如圖所示 配筋如果按著規范上給的很大(紫色的是規范給的),,師傅配的比規范大很多,,我問他,,說是計算出來的,,計算比規定的大很有可能,,可是我聽一個講座是,,6度7度區基本是構造配筋,,也就是說計算的比構造的少,,你們怎么看,??還有一個問題是,,如果一張圖紙上有約束邊緣構件,,就不會有構造邊緣構件,他們兩個不可能在一張平面圖上出現對嗎,?,??(一般情況下)
框架剪力墻結構,,經常會出現,,剪力墻端頭有一個柱子,,建模的時候是按照柱子建的,但是我覺得應該就不能按照柱子配筋了吧,,請問這個柱子這一塊具體怎么配筋,,需要注意什么啊。很多人說按照剪力墻配筋,,但是剪力墻柱子比剪力墻厚多了,,把剪力墻的分布筋順延過去還空一塊呢,箍筋怎么配,,求大神指點,。
在《高規》表7.2.15下注二說了“翼墻長度小于翼墻厚度的3倍或端柱截面邊長小于2倍墻厚時。按無翼墻無端柱查表“此條規定是不是可以認為翼墻或端柱不滿足此條規定的都視為無翼墻無端柱考慮呢,,比如附錄D中的墻穩定驗算,,還有考慮軸壓比限值和最小墻厚時,不滿足此條的都按無翼墻無端柱啊,。
我們一般在O4SG330圖籍上都是能查找到標準的暗柱,、角柱、翼柱和端柱各自的配筋構造,,但住宅中的剪力墻往往都是不規則的形狀,,很多是以上幾種相互結合的形式,那么請教各位高人此時該如何配筋呢,?,?
請問剪力墻的連梁和暗梁有什么區別/什么時候設連梁?什么時候設暗梁,?以及連梁的高度如何?。勘热缥业膶痈?.500米,,我開了1500*2100的門洞,,此處是按連梁還是暗梁處理?請高手指教,?
各位 初學做高層 幫忙看下這個剪力墻布置那地方不合適 周期比算不過
圖紙簡介: 多層住宅 剪力墻機構 基礎為筏板基礎 圖紙比較簡潔 投稿網友: xiexiaolei1414 上傳時間: 2013-11-04
高層住宅 剪力墻結構 三級抗震 局部錯層 地下一層 地上部分1~4標準層 層高分別為2900,、1600、1300,、2900(商業4500,、4200,三層住宅和二層商業錯層,第三層住宅和第二層商業頂平) 錯層部分剪力墻加厚為250mm(其他部分200,,穩定性沒有問題) ,,抗震等級提高一級 ,由于是局部錯層 配筋率求0.25~0.5中間的適當數值 現在建模的時候 第四標準層(1300)250mm厚錯層部分的剪力墻 的小跺750mm(墻身2100)變紅 看配筋文件時抗剪不過 請問如何解決,?在線等
我師傅說用手畫。但是我覺得應該還有方法的,。,。PKPM不能出這個圖么
如果是剪力墻那就是暗柱的配筋端部12,8,,中間12+8那短肢墻怎么弄,??是整體配筋的,。墻長1200,,墻厚240,PKPM默認5倍自動配筋還是按剪力墻配筋的么,。短肢墻部分暗柱,,那可不可以整體配筋來滿足數據,配筋配(12+8)x2共40??三級抗震,,加強區1%,,非加強區0.8%最小配筋率或者說有沒更準確的配筋方法,?,?
剪力墻結構 崁固端剛度比主樓首層與 單層車庫有1.65m的高差計算主樓崁固,剛度比計算 是否考慮單層車庫的剛度貢獻,,范圍是多少,?抗規上有個 錯層大于梁高 應作為開洞處理河南省計算崁固,剛度比可以按照1.5考慮嗎,?
房子是14層的10層,,廚房和餐廳間伸出一段95cm寬,,24cm厚的剪力墻,餐廳高度2.63m,,寬度2.25m,,敲剪力墻時候把上方梁的粗鋼筋也切斷,裝修公司說沒有問題,,自己很擔心,,不知道該怎么處理。
求助,,剪力墻型鋼錨固長度,,剪力墻型鋼向上面梁錨固的長度,,查了各種規范查不到,還是取和鋼筋一樣的錨固長度,?求教大神,,謝謝!,!
一共11層,房子在8樓,,裝修公司在裝修的時候把陽臺和客廳的移門兩邊的剪力端墻敲了一部分,,具體的如圖左邊動了20公分右邊動了40公分,今天專門查了當時裝修的時候留下的照片發現右邊好像有四根豎筋被打斷了,,可能還有不少小橫筋,。左邊照片沒看到豎筋。現在非常愁,,是不是影響非常大,,求各位大神告知這個要怎么修復。裝修公司一直說沒問題,,動的人很多,。但是我還是非常不踏實,每天都睡不好,。手畫的不標準,,墻厚應該都是240毫米。求大神指點,。,。。
問題補充:在結構說明中,,與剪力墻同時澆筑的小墻垛大于100的就有鋼筋,,在建筑說明中門窗垛口小于150的為素混凝土,這個墻垛和門窗垛口怎么區分呢,,該怎么處理,,請給出合理的解釋,謝謝大家,。
剛找到的分享一下?。?1G101-1 框架剪力墻梁板,大家學學習習,。
在房屋裝修的時候相信大家都聽過短肢剪力墻,,這是一個很專業的術語,一般人只聽過,,卻對它一無所知,,今天小編就給大家分享這方面的知識,讓大家了解什么是短肢剪力墻,,有哪些類別,。