北京工程打孔樓板打孔51755652北京旺達工程鉆孔拆除加固服務公司24小時服務專線:010-51755652 北京旺達工程鉆孔拆除加固服務公司專業打孔/工程打孔/樓板打孔/墻體開門開窗服務 我公司專業承接單位,個體,,工地及舊樓改造工程打孔,開門洞,。專業的設備, 進行空調打孔,油煙機打孔,浴灞打孔,,熱水器打孔,,工程打孔,工程爆破,,樓板拆除,,水鉆切割開門,,開窗,,玻璃打孔,樓板開孔,,線管孔,,煙道孔 水管孔,煤氣孔,,承重墻鉆孔,,重墻開門 ,開洞等,,(1公分--25公分)難度較大孔均可鉆孔,。服務于北京市.河北省周邊地區施工力量雄厚,擁有大量先進的機械和設備,,可根據建筑物的結構特點及周噃境,,選擇相應施工機械和施工手段 ,具有速度快,、費用低,、安全可靠、對周噃境干擾小等特點,。 鋼筋混凝土鉆孔切割: 1新建筑物的鋼筋混凝土樓板,、墻體及磚石、地板鉆孔,。 2水電安裝部門上下水管道,、暖氣管道、排給水管道鉆孔,。 3燃氣安裝部門在新老住宅,、樓宇鉆煤氣、天然氣管道孔,、通風,、通氣孔。 4空調機安裝的固定,、
家里住6樓頂層,,90平方,內部倒樓板40平方做復式(底下有好幾面墻頂著),,沒放植筋膠,,沒有鏟掉墻面的2-3厘米的水泥和白灰,直接打孔打到圈梁上,,打孔深度可能5-6厘米(由于沒鏟2-3厘米的水泥,,所以是把水泥和白灰的厚度也算上的),有些孔打偏了,,鋼筋從圈梁的下面穿了出來,。我希望報廢。這樣的樓板打到報廢的級別了嗎,?
1:產生的原因是什么?2:有補救的方法嗎?什么樣的方法?3:需做防水嗎?什么樣的防水材料成本低而且效果好?4:怎么預防?5:是否影響板結構?6:謝謝你們的回答!!
大家好,,我在布左右標注都是540的板負筋,,該怎么布?我能想到的有幾個方法:1,、新建板負筋,,定義屬性左標注540,右標注540,。然后用“畫線布置”的方法從A點拉倒B點,。 再新建板負筋,定義屬性左標注540,,右標注0,。然后用“畫線布置”方法從B點拉倒C點。2,、新建板負筋,,定義屬性左標注540,右標注0,。然后用“畫線布置”方法從A點拉倒C點,,點左側板。再新建板負筋,,定義屬性左標注540,,右標注0,。然后用“畫線布置”方法從A點拉倒B點,點右側板,。我想我迷惑的關鍵是我沒去過現場,,不知道長的負筋(即左右標注都是540)和短的負筋(即只有左標注是540,而右標注是0)的區別,。我問一下,,長負筋能用兩個短負筋加起來畫么?謝謝,,請教教我這個小白吧,!:'(
如圖,,試過在兩邊加柱子,,沒有生成兩個陽臺樓板,梁加了,,而且線也閉合了,。
北京永宏專業打孔/工程打孔/樓板打孔/墻體開門開窗服務公司我公司專業承接單位,個體,,工地及舊樓改造工程打孔,,開門洞。專業的設備,, 進行空調打孔,,油煙機打孔,浴灞打孔,,熱水器打孔,,工程打孔,工程爆破,,樓板拆除,,水鉆切割開門,開窗,,玻璃打孔,,樓板開孔,線管孔,,煙道孔 水管孔,,煤氣孔,承重墻鉆孔,,重墻開門 ,,開洞等,(1公分--25公分)難度較大孔均可鉆孔,。 本公司在五棵松,,洋橋,,宣武,國貿,,西單,,馬甸,四元橋,,中關村,清河,,北苑,南苑等設立分部,。技術過硬,,實力雄厚。從客戶的角度出發,,為客戶提供,,高質量,低價格,,及時快捷的服務,。本部本著一切為客戶排優解難為您服務的宗旨以信譽求發展。 鋼筋混凝土鉆孔切割: 1. 新建筑物的鋼筋混凝土樓板,、墻體及磚石,、地板鉆孔。 2. 水電安裝部門上下水管道,、暖氣管道,、排水管道鉆孔。 3. 燃氣安裝部門在新老住宅,、鉆煤氣孔,、天然氣管道孔、通風,、通氣孔,。 4. 機械、設備安裝的地錨孔,、橋梁扶手,、交通安全防護攔安裝鉆孔 5. 公路、壩,、機場,、混凝土質量檢測取樣鉆孔。 6. 舊樓
北京永宏專業打孔/工程打孔/樓板打孔/墻體開門開窗服務公司我公司專業承接單位,,個體,,工地及舊樓改造工程打孔,開門洞,。專業的設備,, 進行空調打孔,,油煙機打孔,浴灞打孔,,熱水器打孔,,工程打孔,工程爆破,,樓板拆除,,水鉆切割開門,開窗,,玻璃打孔,,樓板開孔,線管孔,,煙道孔 水管孔,,煤氣孔,承重墻鉆孔,,重墻開門 ,,開洞等,(1公分--25公分)難度較大孔均可鉆孔,。 本公司在五棵松,洋橋,,宣武,,國貿,西單,,馬甸,,四元橋,中關村,清河,,北苑,,南苑等設立分部。技術過硬,,實力雄厚,。從客戶的角度出發,為客戶提供,,高質量,,低價格,及時快捷的服務,。本部本著一切為客戶排優解難為您服務的宗旨以信譽求發展,。 鋼筋混凝土鉆孔切割: 1. 新建筑物的鋼筋混凝土樓板、墻體及磚石,、地板鉆孔,。 2. 水電安裝部門上下水管道,、暖氣管道、排水管道鉆孔,。 3. 燃氣安裝部門在新老住宅,、鉆煤氣孔、天然氣管道孔,、通風,、通氣孔。 4. 機械,、設備安裝的地錨孔,、橋梁扶手、交通安全防護攔安裝鉆孔 5. 公路,、壩,、機場、混凝土質量檢測取樣鉆孔,。 6. 舊樓
要買樓 拿來兩個樓的樓板打孔樣 大家給看看那個好
北京永宏專業打孔/工程打孔/樓板打孔/墻體開門開窗服務公司我公司專業承接單位,,個體,工地及舊樓改造工程打孔,,開門洞,。專業的設備, 進行空調打孔,,油煙機打孔,,浴灞打孔,熱水器打孔,,工程打孔,,工程爆破,樓板拆除,,水鉆切割開門,,開窗,玻璃打孔,,樓板開孔,,線管孔,煙道孔 水管孔,,煤氣孔,,承重墻鉆孔,重墻開門 ,,開洞等,,(1公分--25公分)難度較大孔均可鉆孔。 本公司在五棵松,洋橋,,宣武,,國貿,西單,,馬甸,,四元橋,中關村,清河,,北苑,,南苑等設立分部。技術過硬,,實力雄厚,。從客戶的角度出發,為客戶提供,,高質量,,低價格,及時快捷的服務,。本部本著一切為客戶排優解難為您服務的宗旨以信譽求發展,。 鋼筋混凝土鉆孔切割: 1. 新建筑物的鋼筋混凝土樓板、墻體及磚石,、地板鉆孔,。 2. 水電安裝部門上下水管道、暖氣管道,、排水管道鉆孔,。 3. 燃氣安裝部門在新老住宅、鉆煤氣孔,、天然氣管道孔、通風,、通氣孔,。 4. 機械、設備安裝的地錨孔,、橋梁扶手,、交通安全防護攔安裝鉆孔 5. 公路、壩,、機場,、混凝土質量檢測取樣鉆孔。 6. 舊樓
弱弱的問一下,,畫樓板鋼筋的時候為什么規號,?!,?計算機編完號后,,如果有修改,,可能會打亂原有的編號,編號多的話,,手動改會是很頭疼的事,,請問各位前輩這個問題是怎么處理的?????,!
前天領導要求去做樓板碳化檢測,,后來是搭了人字梯站上去,,敲開新鮮面了,也注射化學藥劑了,,但是碳化深度在樓板頂板,,不好檢測到碳化深度呀? 麻煩各位同仁教教樓板頂板怎么樣才能檢測到碳化深度,,先在這里謝謝大家了,!
渝中區建設工程質量監督站于2011年0月0日對實體板作了檢測、發現個別板厚度達不了要求,。四,、加固及打磨措施根據檢測報告“00000000”中不合格測點、進行厚與薄的點位分類:一)板厚了要打磨的點有:1,、12.3m層3-4/A-B板厚為120mm其測點2實測值為132mm2,、12.3m層3-4/E-C板厚為120mm其測點3、4實測值分別為130mm,、129mm3,、23.9m層14-16/Q-P板厚為100mm其測點5實測值為112mm4、23.9m層14-16/P-M板厚為100mm其測點3實測值為109mm5,、23.9m層14-16/L-K板厚為100mm其測點2,、3、5實測值為110mm,、109mm,、109mm6、26.8m層9-11/N-L板厚為100mm其測點1實測值為111mm7,、26.8m層7-9/N-L板厚為100mm其測點1實測值為109mm8,、26.8m層15-13/A-B板厚為100mm其測點1、2實測值為112、109mm上面8個位置的12個點過
各位同行: 現在手頭有個工程項目,,設計院提供的冷熱負荷為:空調冷負荷:3844kw,;熱負荷:1982kw,而我現在選擇兩臺我公司地源熱泵機組,,機組參數:?jiǎn)闻_(tái)制冷量1965.8KW,,制熱量1993.4,制冷輸入功率302.7KW,,制熱輸入功率384.8KW?,F(xiàn)在需要確定室外側地埋管的打井數,我的思路是這樣的,。首先按冬季制熱量確定打井數量KW:冬季從地下獲取的熱量為1993.4-384.8=1608.6KW,,冬季制熱期間設計時可取換熱能力的值,即45W/m(井長),,具體計算公式如下:L=Q/45 其中 ——豎井總長,,mQ——冬季從土壤吸收的熱量,W,,分母“45”是冬季每米井長散熱量,,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考慮到工程的實際情況,,并根據施工場地現場條件,,每個豎孔暫定為80米??讖綖椤?50,,孔間距為5m。根據下式計算豎孔數目:N=L/H=35747/80 =447(個) ,。 打地埋管井447口能滿足冬季要求,,考慮土壤熱平衡措施設計,該建筑空調熱負荷遠小于冷負荷,,夏季需采用冷卻卻塔輔助排熱?,F(xiàn)在我想知道,冷卻塔的數量和水流量是如何
前幾天看到詢問關于“樓承板組合樓板的計算”的內容,,本人倒是計算過,自覺還蠻認真的,,發來給大家看看,,以期拋磚引玉。本人以前基本不發帖,,如不符規矩,,請諒解,刪了就是
1、首先要檢查的就是房屋的外墻,,看看否有裂縫,,濟南裝飾公司解釋說這也潛在的發現了墻體是否是漏水。 2,、承重墻作為家里墻體中重要的一部分,,檢查是否有裂縫是非常重要的,裂縫是否貫穿整個墻面且穿到背后,,是否有傾斜性裂縫(有結構安全隱患),。 3、承重墻是否有貫穿裂縫且在不同樓層墻體的同一位置均出現有方向,、有規則的裂縫(有結構安全隱患),。 4、檢查樓板(地面和頂板)是否有對穿型裂縫(與房屋橫梁平行的裂縫),,根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第8.1.1條規定,,裂縫寬度在現行設計規范允許范圍(0.3mm)內屬一般缺陷,不影響現澆板的承載能力,。雖然裂縫短時間內不會對房子造成影響,,但是對以后的影響是非常大的。 5,、檢查樓板(地面和頂板)是否有受力裂縫,,這種情況一般出現在支座處的板面,或板中部的板底,。此類裂縫一般表示為與墻角呈45°的裂縫,、與橫梁垂直的裂縫等,這種裂縫往往不對穿,,形狀外寬內窄,。應該說這類裂縫往往對結構安全和耐久性都有影響,是需要業主認真對待的,。 6,、最后要檢查的就是陽臺、雨蓬等懸挑結構板了,,如果這些地方有裂縫,,說明存在結
第一次畫圖,現在有幾個問題,,請教一下大家1.地下室頂板180厚,,是不是必須雙層配筋2.支座通長后,在滿足pm計算結果后,,是不是還一定要配扣筋啊
相關規范對于樓板并未做出配箍,而是通過混凝土提供抗剪能力,,所以對最小板厚有8MM的規定,,那么有很多跨連續樓板為了滿足抗剪要求而加大了板厚,為何不進行配箍筋呢,?這會不會要經濟合力些呢,?如果可以?應該怎么配置????,?
這個公式里我指向的數值是什么意思,,這個公式我在書上怎么沒找到!懂的幫幫忙?。,。?/p>
如下圖所示,,陰影部分的板降板100 ,,那么負筋是否還可以這么設置呢?
1.5米X2.7米的風井洞口,,需要封堵,,請問有什么方法。植筋做板的話,,植筋是否只能用直徑12的鋼筋,,因為加固規范中只有12的有鉆孔直徑,再小就沒有了,,是不是意味著不能用直徑10個以下的鋼筋?風井四邊是200寬的梁,,植筋的埋深按規范計算需要270,不夠?,該怎么處理,。還有一個就是在一個4X4米的板(板厚120)中間有一個400X1000的洞,現需要堵上,,該怎么做,,植筋的話,120厚的板是否施工不好操作,,埋深270的話,,估計板容易裂吧。
樓板打孔
樓板打孔專題,,為您提供樓板打孔相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與樓板打孔 相關的專業交流討論,更多樓板打孔相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題