亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 濰坊全新風系統機組空調

    濰坊全新風系統機組空調一方面可以確保新風,又避免采暖期間新風量過大造成的能源浪費,,同時可以避免業主過分的節約,,比如說夜間開空調,,把窗戶所有都密閉,導致新風量不夠帶來的危害,。新風凈化空氣機組的傳輸方式采用置換式,,而非空調氣體的內循環原理和新舊氣體混合的不健康做法,戶外的新鮮空氣通過負壓方式會自動吸入室內,,通過安裝在臥室,、室廳或起居室窗戶上的新風口進入室內時,,會自動除塵和過濾。同時,,再由對應的室內管路與數個功能房間內的排風口相連,,形成的循環系統將帶走室內廢氣,集中在排風口“呼出”,,而排出的廢氣不再做循環使用,,新舊風形良好的循環。更多產品信息請關注山東廣大工程設備有限公司小編,。

  • 關于全新風系統的潔凈空調

    潔凈空調風量冷量都很大,在全新風系統中,既要保證潔凈度,又在保證較大的冷負荷.較大的冷負荷可以選用大功率的全新風機組;但是要控制好潔凈度,過濾系統要求很高,因為新風所含的粉塵大得驚人,是非全新風潔凈空調中回風的幾十到幾百萬倍,大家對這種問題怎么處理?有沒有一種專門預處理新風的過濾器(或過濾系統),可以有效地降低新風的含塵量?

  • 數據中心全新風空調系統設計

    收錄于話題 隨著大數據時代的到來,,數據中心的發展越來越迅速,而數據中心節能方面的探索也越來越多,。關于間接蒸發冷卻制冷以及帶自由冷卻模塊風冷直膨空調的發展也很成熟,。介紹了一些全新風空調節能系統的設計思路及適用性。 將室外的新風

  • 關于全新風空調系統的幾點疑問(急求幫助)

    目前在做一個全新風的中央空調系統,,有幾點不明白,,希望各位同行不吝賜教:1.我以前都是根據風量乘以室內外焓差來計算新風冷負荷的,但是現在冷量要同時負擔室內的圍護結構冷負荷,,還是這樣計算嗎,?!2.我在節能規范上看到要盡量加大溫差節能,,于是夏季送風溫差確定為8度,,但是設計手冊上說冬季送風溫差可以大于夏季的,不知道要取多少合適,?3.在計算系統加濕量時候,,看到有的用室內外參數含濕量差,有的用送風狀態點和加濕前空氣的含濕量差,,到底哪個對呢,?而且有的說是用夏季的參數來計算冬季的加濕量,這樣我覺得不對吧,!如果我用的全新風系統,,那么是不是用的送風狀態點和室外空氣狀態點含濕量差來計算?,!由于第一次接觸這種系統,,所以很多問題可能比較弱智了,還是希望各位大蝦能夠賜教,,先在此謝過了,!

  • 全新風系統的負荷怎么計算,?

    南方有個工程,,工藝對風量有要求,32萬風量,,全新風,。室內設計溫度28度正負2度,相對濕度65%,,室外干球計算溫度35度,、濕球28.3度,請問新風負荷怎么計算,。室外焓差我查焓濕圖是91.7kj/kg,,現在室內余熱提不出來,就計算32萬新風量的新風負荷,,不知道怎么計算,?是取室內設計狀態點的焓值還是取送風狀態點的焓值? 這個工程用的是組合式空調,,有表冷段,,我看書上表冷段都是冷卻干燥,但是我看很多書上表冷后的空氣終狀態相對濕度都是95%,,這是為什么,,不可能表冷后濕度這么高啊,濕度應該降低才對,。我認為表冷段的負荷應該是新風負荷減去加濕段的負荷吧,,所以空調新風負荷應該取送風狀態點的焓值,然后經過加濕段,,由該段承擔濕負荷,。工藝提不出室內余熱余濕,也就沒有熱濕比線,,也就無法確定送風狀態點,,不知道這種全新風情況下的負荷怎么計算,望高手指導交流,,謝謝,。[ 本帖最后由 hwkkz 于 2009-5-9 17:05 編輯 ]

  • 全新風空調系統的節能與凈化設備問題

    全新風空調系統的節能與凈化設備問題.pdf

  • 全新風系統的負荷如何計算,?

    南方有個工程,,工藝對風量有要求,32萬風量,,全新風,。室內設計溫度28度正負2度,相對濕度65%,,室外干球計算溫度35度,、濕球28.3度,,請問新風負荷怎么計算。室外焓差我查焓濕圖是91.7kj/kg,,現在室內余熱提不出來,,就計算32萬新風量的新風負荷,不知道怎么計算,?是取室內設計狀態點的焓值還是取送風狀態點的焓值,? 這個工程用的是組合式空調,有表冷段,,我看書上表冷段都是冷卻干燥,,但是我看很多書上表冷后的空氣終狀態相對濕度都是95%,這是為什么,,不可能表冷后濕度這么高啊,,濕度應該降低才對。我認為表冷段的負荷應該是新風負荷減去加濕段的負荷吧,,所以空調新風負荷應該取送風狀態點的焓值,,然后經過加濕段,由該段承擔濕負荷,。工藝提不出室內余熱余濕,,也就沒有熱濕比線,也就無法確定送風狀態點,,不知道這種全新風情況下的負荷怎么計算,,望高手指導交流,謝謝,。

  • 空調機組全新風/排風監控仿真系統

    空調機組全新風/排風系統比新風機組系統增加了回風系統和排風系統,,其目的是為節約能源,凈化室內空氣,,并可與消防系統聯合排煙,。 為了節約能源,空調機組全新風/排風系統增加了回風系統,,因此就要增加新風,、回風空氣的溫度、濕度檢測點,,由于新風與回風混合處空氣溫度,、濕度不均勻,因 此在空氣混合處不加溫度,、濕度測試點,。為了與消防系統配合,在火災情況下能夠自動排煙,,同時在無火災正常情況下為凈化空氣,,增加空氣流通,,也需要排風,因 此又增加了排風系統,,其監控功能如下: (1)送風溫度監控:由送風通道的溫度傳感器T實測送風溫度,信號送入DDC中,,與送風溫度設定值進行比較,,采取PID控制,由DDC發出指令控制加熱器 (或表冷器)上的電動調節閥TV1(或TV2)的閥門開度,,用以調節熱水(或冷水)流量,,使送風溫度控制在設定的范圍內,使室內的溫度保持相對恒定,。 (2)送風濕度監控:由送風通道的濕度傳感器H實測送風通道的濕度信號,,送入DDC中與濕度設定值進行比較,由DDC輸出信號,,控制冷水閥TV1(或蒸汽 閥TV3)的開度,。比如,夏季環境溫度高,、濕度大,,可以通過開大表冷器上的冷水閥門進

  • 全新風空調系統控制感應探頭的安裝位置

    請問各位大俠 全新風空調系統控制感應探頭的安裝位置,應該是在哪里比較好,。我們公司現在的安裝位置都是在送風管道上,。請問合理嗎?

  • 全新風節能型屋頂空調機

    全新風節能型屋頂空調機參數性能表

  • 全新風系統空氣處理方式

    全新風系統,,對濕度要求不高,,空氣處理過程采用哪種方式節能?1.室外狀態直接處理到機器露點,,露點直接送風2.室外狀態直接處理到O點(溫度比室內點低6度左右)送風3.其他方式··········

  • 潔凈室全新風空調如何算冷量?

    我公司經常做萬級的潔凈室,,而且經常需要全新風全排,,我不知道怎么算冷量,所以想請教各位大俠,,如:一個200平方的潔凈室,,換氣次數為15次,吊頂為2.6m,地點廣州,,需要選多大冷量的全新風潔凈空調,?

  • 全新風系統如何弄,,來幫忙一下

    有一個車間改造項目,,車間面積只有90m3,,內有設備排氣,排氣量12000m3/h,,排出的為廢氣,,不可作為回風用,擬采用全新風系統,,新風量為12000m3/h室內設計參數要求為:溫度24+-2℃,,濕度50+-10%室外空氣狀態點為:干球溫度34.6℃,濕球溫度28.2℃(上海地區參數)室內冷負荷為25kw(不含新風冷負荷),,室內散濕量按5人計算,,查設計手冊每人散濕量為219g/h。按照以上參數設計全新風空調箱,,制冷量,,制熱量,加濕量,,如何計算,?焓濕圖上過程如何表示呢?

  • 直流空調系統(全新風)極端天氣下是否能處理室內負荷

    請教一下,,某項目屬于危險品庫房,,有溫度要求,控制在28以下,。濕度無具體要求,。采用全新風直流空調系統。計算根據室內負荷及送風溫差得出送風量,。新風空調箱的總負荷采用室內負荷加新風負荷來確定,。但如果在極端天氣下比如38度以上,相對濕度70%時,。如果仍然處理到o點,,計算下來自身的新風冷負荷已經超過了空調箱處理的冷量。這樣空調箱無法再負擔室內負荷,。是否存在上述的情況,,如果真是如此直流系統如何在炎熱的天氣下正常保證室內溫度的?做過直流系統的大俠請給予幫助,。多謝

  • 機房空調新風系統如何設計?

    已知機房面積S,,設備總用電功率P,,機房溫濕度要求為21-25度,40-70%,春秋季節引新風到機房(利用新風降溫,、濕),。問:如何計算機房所需冷負荷?新風量,?如濕度不夠,,如何計算加濕量?請高手相助,!有詳細計算資料最好了,!

  • 凈化空調系統的新風處理

    從凈化工程空調系統的分類組成,通過數據對新風凈化處理不良的危害性進行論述,,指出新風凈化處理的重要性、必要性,,提出新風凈化處理的具體措施及推廣意義,。

  • 風冷式分體空調能處理全新風嗎,?

    風冷分體式空調,壓縮機定頻,制冷時,,蒸發器側為全新風,,即室內機與室外機所處環境溫度相同,這種空調能制冷嗎,?會有什么故障,?

  • 風冷全新風空調機的設計探討.rar

    風冷全新風空調機的設計探討.rar

點擊加載更多

全新風空調系統

全新風空調系統專題,為您提供全新風空調系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與全新風空調系統 相關的專業交流討論,,更多全新風空調系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

空調自控系統

排水天溝