問在什么情況下才能以洞口的形式輸進去?我個人認為應該以連梁形式輸,因為,若以墻上開洞輸,在電算結果當中會發洞口會比實際的洞口小600mm!不知大家怎么理解這一個問題!

  • PKPM輸入數據(剪力墻)示例

    如題,,新手可以下載參考一下,。

點擊加載更多

pkpm剪力墻

pkpm剪力墻專題,為您提供pkpm剪力墻相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與pkpm剪力墻 相關的專業交流討論,更多pkpm剪力墻相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

剪力墻高寬

剪力墻配筋率