請問哪位大蝦知道中央空調如何清洗?要些什么設備,?謝謝了!
風系統的新排風,,到最后涉及到風壓,,一般是按照公式算局部阻力、沿程阻力,。有沒有個大概的估算:比如一米鐵皮風道損失幾帕,,等等
潔凈空調風量冷量都很大,在全新風系統中,既要保證潔凈度,又在保證較大的冷負荷.較大的冷負荷可以選用大功率的全新風機組;但是要控制好潔凈度,過濾系統要求很高,因為新風所含的粉塵大得驚人,是非全新風潔凈空調中回風的幾十到幾百萬倍,大家對這種問題怎么處理?有沒有一種專門預處理新風的過濾器(或過濾系統),可以有效地降低新風的含塵量?
冬天 室內供氣溫度=(室內溫度-室外溫度)*熱交換效率+室外溫度夏天 室內供氣溫度=室外溫度-(室外溫度-室內溫度)*熱交換效率 我是南京潔能緣環境科技有限公司的 馮小全 13451519449產品有全熱交換器 新風換氣機 轉輪式全,、顯熱交換器 板式全,、顯熱交換器轉輪式熱回收空氣處理機組 板式熱回收空氣處理機組
中央空調技術交底(風系統)
濰坊全新風系統機組空調一方面可以確保新風,又避免采暖期間新風量過大造成的能源浪費,,同時可以避免業主過分的節約,,比如說夜間開空調,,把窗戶所有都密閉,導致新風量不夠帶來的危害,。新風凈化空氣機組的傳輸方式采用置換式,,而非空調氣體的內循環原理和新舊氣體混合的不健康做法,戶外的新鮮空氣通過負壓方式會自動吸入室內,,通過安裝在臥室,、室廳或起居室窗戶上的新風口進入室內時,會自動除塵和過濾,。同時,,再由對應的室內管路與數個功能房間內的排風口相連,形成的循環系統將帶走室內廢氣,,集中在排風口“呼出”,,而排出的廢氣不再做循環使用,新舊風形良好的循環,。更多產品信息請關注山東廣大工程設備有限公司小編,。
在國家規范GB50243-2002的11.2.3有關系統無生產負荷調試的條文中有以下2條: 1,、系統總風量與設計風量的偏差不應大于10%; 2,、空調冷熱水,、冷卻水總流量測試結果與設計流量的偏差不應大于10%; 現請各位暖通界業內同仁實話實說地做以下選項的選擇(可以是多項選擇),,我很想了解大家對此的認識看法,。謝謝!
剛接了一個綜合樓,,對其一,,二層的空調系統沒有實際設計經驗,希望大家幫看?,指出錯誤,!謝謝……尤其是其中風管布置及排風排煙風機的放置,望大家多多指教??!
現有一個計算機機房,長30m,,寬8m,,鋪設500mm高的架空地板,以地板下空間作為送風靜壓箱,,在地板上開送風口,,在吊頂開回風口,利用吊頂內空間作為回風靜壓箱,。該計算機機房空調系統選用2臺精密空調,,單臺風量12800m3/h,機外余壓170Pa,。我想知道送風距離是否能到達最遠的30m,?水力計算怎么算?是否可以按照風管水力計算軟件來做,?如果可以的話,,局部阻力系數怎么確定?地板下空間有很多電纜橋架和地板支架,。
在我過去公司里,我們設計時,為了系統風量調節方便,一般我們都會在接向主管的支管里放一個手動調節閥,。可現在換了間公司后,,這里的(老大)卻說這樣做不好,,一般都不放。那么一個風管系統下來,,就只有風口和主管接口去放,,其它置位都不放。請問各位高手,,這樣合里不,?
空調負荷包括空調冷負荷和空調熱負荷??照{冷(熱)負荷指為將室內的空氣參數維持在設計參數狀態,,單位時間內需向建筑提供的冷(熱)量。這是一個受室內設計參數,,室內人員,、設備等散熱和散濕量,圍護結構性質,,室外空氣環境參數(包括溫度,、濕度、氣流速度等),,太陽輻射強度等諸多因素影響的變量,。讓空調系統恰如其分地提供冷(熱)量,以滿足設計計算狀態下建筑物的需求,,并隨時適應建筑物空調冷(熱)負荷及其變化的需要是空調設計的根本目的,。 在空調系統設計過程中,空調負荷計算是第一步,??照{負荷的計算應包括空調設計計算負荷的確定和各時段負荷的分析,;其次,設備的容量必須滿足空調設計計算冷(熱)負荷的要求,;另外設備的配置應適應空調負荷變化的特點
請問圖中空調風機系統APk3a的wp1回路需要加設變頻器以及電抗器呢,?具體在什么情況下需要呢,?請大大們解答下,謝謝啦?。,。?/p>
最近看書發現很多供暖系統都采用了分戶計量的設計方案,而在空調系統的設計中卻沒有看到過這種方案,。這是為什么?空調系統不需要分戶計量嗎,?還是在技術上難以實現,?還是沒有必要?我個人覺得大型寫字樓里邊就很需要實現分戶計量啊,。不然怎么收費,?還是這已經在應用了,我不知道,。如果是,,能否麻煩大家給介紹一下?期待您的解答,,謝謝,!
空調風系統
空調風系統專題,為您提供空調風系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空調風系統 相關的專業交流討論,,更多空調風系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題