  • 關于剪力墻的兩個小問題

    1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,,請問是不是無所謂?。?.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果,。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,,是不是邊緣構件的結果就看低二個,,而一般墻就看wpj.

  • 關于剪力墻與地梁的問題,!

    關于剪力墻與地梁的問題!

    1個18層的剪力墻結構,,1,2層是商鋪,,商鋪內沒什么隔墻。請教下,,如果沒有隔墻的話,,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,,要和剪力墻一起作用,?

  • 這個剪力墻結構可以優化嗎,?

    這個剪力墻結構可以優化嗎,?

    拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,,這既增加成本費用,,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,,這里可以優化成一塊壁板嗎,?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教?。,。?/p>

  • 大家一般怎么畫剪力墻暗柱的,?

    做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?

  • 剪力墻為什么要設置暗柱,?

    剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,,關于剪力墻為什么要設置暗柱,,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用,?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋,?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。

  • 關于剪力墻建模的小問題

    關于剪力墻建模的小問題

    之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為偄闳烁杏X在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”,。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥,?

  • 關于剪力墻暗柱的一些疑問~~~

    剪力墻厚200,兩段墻垂直,,一邊長1700,,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,,轉角延伸300來做呢,?

  • 關于框支剪力墻的一些問題

    1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎,?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,,構架柱和暗柱有什么區別嗎,?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,,套異形柱的子目嗎,?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,,謝謝了,!

  • 關于剪力墻的軸壓比問題

    本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:

  • 大家的剪力墻和連梁都怎么建模,?

    我用梁單元擴展生成剪力墻,,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,,刪除時可以選擇“包括自由節點”么,?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊,。大家都是怎樣操作的呢,?請指點一下吧!謝謝,!

  • 關于剪力墻端柱的若干疑問

    手上有個項目 8度區 11層 剪力墻結構 現在一字墻太多 現在想在一字墻端部增加厚度2h的端柱 現在有幾個問題想問問各位:1.增加端柱是否可以不參與結構計算,,僅為構造加強。2.如果參與計算,,是否變為框架剪力墻??靜待高手解惑,謝謝,。

  • 剪力墻水平筋超近怎么辦

    8度32層兩層地下室一個模型,,算完以后部分剪力墻H顯紅,怎么調可以調過來,,跪求高手指導

  • 求組關于剪力墻筏板基礎

    求組關于剪力墻筏板基礎

    求組各位大神,,這個剪力墻住宅用了600厚筏板,為什么虛線部分要用900厚的局部元寶型變厚度筏板

  • 有關高規中剪力墻底層的疑問,?

    7.2.14 剪力墻兩端和洞口兩側應設置邊緣構件,并應符合下列規定:1 一,、二,、三級剪力墻底層墻肢底截面的軸壓比大于表7.2.14的規定值時,,以及部分框支剪力墻結構的剪力墻,應在底部加強部位及相鄰的上一層設置約束邊緣構件,。---------------------------------------上面是規范,。請問:“一、二,、三級剪力墻底層墻肢底截面的軸壓比”中的底層指的是模型中最下面一層,,還是地下室頂板面上的第一層?也是說這個底層包不包括地下室,?如果二級抗震等級,,地下室軸壓比大于0.3,而一層小于0.3,,需要設置約束邊緣構件嗎,?

  • 剪力墻結構中哪個是邊梁/

    剪力墻結構中哪個是邊梁/

    在對于該層梁哪個是邊梁,和監理爭得比較厲害,,設計單位是名義上是北京的一家不出名的機構,,望眾多高手指出哪個是邊梁,謝謝,。

  • 關于板柱剪力墻建模問題

    正在搞一個舊樓改造,,原結構體系為變截面無梁樓蓋-剪力墻協同工作體系(設計說明的描述),地上4層,。原結構圖中,,各層樓板配筋構造都是無梁樓蓋的配筋構造,但是所有框架柱間都設置了框架梁500X500(設計說明描述為寬梁-加強肋),,請問這種情況到底是框架剪力墻還是板柱剪力墻,?

  • 剪力墻厚度不夠怎么施工,。

    高層剪力墻結構,,由于戶型變化,有個別剪力墻(包括兩個一字型)在底部三層厚度由200mm變厚到250mm和300mm,,但是現場施工仍然施工的200mm,,如何補救?

  • 請問如下的剪力墻支模怎么算

    請問如下的剪力墻支模怎么算

    這是一個水池的外剪力墻,,請問超高支模是分±0.00以下和±0.00以上算高度,,還是說按底板到剪力墻的頂部算高度?

  • 剪力墻的分類和布置原則

    一般按照剪力墻上洞口的大小,、多少及排列方式,,將剪力墻分為以下幾種類型: 整體墻 沒有門窗洞口或只有少量很小的洞口時,可以忽略洞口的存在,,這種剪力墻即稱為整體剪力墻,,簡稱整體墻,。 當門窗洞口的面積之和不超過剪力墻側面積的15%,且洞口間凈距及孔洞至墻邊的凈距大于洞口長邊尺寸時,,即為整體墻,。 小開口整體墻 門窗洞口尺寸比整體墻要大一些,此時墻肢中已出現局部彎矩,,這種墻稱為小開口整體墻,。 聯肢墻 剪力墻上開有一列或多列洞口,,且洞口尺寸相對較大,,此時剪力墻的受力相當于通過洞口之間的連梁連在一起的一系列墻肢,故稱連肢墻,。 框支剪力墻