亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請問PKPM剪力墻下條形基礎怎么布置,?

    PKPM默認的條基好像是砌體墻的條基,而且用在剪力墻下有些地方條基寬度感覺太大了,。所以希望有大神能告訴我布置剪力墻下條基該怎么設置

  • PKPM關于短肢剪力墻的問題

    PKPM建模的時候,,200墻厚的話,1700的墻會變成1600的,,這樣PKPM會默認成短肢剪力墻,,這個怎么解決呢,是按軸到軸1700,,還是邊到邊1700,?這個問題查過不少帖子,都沒有得到一個明確的答案,,不過根據PKPM來說,,它的計算長度一定是節點到節點的,那是不是意味著我們1700的墻要建模成1800的了么,?

  • 關于剪力墻拉筋布置和長度

    我在網上查找的關于剪力墻拉筋,,兩頭都要成180的彎鉤,,但是我們工地的拉筋是一頭135度,另外一頭是90度,。還有布置我真是看不懂啊,,不是上下對齊布置,圖紙要求是200*200的間距,,也沒有說是梅花試的,,鋼筋工布置的也不想梅花試

  • 將剪力墻轉入pkpm的問題~~~~~~

    我建模一般都是直接從建筑圖里把軸線和柱子轉入pkpm的,但是轉剪力墻的時候就不行了,,我是先在cad里把剪力墻畫好,,然后把軸線和剪力墻一起轉入pkpm,轉進去后就整條軸線上都有墻了,。請問怎么把剪力墻轉入pkpm?。炕蛘呤窃趺丛賑ad里加上類似于pkpm的節點,,來控制剪力墻的長度,?

  • pkpm剪力墻超筋了要怎么調啊

    pkpm剪力墻超筋了要怎么調啊

    在pkpm 分析結果時,圖上剪力墻顯示是不是超筋了,,要怎么調啊

  • 將剪力墻轉入pkpm的問題~

    我建模一般都是直接從建筑圖里把軸線和柱子轉入pkpm的,,但是轉剪力墻的時候就不行了,我是先在cad里把剪力墻畫好,,然后把軸線和剪力墻一起轉入pkpm,,轉進去后就整條軸線上都有墻了。請問怎么把剪力墻轉入pkpm???或者是怎么再cad里加上類似于pkpm的節點,來控制剪力墻的長度,?

  • 剪力墻的分類和布置原則

    一般按照剪力墻上洞口的大小,、多少及排列方式,將剪力墻分為以下幾種類型: 整體墻 沒有門窗洞口或只有少量很小的洞口時,,可以忽略洞口的存在,,這種剪力墻即稱為整體剪力墻,簡稱整體墻,。 當門窗洞口的面積之和不超過剪力墻側面積的15%,,且洞口間凈距及孔洞至墻邊的凈距大于洞口長邊尺寸時,即為整體墻,。 小開口整體墻 門窗洞口尺寸比整體墻要大一些,,此時墻肢中已出現局部彎矩,這種墻稱為小開口整體墻,。 聯肢墻 剪力墻上開有一列或多列洞口,,且洞口尺寸相對較大,,此時剪力墻的受力相當于通過洞口之間的連梁連在一起的一系列墻肢,故稱連肢墻,。 框支剪力墻

  • 布置剪力墻,,要明白這些要點,!

     剪力墻布置原則有哪些?   (1) 縫凸角必布墻,,樓梯,、電梯必布墻,墻墻宜對直聯合,。 (2) 剪力墻間距:

  • 關于PKPM中剪力墻的問題!

    我們在建模的時候是不是可以把剪力墻建在模型里面,?那剪力墻上是不是還要建一根主梁,?如果我要在剪力墻下做地梁,,是不是還要再建一個標準層(地梁層),?把剪力墻看成深梁,地梁是不是可以不建成一層,,直接做成一根暗梁,。當把剪力墻建在模型里時,兩邊的端柱軸力就很小,,如果把這個軸力拿來計算基礎的話,,基礎是不安全的!請不要說復制一個模型出來如剪力墻去掉看柱子的軸力,,各位有什么其它的好方法,。我該怎么辦?,?,??,?,??,?心急?。。,。,。,。?!

  • 兩層底框剪力墻如何布置

    1,、一層有剪力墻的位置還要布置框架梁嗎?2,、結構需要洞口分隔時洞口高度如何?。渴侨〉交A頂到框架梁底嗎?,、pkpm底層計算高度在哪輸入好,,是在本層信息還是樓層組裝時?

  • 剪力墻用PKPM計算的問題

    在建模的時候,,屋頂單獨建了一個標準層,,電梯機房要高出屋面1.5米以上,所以高出的部分和底下一層的剪力墻開洞就不一致了,,所以用TAT計算是就出錯了,,不開洞也不能計算,我該怎么辦,,希望高手們能幫幫我哦,!謝謝還有就是我有一片剪力墻只在一層開了一個洞,上面的就都是整體墻,,也無法計算了,,就什么好的辦法可以解決嗎,希望高手們能給我出招,!小弟萬分感謝

  • PKPM剪力墻下樁基礎的布置

    第一次用PKPM做剪力墻結構,,剪力墻如何布置樁基礎,虛心求助Ing?。,。τ诩袅Φ某信_驗算怎么驗算,,規范都沒明確的說法~~

  • 關于pkpm中剪力墻布置影響計算的問題

    最近拿到一個模型幫忙修改,,框筒結構,,pmcad中建模軸線是對齊柱子的,剪力墻偏軸線有些多,。我想問一下,,筒的剪力墻如果偏得很多,需要布次軸再布墻么,?還是直接軸線偏心布置就行了?因為之前看到一個說法“pkpm偏心布置墻,,其實還是按不偏心算”,。這樣的誤差會有多大?我的模型剪力墻與建筑偏了1m多……就應該重新布置次軸再布置墻了吧,?希望大神給以解答,,謝謝了,!

  • pkpm短肢剪力墻抗震等級

    pkpm2010默認的短肢剪力墻抗震等級提高一級,而我今天和一個兄弟討論的時候,,他看了規范新規范上短肢墻抗震等級不再提高了,,而是降低了軸壓比限值,。二級提高到一級軸壓比正好滿足新規范的要求,但是若是三級提高到二級軸壓比不知道能否滿足新規范0.5的要求,,想問問做過的前輩這時怎么處理,人為提高要求嗎

  • 老莊PKPM視頻剪力墻框剪

    分享資料現澆混凝土框架、剪力墻,、梁,、板

  • PKPM剪力墻端柱部分怎樣弄,?,?,?

    平時工作都是按框架柱輸,,然后剪力墻直接建到框架柱的節點上,雖然建模方便很多,,但是程序計算的時候就把墻柱重疊部分計算多了一遍,,軸壓比可能比真實的少了,剛度也比真實的大了,,特別是端柱很大的時候,,感覺偏于不安全。請問下各位道友是怎樣解決這個問題的,??

  • 關于底框結構布置剪力墻的問題

    底框結構布置墻,,如果某個柱子不布置剪力墻,,該柱子的配筋就特別大,需要每個柱子都布置剪力墻嗎,?甲方老反映配筋過大

  • 這樣布置剪力墻合理嗎,感覺挺亂的

    這樣布置剪力墻合理嗎,感覺挺亂的

    幫我看下這個結構合理嗎?,? 6度區,28層住宅,,這樣布置剪力墻合理嗎,?,?[ 本帖最后由 hvanghai 于 2013-1-10 09:48 編輯 ]

  • 此剪力墻結構梁布置問題

    此剪力墻結構梁布置問題

    最近遇到一個商住樓,底部4層商業,上部15層住宅,,剪力墻布置如圖所示,兩個梁跨度7.1米,,6.9米,。十字交叉。模型計算數據均正常,,就是感覺梁跨度好大啊,,請各位給提寶貴意見,

  • 菜鳥,,關于PKPM剪力墻配的問題

    菜鳥,,關于PKPM剪力墻配的問題

    請教一下,紅色線內的那個邊緣構件的配筋在這計算書來看 最小要達到多少配筋面積???是12 嗎?[ 本帖最后由 luosishun 于 2012-10-7 12:35 編輯 ]

點擊加載更多

pkpm怎么布置剪力墻

pkpm怎么布置剪力墻專題,,為您提供pkpm怎么布置剪力墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與pkpm怎么布置剪力墻 相關的專業交流討論,,更多pkpm怎么布置剪力墻相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高層 剪力墻

11g剪力墻鋼筋計算