如圖,,兩根柱子截面面積一樣,pkpm計算加密區箍筋面積也一樣,,為什么生成的箍筋配筋不一樣
最近看一份圖,,發現柱子配筋不合理。查了下柱子計算,,確實非構造配筋,。 疑問在于: a、單偏壓手工驗算,,柱配筋應均為構造配筋,。 b、前處理參數選擇按單偏壓計算,。以PKPM導算的22組合(不含地震),,軟件是否自動已修改為雙偏壓計算(個人感覺此柱按雙偏壓計算,更加合理) 。 c,、查閱相關資料,,未見PKPM會依據柱荷載情況,自動調整單/雙偏壓的,。一,、構件幾何材料信息(部分信息已清理) 7. 構件兩端約束標志(IE): 兩端剛接 8. 構件屬性信息(KE): 普通柱 9. 長度 (m) DL = 4.50 11. 截面參數 (m) B*H = 0.800*0.800 12. 保護層厚度 (mm) Cov = 20.0 13. 箍筋間距 (mm) SS = 100.0 14. 混凝土強度等級 RC = 30.0 15. 主筋強度 (N/mm2) FYI = 360.0 16. 箍筋強度 (N/mm2) FYJ = 360.0 17. 抗震構造措施的抗震
SATWE說明中對異型柱縱向配筋結果“ASZ”的解釋是指布置在柱肢外端和柱肢相交處的配筋和,我認為這種解釋欠缺,,“ASZ”應當是柱肢外端配筋,,而不應包括柱肢相交處的配筋。就這一問題,,想和大家交流一下,,望大家積極參與討論,提出更合理的解釋,。
一個框架模型,,在PKPM中填地下室和不填地下室及改變嵌固端層數,柱配筋及內力沒有變化,,想問下PKPM如何實現抗規6.1.14條地下室一層柱截面鋼筋不應小于上一層柱對應鋼筋的1.1倍
一柱,,PKPM計算結果如下圖,同樣的N/Mx/My以理正結構計算,,配筋居然只有1257,,比pkpm計算結果2370少了如此多,是怎么回事,?
本層信息是輸正確的 去satwe總信息文本文件里查看都是360 柱平法施工圖里一層是三級鋼,,二層以上就變成了二級鋼了 高人指點下呀
PKPMSTAWE使用說明中介紹,Asv——表示柱在SC范圍內的箍筋,,它是取柱斜截面抗剪計算箍筋和節點抗剪計算箍筋的大值,,且考慮體積配箍率的要求;該值應用于柱箍筋的加密區,??墒墙洺Ｓ龅絇KPMSATWE柱配筋輸出圖形里面Asv為0的情況,相見下圖,,因為有時候“印屏幕”的圖片怕看不到,,就壓縮上傳。大家看看是什么原因,?下面貼上計算結果文本(片斷):問題是文本顯示有箍筋面積,,并且文本是Asvx,Asvx0,Asvy,Asvy0,可是計算結果配筋輸出圖中僅有Asv,,并沒有分XY,,也沒有分加密&非加密。因為這里沒有亮顯文字,,在PKPM論壇里面可以亮顯,。
內附教程
我在pkpm的配筋結果文件中取柱的截面控制內力(彎矩和剪力),,用morgain和世紀旗云計算出來的配筋和PKPM的配筋結果相差很大。想知道pkpm的配筋是怎么算出來的,?
大家有這個體會嗎,,PKPM多層框架柱配筋,自動生成的比計算結果大很多,,以哪個為準呢,?有比較在行的朋友嗎?你們的柱是按什么配筋的,?
小弟第一次做鋼結構廠房,,是砼柱鋼梁的,我用的是STS里的框排架建的模型算出來的柱配筋要3000多用PM-SATWE建模算柱配筋只要700多,,相差太多。想請大家幫我看看是不是腜陀袉栴}基本參數:跨度為26*3 柱距為6米 恒載0.2 雪載0.45 里面有建筑圖,,模型是STS的聽說STS算的柱配筋不對,,不知道是不是?大家再算砼柱鋼梁時,,柱配筋是怎么算的,??困惑啊!!!!!
PKPM建的梯形柱配筋結果顯示不出來,我該在哪里看呢?
將相同尺寸柱的配筋,、尺寸,、配股率按大小順序標出,同時標明原柱位對應的序號,,方便柱配筋[ 本帖最后由 jqka 于 2012-12-31 16:13 編輯 ]
本帖最后由 h641993774 于 2014-9-19 12:11 編輯 新手求助,,PKPM柱底內力的方向怎么看,?是這個樣子的嗎?
首層7.7m,,上部標準層4.2m的框剪結構,計算首層柱配筋異常 圖1,、2是盈建科4.2.0算出來的柱配筋,,為什么設計值比計算值大這么多?層高減小后配筋設計值就下來了 圖3是用盈建科2.0.3計算的配筋,。 對比過軸力和彎矩是差不多的
1. 地面層作為嵌固端時,,地下室柱配筋每側是上部柱的1.1倍,大家是如何理解和處理的,?2.《抗規》6.3.10中說:因設置填充墻等形成的柱凈高與柱截面高度之比不大于4的柱,,箍筋全高加密?3. 如上層柱配筋比下層大,,大家如何處理的,,是按實際配筋,還是下部取上部柱的配筋值,?4. 柱配筋是否可用SATWE中雙偏壓校核來調整柱配筋,,把柱配筋較大側鋼筋調整部分至配筋較小側,?5. 柱配筋率>3%時,有沒有什么構造加強要求,?謝謝,!
pkpm計算墻配筋的結果,圖中的H1.2-23.2什么意思,,書上的說明是HASHW-ASVW,,ASHW為在水平分布鋼筋間距SWH范圍內的水平分布鋼筋面積(cm2),ASVW-對地下室或人防臨空墻,在水品分布筋間距SWH范圍內的豎向分布筋的面積(cm2)...我不明白的是,,SWH到底是多大啊,,這1.2和23.2鋼筋是分布在多長的范圍內?指的是雙排還是單排,?我看過本網站的解釋但是都沒有說清,,請高手幫我解答一下,謝謝,。
有時候PKPM算出來可能會出現配筋達到1000,我問過一些老師傅,他們說這是軟件的一些問題,,如果有個別這樣的情況可以不去管它,,但我想知道這到底是什么原因引起的,是因為結構不合理還是因為別的什么,,如果在一個設計中出現很多這樣1000的配筋怎么辦,,請高人指教,萬分感激,。大家不要說我的軟件盜版的,,絕對正版.
能不能說說每個數字的含義?特別是柱子中間的數字0.0,,什么含義?。?/p>
能不能說說每個數字的含義,?特別是柱子中間的數字0.0,什么含義???
pkpm柱配筋怎么看
pkpm柱配筋怎么看專題,,為您提供pkpm柱配筋怎么看相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與pkpm柱配筋怎么看 相關的專業交流討論,,更多pkpm柱配筋怎么看相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題