最近看一份圖,發現柱子配筋不合理,。查了下柱子計算,,確實非構造配筋,。 疑問在于: a、單偏壓手工驗算,,柱配筋應均為構造配筋,。 b、前處理參數選擇按單偏壓計算,。以PKPM導算的22組合(不含地震),,軟件是否自動已修改為雙偏壓計算(個人感覺此柱按雙偏壓計算,更加合理) ,。 c,、查閱相關資料,未見PKPM會依據柱荷載情況,,自動調整單/雙偏壓的,。一、構件幾何材料信息(部分信息已清理) 7. 構件兩端約束標志(IE): 兩端剛接 8. 構件屬性信息(KE): 普通柱 9. 長度 (m) DL = 4.50 11. 截面參數 (m) B*H = 0.800*0.800 12. 保護層厚度 (mm) Cov = 20.0 13. 箍筋間距 (mm) SS = 100.0 14. 混凝土強度等級 RC = 30.0 15. 主筋強度 (N/mm2) FYI = 360.0 16. 箍筋強度 (N/mm2) FYJ = 360.0 17. 抗震構造措施的抗震
請問大俠,假如一個四層框架結構,。頂層柱配筋大于下層這個我能理解?,F(xiàn)在我想問的是,,例如第二層柱配筋PKPM算出來是邊柱大于角柱;而第四層變成角柱大于邊柱,。這是什么原因造成的呢,?一般不是角柱配筋都應該略大嗎?
鄙人編的簡單排架計算表(含大偏心柱配筋),,望能對大家有所幫助,。若有不恰當,望指正
工程為三級框架(無填充墻純框架),,7(0.1g)設防,,二類場地,柱網為8000(7跨)X9000(2跨),,框架柱700X700,,主梁300X900,首層5.4米,,共6層,,總高24.4米。用SATWE計算時,,底部框架柱配筋出現難以接受的大,,同時同一個模型用PK計算,底部框架柱配筋大大減小,,問論壇這問題該如何解決,?
一個框架模型,在PKPM中填地下室和不填地下室及改變嵌固端層數,,柱配筋及內力沒有變化,,想問下PKPM如何實現抗規6.1.14條地下室一層柱截面鋼筋不應小于上一層柱對應鋼筋的1.1倍
我做的5層框架,,8°,0.3g,。PKPM計算下來的結果是:一層柱配筋非常大,,二層很小,3,,4,,5層又較大。我的問題是,,此時二層柱子配筋時,,要不要增大配筋到一層與3,,4層之間的數值?還是可以不增加,,這樣就是3,,4,5層的配筋比二層的大一些,。從概念上或者說結構整體受力上,,該如何理解這個問題?
框剪結構,,角部柱子需不需要伸出300的墻肢,需要的話是兩個方向都伸出還是單向伸出,,高規7.2.15并沒有介紹這種角柱,,請各位高手解答
車間寛12.6米*長16.8米,一層高5.8米,,二層高3.5米,,柱距6.3*4.2,柱斷面取500*500,,主梁分別250*600,,250*450,鋼筋三級,,砼C20,,柱軸壓比最大0.27,計算一層柱配筋:角4¢20,;4¢18,,二層8¢18,但試一下一層柱為550*550,,配筋卻增大到12¢18,,這是什么回事?求教高手,?
PKPM柱平法施工圖里,,配筋面積欄里點擊計算面積,,每根柱子會有一個As的項目,我看了一下這個As是根據satwe計算結果里,,XY向鋼筋計算值減去四根角筋的計算值的出來的,,這個As值我們在配筋的時候需要滿足嗎,?有什么計算依據?我們自己在根據satwe計算結果配筋的時候,,角筋一般都取大值,,一般都用到25的鋼筋,有時候歸并柱配筋的時候,,角筋很有可能還是并筋,,那這個As值就很可能滿足不了他這個要求了。不知道各位在自己手動配筋的時候有沒有碰到過這個問題,。
小弟剛學做框剪結構,,對PKPM中邊框柱按柱輸入后,出現的柱配筋數據中單邊配筋80,,是否要按柱規定配在單邊,;還是按剪力墻邊緣構件(有端柱),總面積(80+65)*2=290配在邊框柱內就行,。對于這兩種配法,不知哪種更準確合理,,翻了 SATWE說明,,和一些參考書都沒有明確說明。希望前輩,、高手指點一下(原理也很總要),。
當下柱截面大于上柱時 且配筋也不同這時考不考慮上下柱縱筋級差不超過兩級比如 下柱12根25 上柱4根20+8根16 此時上柱的16用不用作調整此外框架梁選筋時有什么的大的原則和方向 老找不到感覺 配一層要半天配完還不滿意:hug: :hug:
一個四層的框架結構,,有截面為500*1400的框架柱,,計算的配筋面積是500的一側面積超大,1400的一側面積較小,。不是應該1400的一側面積大,,配筋多嗎?應該怎么解決啊,,框架柱截面是確定的,,不能改了,是不是PKPM有什么設置能解決這問題啊,,還是有什么辦法,?
一層層高3.9m 二層3.8m為什么底層不如二層配筋大呢,?四層框架結構一層柱配筋就比二三四層的大,。困惑!都是用PKPM出的結果,,有沒有大俠給指點一下啊
請問下如果在用pkpm做框架結構的時候如果模型做了局部的改動,,那么在計算之后,在出梁平法施工圖或柱平法施工圖中還用繪新圖或重歸并嗎,?如果重歸并的話,,那么之前改的梁支座還有柱雙偏壓改筋不是都要重新改正?麻煩前輩給指導指導,,謝謝啦
小弟第一次做鋼結構廠房,,是砼柱鋼梁的,我用的是STS里的框排架建的模型算出來的柱配筋要3000多用PM-SATWE建模算柱配筋只要700多,相差太多,。想請大家幫我看看是不是腜陀袉栴}基本參數:跨度為26*3 柱距為6米 恒載0.2 雪載0.45 里面有建筑圖,,模型是STS的聽說STS算的柱配筋不對,不知道是不是,?大家再算砼柱鋼梁時,,柱配筋是怎么算的?,?困惑啊!!!!!
satwe計算柱配筋結果時,,柱軸壓比在0.85以下時配筋均為構造,,超過0.85則配筋大很多,查構件信息,,程序在計算柱軸壓比和計算配筋時采用不同的軸向力,,為什么?
大家有這個體會嗎,PKPM多層框架柱配筋,,自動生成的比計算結果大很多,,以哪個為準呢?有比較在行的朋友嗎,?你們的柱是按什么配筋的,?
請問,,常用結構計算軟件能夠計算嗎,?還是一定要用有限元軟件?小弟比較著急,,請高人指點,。結構如圖
在加固改造項目中,,用pkpm,一開始沒有輸入現有建筑框架柱配筋數據,個別算出來的梁需要加固90mm^2左右,;然后輸入框柱的配筋,,少了很多需加固梁;所以是否是柱配筋影響梁配筋呢,?