北京金旺鉆孔安裝技術服務公司 010-89901946我公司是多年從事專業打孔,、空調打孔、油煙機打孔,、熱水器打孔,、樓板打孔,、承重墻打孔、工程打孔,、空調安裝,、空調移機、空調維修的專業化技術服務公司,公司員工有著多年的豐富實際經驗和技術,愿為您提供高質量,高素質的服務,24小時服務熱線;010-89901948 (一)打孔部,; 專業打孔,、空調打孔、油煙機打孔,、熱水器打孔,、暖氣過墻孔、樓板打孔,、玻璃打孔,、浴霸打孔、承重墻打孔,、磚墻鉆孔,、穿線管鉆孔、水鉆切割開門,、開窗,、開通風道、(1cm-25cm)均可一次性鉆孔,承接各種墻體的鉆孔工程,,公司技術力量雄厚,擁有一支有豐富實際經驗的技術的隊伍,,專業的打孔機械,專業的技術人員^_^作承接工程打孔,、空調打孔,、油煙機打孔、熱水器打孔,、水管打孔,、墻壁開門和開窗及各種大小孔、樓房加固,、拆除房屋等工程,。(二)空調部: 空調安裝、空調移機,、空調打孔,、空調制冷,、空調維修、空調保養,、空調清洗,、空調加氟、空調消毒本公司承接所有空調的一切服務,,海爾空調安裝移機, 格力空調安裝移機,,美的空調安裝移機,松下空調安裝移機,,三菱空調安裝
北京市華宇專業打孔拆除公司是一支經驗豐富.技術力量雄厚的隊伍及各種機械設備齊全.一切戶排優解難為您服務的宗旨.以信譽求發展 服務于北京市,河北省地區 (-)專業打孔 工程打孔 專業鉆孔 工程鉆孔 墻體打孔 樓板打孔 樓板拆除 房屋拆除 開窗開門 (二)北京專業拆除室內各種砸墻,、砸地磚。砸墻磚,、鏟墻皮,、舊房改造。舊房裝修,,拆隔墻,、 (三)專業拆遷:室內各種墻,隔斷,,棚頂,,墻地磚,衛生間,。 (四) 我公司承接;墻體拆除樓梯墻體開窗開門開通風道采用水鉆連續排孔的方法和使用金剛石切割機械,,路面切割.有大型切割機. 風鎬 .工程式進口臺鉆鉆孔機器.在建筑物鋼筋混凝土結構體鉆孔切割開洞、窗口,。 (五)我公司更好地滿足不同施工要求,,實施最佳的施工方案。該技術同樣可用于鋼筋混凝土梁體,、墻,、柱的拆除改造 電話:010-68603010 010-86630229 手機:13241945368 聯系人;王先生
用鋼板外包磚砌墻面兩側,,形成鋼梁 → 用對穿螺栓將鋼板與磚墻緊固 → 將包鋼板的磚墻開孔,,分成數段 → 在開孔處安裝鋼板 → 將側面和低面鋼板通長滿焊 → 用大口徑厚壁鋼管作臨時支撐 → 對原磚基礎進行加固處理 → 在鋼板與磚墻內用壓力灌注建筑結構膠 → 拆除鋼梁下面全部磚墻 → 二次灌注結構膠 → 拆除鋼管支撐系統。
共四層,,半地下地下室外墻,,打了一個120孔裝換氣扇,結果打完發現打斷了4根橫向的鋼筋,,14的吧,。我查了下,感覺應該是打在圈梁上了,。問了幾個人,,說一個孔問題不大。但還是不太放心,,請教專家,,影響大嗎?整面墻都是承重墻的情況下,,承重應該問題不大吧,,但是我查了圈梁的作用,有句話是 抵消不均勻沉降產生的副作用,,這句話如何理解,?會因為我打斷幾根鋼筋導致產生裂紋嗎?
共四層,,半地下地下室外墻,,打了一個120孔裝換氣扇,結果打完發現打斷了4根橫向的鋼筋,,14的吧,。我查了下,感覺可能是打在圈梁上了,,不然不應該橫著好幾根鋼筋吧,。問了幾個人,說一個孔問題不大,。但還是不太放心,,請教專家,影響大嗎,?整面墻都是承重墻的情況下,,承重應該問題不大吧,但是我查了圈梁的作用,,有句話是 抵消不均勻沉降產生的副作用,,這句話如何理解?會因為我打斷幾根鋼筋導致產生裂紋嗎,?
本帖最后由 jqkj266 于 2014-3-25 17:17 編輯 買了新風機,,找美的空調售后專業(號稱)安裝隊伍,,梁上1個洞,,承重墻3個洞,打完后發現鋼筋密布,,即擔心安全問題,,又擔心物業罰款,真心求教~基本情況是,,純剪力墻結構,,31層,我家5層,,1,、框架梁頂部4根14的鋼筋,下半部14的4/4/2排列的鋼筋,,開120的孔,,打斷底部的4+2的14的橫向鋼筋。2,、外沉重墻上120的孔,,打斷2根20的橫向鋼筋,2根10,?的箍筋,。3、外沉重墻80的孔,,打斷2根箍筋,。4、客廳承重墻120的孔打斷4根14的橫向筋和2根10的箍筋?,F(xiàn)在情況是找了加固公司,,梁承重墻底部加U型加固,承重墻周邊貼碳纖維布加固,。梁的我能理解,,關鍵是外承重墻光在室內施工加固,能有保障么,?再有了解碳纖維加固的,,這個碳纖維是不是只能承受拉力,不能承受壓力啊,,那么軟怎么和鋼筋比?。?/p>
我是小白,,我住頂樓,,2009年的商品房全框架。幾天前剛在樓上新加建了一層,用的實心磚,,外圈砌18墻,,內墻都是12墻,最大開間客廳3.5米X4米,,現澆板10厘米厚,,還沒拆模。墻大多座在樓下原來的墻上位置,,只有一面18墻(如圖:現場圖)沒座在樓下原來的墻上(平行距墻60厘米),。我樓下的墻面一直就有斜向和橫向裂縫,,我們這棟樓的住戶家里都有,,工程部的看過,說沒大問題,,是用了什么新材料砌墻導致的,,后來物管來補過,但沒什么效果,。如墻面圖
買了套95年的二手房磚混結構,, 六樓中的四樓,裝修時候因為不懂,,老小區也沒有物業,,前任房東也說打了沒事,就把承重墻給打了,,具體如圖所示,,紅框中為打掉部分。后來得知是承重墻,,現在想進行加固,,請問各位除了重新把墻砌上之外還有么其他的加固方法。謝謝大家,。
求助各位高人,,我是建筑小白,建筑不懂,。 現在正準備裝修,,有設計公司出方案中。房型的原始圖中標字母A的墻壁能否打掉?是否是承重墻,? 裝修公司出的方案也已經附上,,磚混結構房型圖,我個人非常喜歡這樣的設計,。請各位大大不吝指點,,次設計方案是否可行! 謝謝!,!
如圖所示,,紅色的地方, 可不可以拆掉,?希望能把客廳變大一點,,不行的話再慢慢想辦法???6層,,我的在22層
90后妹子 一枚,自己和爸媽住了20多年的老房子想要翻新,。由于房子比較小,,想了各種辦法偷面積,還想過要搭閣樓(樓上2010年平改坡了,,造的不錯,,挺高的,可最近風聲緊,,膽小不敢弄),,但這些都被否定掉了,最后一個小愿望就是砸半堵墻做個鞋柜&裝個松下新風系統,。BUT 要敲的那半堵墻是承重墻,,新風系統要在家里開至少6個110mm的洞,房子是磚混,,感覺每面墻上都有圈梁,,本來層高2.6M就很捉襟見肘,要是繞開25cm左右的梁再打洞,,則房子更低了,。 求給位大師幫忙看看我家的圖紙,1. 熒光綠色這塊是要敲掉的墻,,請問下面紅磚敲掉,,上面梁保留的話要怎么加固 2.寫數字的地方是可能需要在梁上打洞的,想問問哪幾個位置打洞更安全點 如下是一張自己手繪的房型圖后再用畫圖板做的,,各位專業人士不要嘲笑,,還求多多指點。第一張圖是原有房型圖,后一張,,我大概標了每一塊預制板(寬1.2m),,以及房頂上的水箱位置,紅色那塊是一根突出25cm多的梁,,家里唯一一根看的到的梁就在這里了,,其他梁都是在墻里面的。再次感謝~,!<
本帖最后由 濤1022 于 2017-3-19 23:13 編輯 裝修工人什么都不懂,,等我發現時 已經切了31根鋼筋,從地面往上1.7米的高度 鋼筋都切斷了,。(裝空調插座開槽)大家幫么?現在應該怎么辦啊,, 切斷了這么多鋼筋 風險大不大啊,? 多謝,!
家里裝空調,有一個臥室窗戶挨著小陽臺,,然后裝在小陽臺外面的,,開發商沒有預留空調孔,只有打孔,,在梁上打的一個空調洞,,沒有打到鋼筋,這樣會有安全問題嗎,? 還有客廳的柜機,,開發商預留了空調孔,但是位置比較奇葩,,孔通到臥室,,然后臥室再通到空調機位的,安裝人員說不好弄,,建議打個斜孔,,于是就找打孔的打了個斜孔,打斷鋼筋了,,用的水鉆,,這樣會有安全問題嗎?
大蝦們,,小女子因購買二手房遇到房屋裂縫問題,,實在是沒有相關專業的朋友,所以請教大蝦。因為資金有限,,所以看房子都是比較差的,。這個房子其它都不錯,就因為臥室有一條裂紋,,描述如下:1,、房子是1998年的,磚混結構2,、裂紋在承重墻上,,寬約2mm左右,高約1米左右(從地面開始),。剝去了墻?,能看得到水泥色的墻上也已?jīng)出現了裂紋。3,、房子在頂樓,。4、裂紋所在墻是兩個樓門間的承重墻上,。請問,,這樣的房子能不能買?如果能買,,買完后應該怎樣處理,,費用幾何?如果上面的信息不完整,,我還需要提供哪些信息供您判斷,?非常感謝您!
各位吧友幫我看看 新買的房子 想吧這個畫紅色的墻拆掉 把客廳擴大 大家幫我看看能不能拆？備注一?樓體是框剪結構的希望大家伸出援助之手,,幫助小弟,,不慎感激!?。,?!1
一棟2001年的6層磚混改造,一些墻體要開1500X2100的大洞使房間連通,,現在用的是廣廈建的模,,開洞2邊位置設置構造柱,上設置240X400的次梁,,問下這樣做法應該怎樣施工,?不準備做雙梁先托,再拆墻,,墻長3.7米
原來已經打好了中央空調的孔,。但是現在為了安裝新風系統還需要打110的孔。 高度位置應該和原有孔一直就行了,。但是現在就是不清楚水平位移需要多少,? 實在不行,我打算買一個鋼筋探測儀,。 最大探測深度10cm的,。 最大探測深度18cm的。 我買10cm的夠用嗎,? 下面是房子的實景圖,。請高手指教。
二層小樓,有地下一層跟地上一樣結構,。我是什么都不懂啊,,想拆除承重墻 懂的人看看需要怎么辦?需要加固嗎,?怎么加固,?
求大神幫看看這個是承重墻嗎,? 因為是老房子找不到圖紙 墻厚240mm7層樓房,,我是一樓最西邊的住戶 。房子是磚混預制板房子,。裝修公司把紅色圈起來的部分給給砸了并說墻可以砸沒有問題,。有點不放心希望大神看看是不是承重墻?如果是承重墻 現在補救的方式是在廚房砸掉的墻用磚和水泥重新在兩側各砌550mm的墻 上方放入工字鋼來加固,。這樣加固還會有危險嗎,?
30多層小區,位于中樓層,,在外立面承重墻下圈梁開1米橫槽 普遍鑿進混泥土墻體2~3厘米(已扣除外墻保溫層是3厘米),, 露出最外層鋼筋頭點焊,鋼筋頭位置有鉆深點(進墻5厘米),,后發現承重墻里有槽鋼口,,開發商未用細石混泥土填充。就想拆掉恢復原狀,,懇求大神指導如何恢復?。?/p>