一住宅樓的樓板,,4.5x5.4米,樓板混凝土打完5天就拆模板了,,外觀看不出什么不妥處,!甲方要求,打掉樓板重新澆筑,。施工方不同意,,請問,這種情況如何處理,。謝謝,!
北京樓板開孔樓板拆除51755652北京旺達工程鉆孔拆除加固服務公司24小時服務專線:010-51755652 北京旺達工程鉆孔拆除加固服務公司專業打孔/工程打孔/樓板打孔/墻體開門開窗服務 我公司專業承接單位,個體,,工地及舊樓改造工程打孔,,開門洞。專業的設備,, 進行空調打孔,,油煙機打孔,浴灞打孔,,熱水器打孔,,工程打孔,工程爆破,,樓板拆除,,水鉆切割開門,開窗,,玻璃打孔,,樓板開孔,線管孔,,煙道孔 水管孔,,煤氣孔,,承重墻鉆孔,重墻開門 ,,開洞等,,(1公分--25公分)難度較大孔均可鉆孔。服務于北京市.河北省周邊地區施工力量雄厚,,擁有大量先進的機械和設備,,可根據建筑物的結構特點及周圍環境,選擇相應施工機械和施工手段 ,,具有速度快,、費用低、安全可靠,、對周圍環境干擾小等特點,。 鋼筋混凝土鉆孔切割: 1新建筑物的鋼筋混凝土樓板、墻體及磚石,、地板鉆孔,。 2水電安裝部門上下水管道、暖氣管道,、排給水管道鉆孔,。 3燃氣安裝部門在新老住宅、樓宇鉆煤氣,、天然氣管道孔,、通風、通氣孔,。 4空調機安裝的固定,、
我們屋面做完都頂層急著砌墻,請問誰知道澆筑完多久可以拆除模板,,拆除模板樓板應達到什么強度,。
問題補充:我家老房子是十多年前修的,樓板用的是預制板,。前幾年就漏水,,現在想重新弄一下,但是不想拆除預制板,,就是想在原預制板上面現澆一層12cm左右的樓板可以嗎,。
本帖最后由 a02308037 于 2014-10-31 08:58 編輯 各位專家大家好,本人所購房屋是多層6層帶閣樓,,但是閣樓是斜坡無陽臺無窗戶,,不能通風和采光,裝修公司怕漏雨不愿給開天窗,,設計師就想把客廳上方樓板拆除,,再把閣樓里的幾面墻拆除做通風采光,但是物業不允許拆樓板,,而且本人也擔心安全問題。如果閣樓不能通風和采光,,裝修了只能做儲物間,,實在可惜。現在想客廳上方樓板能不能不拆完,,只開個洞用來通風采光,,如果能開的話,多大的洞比較安全呢,?,?需不需要加固?,?急求,,感謝!
(六)拆模時間計算參考《建筑施工安全手冊》(杜榮軍主編,,中國建筑工業出版社出版社出版),,各樓層層高、樓面設計荷載,、樓板板厚均按相同計,。1、支架所受各類荷載的取值:附加在每根立桿上的樓蓋自重荷載為:N板i=1.2×0.11×1.2×1.2×(24+1.1)=4.771kN,;模板自重為:N模i=1.2×0.3×1.2×1.2=0.518kN,; 支架自重為:N支gi=1.2×0.15×3.3=0.594kN;混凝土澆筑施工荷載為:N澆i=1.4×(1+2)×1.2×1.2=6.048kN,;樓蓋總的設計荷載為:NQ=1.4×2.5×1.2×1.2+ 4.771 =9.811kN,;2、澆筑層的荷載計算(設當前澆筑層為第i層):澆筑層荷載強度達到0.000/14.300×100%=0%設計強度,,N支i = N板i+N模i+N支gi+N澆i=4.771+0.518+0.594+6.048=11.931kN,;3、下一層立桿的荷載計算:下一層荷載強度達到10.000/14.300×10
1:產生的原因是什么?2:有補救的方法嗎?什么樣的方法?3:需做防水嗎?什么樣的防水材料成本低而且效果好?4:怎么預防?5:是否影響板結構?6:謝謝你們的回答!!
我們現場是四棟高層,,22層,使用的是外爬架,,現在有的棟號已經封頂,,準備拆除外爬架,但是大家都是第一次接觸這種外架,,不知道怎么拆除,,要是直接從上面扔,鋼管會損壞不說,,還很危險,,要是一點點往市內倒運效率太低,爬架又不能降下來,,現在沒有想到什么好辦法,,想向各位大蝦求助一下!大家給個好的實用的拆除方案,,還有就是拆除這種外架,,要注意什么呢(我說的是除了設置隔離區,系掛安全帶之類的事),?首先感謝大家的建議與提議,,但是好多人都說的是普通腳手架的拆除方法,31#樓子龍說的有道理,,但是我們現在由于資金問題,,裝修隊伍遲遲沒有進場,所以現在進行了爬架拆除,。補充說明:我在網上查了一下爬架拆除的注意事項,,在這里補充一下,希望大家繼續幫我補充下去,,謝謝大家,!1、首先制定拆除方案:方案分空中拆除與地面拆除兩種,,具體可根據施工現場情況拆除,。2、由上至下順序拆除橫桿,、立桿及斜桿,,超長臨邊斜桿,,最后拆下前應綁扎防墜繩。嚴禁上下同時拆除,。3,、主框架(底層桁架)的拆除:先用塔吊對主框架進行預緊,防止穿墻螺栓松開時,,
大家好,,我在布左右標注都是540的板負筋,該怎么布,?我能想到的有幾個方法:1,、新建板負筋,定義屬性左標注540,,右標注540,。然后用“畫線布置”的方法從A點拉倒B點。 再新建板負筋,,定義屬性左標注540,,右標注0。然后用“畫線布置”方法從B點拉倒C點,。2,、新建板負筋,定義屬性左標注540,,右標注0,。然后用“畫線布置”方法從A點拉倒C點,點左側板,。再新建板負筋,,定義屬性左標注540,右標注0,。然后用“畫線布置”方法從A點拉倒B點,,點右側板。我想我迷惑的關鍵是我沒去過現場,,不知道長的負筋(即左右標注都是540)和短的負筋(即只有左標注是540,,而右標注是0)的區別,。我問一下,長負筋能用兩個短負筋加起來畫么,?謝謝,,請教教我這個小白吧!:'(
如圖,,試過在兩邊加柱子,,沒有生成兩個陽臺樓板,梁加了,,而且線也閉合了,。
如題:下層支承樓板信息:C35,,板厚250,,雙層雙向三級鋼14@180,板跨8400*8400,。梁500*900,。層高5300。施工層結構信息與下層一致,,施工層模架采用盤扣1500縱橫間距,,主楞槽鋼,次楞方鋼,。
弱弱的問一下,,畫樓板鋼筋的時候為什么要編號????計算機編完號后,如果有修改,,可能會打亂原有的編號,,編號多的話,手動改會是很頭疼的事,,請問各位前輩這個問題是怎么處理的,?!,?,?!
前天領導要求去做樓板碳化檢測,,后來是搭了人字梯站上去,敲開新鮮面了,,也注射化學藥劑了,,但是碳化深度在樓板頂板,不好檢測到碳化深度呀,? 麻煩各位同仁教教樓板頂板怎么樣才能檢測到碳化深度,,先在這里謝謝大家了!
渝中區建設工程質量監督站于2011年0月0日對實體板作了檢測,、發現個別板厚度達不了要求,。四、加固及打磨措施根據檢測報告“00000000”中不合格測點,、進行厚與薄的點位分類:一)板厚了要打磨的點有:1,、12.3m層3-4/A-B板厚為120mm其測點2實測值為132mm2、12.3m層3-4/E-C板厚為120mm其測點3,、4實測值分別為130mm,、129mm3、23.9m層14-16/Q-P板厚為100mm其測點5實測值為112mm4,、23.9m層14-16/P-M板厚為100mm其測點3實測值為109mm5,、23.9m層14-16/L-K板厚為100mm其測點2、3,、5實測值為110mm、109mm,、109mm6,、26.8m層9-11/N-L板厚為100mm其測點1實測值為111mm7、26.8m層7-9/N-L板厚為100mm其測點1實測值為109mm8,、26.8m層15-13/A-B板厚為100mm其測點1,、2實測值為112、109mm上面8個位置的12個點過
目前咱工地剛剛進行拆除人貨梯,,但是塔吊早就拆除了,,個人覺得沒有塔吊配合拆除相當的慢啊,又不安全,!問了領導為什么這么早拆除塔吊呢,?一句話塔吊沒用了,放這里租金相當貴??!就我個人而言哦,我覺得應該是先拆除人貨梯再拆除塔吊的,!望大伙從各個角度分析下這倆的拆除時間,。,。小弟謝了還有個問題就是哦,在拆除人貨梯同時,,是否要同時拆除每層的卸料臺的鋼管架呢,??
前幾天看到詢問關于“樓承板組合樓板的計算”的內容,,本人倒是計算過,,自覺還蠻認真的,發來給大家看看,,以期拋磚引玉,。本人以前基本不發帖,如不符規矩,,請諒解,,刪了就是
1、首先要檢查的就是房屋的外墻,,看看否有裂縫,,濟南裝飾公司解釋說這也潛在的發現了墻體是否是漏水。 2,、承重墻作為家里墻體中重要的一部分,,檢查是否有裂縫是非常重要的,裂縫是否貫穿整個墻面且穿到背后,,是否有傾斜性裂縫(有結構安全隱患),。 3、承重墻是否有貫穿裂縫且在不同樓層墻體的同一位置均出現有方向,、有規則的裂縫(有結構安全隱患),。 4、檢查樓板(地面和頂板)是否有對穿型裂縫(與房屋橫梁平行的裂縫),,根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第8.1.1條規定,,裂縫寬度在現行設計規范允許范圍(0.3mm)內屬一般缺陷,不影響現澆板的承載能力,。雖然裂縫短時間內不會對房子造成影響,,但是對以后的影響是非常大的。 5,、檢查樓板(地面和頂板)是否有受力裂縫,,這種情況一般出現在支座處的板面,或板中部的板底,。此類裂縫一般表示為與墻角呈45°的裂縫,、與橫梁垂直的裂縫等,這種裂縫往往不對穿,,形狀外寬內窄,。應該說這類裂縫往往對結構安全和耐久性都有影響,,是需要業主認真對待的。 6,、最后要檢查的就是陽臺,、雨蓬等懸挑結構板了,如果這些地方有裂縫,,說明存在結
第一次畫圖,,現在有幾個問題,請教一下大家1.地下室頂板180厚,,是不是必須雙層配筋2.支座通長后,,在滿足pm計算結果后,是不是還一定要配扣筋啊
相關規范對于樓板并未做出配箍,而是通過混凝土提供抗剪能力,,所以對最小板厚有8MM的規定,,那么有很多跨連續樓板為了滿足抗剪要求而加大了板厚,為何不進行配箍筋呢,?這會不會要經濟合力些呢,?如果可以?應該怎么配置????,?