剪力墻抹灰如何防止空鼓 界面劑 甩漿 噴砂 掛網
大家好,!我最近在做一個部分框支剪力墻的結構,為北京的,,一級抗震,,上部為短肢剪力墻的住宅,,我算的時候一是做為復雜高層結構,,另一就是做為短肢剪力墻,,但我輸入了一些端柱,我們院總工說既然有柱就是框剪結構,,我不太理解,我覺得應該是短肢剪力墻,。請問各位高手,,我在PKPM里是否應該輸入端柱,,端柱的配筋怎么計算?謝謝各位了,!
計算剪力墻箍筋配箍率的時候,核心區面積的計算要扣除保護層厚度,,但是要不要扣除箍筋直徑,?我看施嵐青書上好像是扣除的,,圖集上不扣除?求解,。
高規:7.5.2非抗震設計時,剪力墻端部應按構造配置不少于4根12mm的縱向鋼筋,,沿縱向鋼筋應配置不少于直徑為6mm、間距為250mm的拉筋。按以上說法,是不是可以不設構造邊緣構件?
如題,,各位在設計中遇到四級一般剪力墻結構構造邊緣構件的設計時,,要不要滿足0.68%的體積配箍率要求。高規是沒有說明的,,而查04SG330剪力墻邊緣構件圖集,,一般構造邊緣構件只要滿足加強區6@200,,其他部位6@250的構造要求,。小弟初次進行剪力墻配筋,,望各位仁兄明示。
新手做設計,,請問一下在做剪力墻的時候,,要不要有梁直接穿墻而過,,在PKPM建模時,應該怎么處理,,謝謝,?另外,,再請教一個問題:就是墻肢與墻肢之間的連梁在建模時,,應該是以梁來建模還是以在整片剪力墻上開洞來建模呢,?對于第二個問題,現在算是比較理解了,。真心謝謝大家,,對于第一個問題,,我查閱了有關資料,是這樣子寫的:帶邊框剪力墻的抗震性能明顯優于矩形截面的剪力墻,。設置端柱特別是加密端柱的約束箍筋可以延緩剪力墻內受壓縱筋的壓屈,提高端柱核心區混凝土的抗壓強度,,增強剪力墻的受彎承載力,,提高結構的延性和耗能能力。設置于每層樓蓋結構標高處的橫梁則可以作為剪力墻的加勁肋,,可以有效地阻止墻體內斜裂縫的開展,,提高剪力墻的抗剪能力。同時也加強了整體性,。(梁通??梢园雌胀蚣芰旱臉嬙炫浣罴纯桑诮V袘撊绾尾僮髂??)既然有這些好處,,那么在建模中通常是怎樣來做的呢?實際工程中又是怎么做的,?現在,,根據樓下們的意見,結合自己查了《高規》7.1.8 剪力墻開洞形成的跨高比小于5的連梁,,應按本章有關規定進行設計,,當跨高比不小于5時,宜按
一般使用鋁模后,,混凝土的平整度和垂直度都能滿足不抹灰的要求,,我們工地打算對使用鋁模施工后的剪力墻不抹灰,,只掛膩子
本人第一次做高層,,15層辦公樓,,建筑方案在兩端電梯間和中間電梯間處設混凝土墻。建筑70多米長,,在中間電梯間一側設抗震縫,。請問各位大俠,怎么確定要不要設剪力墻,?在哪兒設,,設多少?用純框架可以嗎,?
交底內容:內墻抹灰工程:本工程需進行抹灰的施工面主要為砌塊墻面,;砼墻墻面(墻面基層處理打磨,超差部分用水泥砂漿修補),。為一般抹灰工程。1,、材料要求1.1、水泥:采用Po.325水泥,,水泥應按品種,、標號,、出廠日期分別堆放,并保持干燥,,不同的水泥不得混用,并分批量進行復試,,合格后方可使用,。1.2,、細骨料:宜使用中砂,含泥量不超過5%(用于混凝土時為3%),使用前用5mm孔徑的篩子過篩,。2,、主要機械設備準備2.1、主要工具:砂漿攪拌機,、5mm的篩子、灰斗,、大平鍬、小平鍬,、除抹灰工一般常用工具外,,還應有軟毛刷,、鋼絲刷,、粉線包,、噴壺,、小水壺、水桶,、米厘條,、分格條等。3,、作業條件3.1、抹灰工程必須在混凝土結構工程,、砌體工程全部完成,對墻體上被剔鑿的管線槽,、洞進行整修完善,,對高于墻面的砼應剔鑿并經過有關部門驗收合格后施工。
拿到施工藍圖后,,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,,這既增加成本費用,也增加施工難度,,如下圖:出于成本和施工難度考慮,,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求,?望高手賜教?。?!
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,,這個工作量就感覺比較大,,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的,?
1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,,商鋪內沒什么隔墻,。請教下,如果沒有隔墻的話,,是不是地梁可以取消,?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用,?
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,,請問是不是無所謂啊,?2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果,。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,,是不是邊緣構件的結果就看低二個,,而一般墻就看wpj.
剪力墻為什么要設置暗柱,?最進在學習預制結構設計,,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么,?暗柱中的箍筋起什么作用,?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點,。
高層 剪力墻結構 屋頂的小塔樓 如電梯機房 水箱間 屋頂構架等等位置處標準層的剪力墻為普通剪力墻 ,,墻長1700~2700不等,。到小屋面一層,剪力墻有兩種做法:1.標準層墻全部升起來,。(前提是到小屋面不影響開門開窗等)2.標準層剪力墻僅在塔樓角部升起來,,如長墻變成 L形柱(200*500*200*500) 或者 矩形柱 (200*500)這兩種方式哪種好,哪種合理,?歡迎大家討論,!高層頂部的鞭梢效應剛度突變等等影響有多大
一、好像看見許多外墻保溫都不留真縫,,都是通過涂料做出的假分隔縫,。這樣大面積施工會不會造成保溫開裂、空鼓,?二,、也見過保溫上留真縫的,但是真縫是在窗邊及外墻轉角處因事先做過水泥護角,,導致用分隔條做真縫時造成兩側不能交圈,,效果不美觀。
剪力墻厚200,,兩段墻垂直,,一邊長1700,一邊長1500,,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,,1500的部分考慮為短肢剪力墻,,轉角延伸300來做呢?
之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”,。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?
1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎,?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,,構架柱和暗柱有什么區別嗎,?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,,套異形柱的子目嗎,?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,,謝謝了,!